Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электроснабжение торговых павильонов в ТЦ, ПУЭ пункт 7.1.26
Гость_uter_71_*
сообщение 20.10.2010, 9:29
Сообщение #1





Guest Forum






Есть пятиэтажное здание. Внутри планируется разместить кучу помещений для арендаторов.
Электроснабжение планируется по схеме:
- от ВРУ к этажному распред. щитку и от этажного щитка к потребителям.

Смущает пункт ПУЭ 7.1.26 ... как я его понимаю:
- от этажного щитка прокладываю кабель к арендуемому помещению и на вводе в это помещение ставлю автомат защиты. И так для каждого арендатора.

Прав ли я? Или можно ограничится защитой линий в этажном щитке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 20.10.2010, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



ПУЭ говорит про аппарат управления. Не обязательно ставить автомат, можно поставить выключатель нагрузки. А вот поставить - обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 20.10.2010, 9:54
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(novichok @ 20.10.2010, 10:41) *
ПУЭ говорит про аппарат управления. Не обязательно ставить автомат, можно поставить выключатель нагрузки. А вот поставить - обязательно.


Не соглашусь в этом вопросе. Так как пункт 7.1.25 говорит: "Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления."

Опять же если ставить у каждого арендатора хоть выключатель нагрузки хоть автомат защиты надо под него закладывать пластиковый бокс.

Можно ли тогда сделать следующее:
- поставить каждому арендатору на вводе бокс с аппаратами защиты и от него запитать розетки и освещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 20.10.2010, 10:56
Сообщение #4





Guest Forum






Лучше щиток со счетчиком и автоматами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 20.10.2010, 11:00
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(alekcey @ 20.10.2010, 11:56) *
Лучше щиток со счетчиком и автоматами


Не ... учёт электроэнергии будет централизованный на всё здание.

Мне надо выяснить вопрос установки боксов с автоматами на вводе в помещение арендатора, обоснование этого решения. Так как определение питающей линии я не нашёл. Есть питающая сеть, а вот линия ... вопрос.
И если всё же надо ставить боксы на вводе в помещение арендатора, то можно ли от него запитать и освещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 20.10.2010, 11:10
Сообщение #6





Guest Forum






Тут все зависит только от вашего решения. Какую схему электроснабжения вы выбираете. Но из собственной практики проектировал за частую по принципу этажный рапред щит(шинопровод) и щит у потребителя, нагрузки у потребителя от щитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uter_71_*
сообщение 20.10.2010, 11:35
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(alekcey @ 20.10.2010, 12:10) *
Тут все зависит только от вашего решения. Какую схему электроснабжения вы выбираете. Но из собственной практики проектировал за частую по принципу этажный рапред щит(шинопровод) и щит у потребителя, нагрузки у потребителя от щитка.


В принципе я с вами согласен. Я так и делаю в данный момент. Но если заказчик спросит зачем ставить каждому потребителю (арендатору) щиток, то решение надо обосновать. Тут помогает ПУЭ п. 7.1.26, но там речь идёт о питающих линиях, что собственно меня и смутило. Так как определения питающих линий я не нашёл.
А по поводу освещения? ПУЭ 6.2.4 рекомендует отдельные лини от распред. устройства, в тоже время 6.2.5 допускает питание от общих линий, но с оговоркой на колебания и отклонения напряжения по ГОСТ.
Хотелось бы узнать как на практике реализуется подключение освещения в таких условиях (торговые павильоны в ТЦ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных