Водогрейная котельная - опасный производственный объект? |
|
|
|
20.10.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Доброго времени суток!
Опасные производственные объекты определены 116 ФЗ (ныне 309 ФЗ). "К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; ... в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; ...
Получается котельная до 115 град., работающая на дизеле или мазуте не опасный объект?
Спрашиваю не "ради поспорить" - интересует опыт общения с Ростехнадзором на эти темы.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 17:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
20.10.2010, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Почему не опасная. Сами же пишете пункт "в". Если соляру поджечь,она уже фиг потухнет. Кроме того, есть ее пары, которые вообще хорошо взрываются. В РТН Вами газохимический отдел заниматься должен.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Вещества, возгорающиеся от источника зажигания и продолжающие самостоятельно гореть без него, - это легковоспламеняющиеся вещества (ЛВЖ). А дизельное топливо - горючая жидкость (ГЖ), это в ГОСТе на него написано. В ветке форума про дымовые трубы есть ссылка на 131 приказ, который ВСЕ котельные относит к ОПО по признаку "оборудование работающее под давлением 0,07 МПа или при температуре более 115 град." Данный приказ носит рекомендательный характер. И что-то мне не понятно, а туалет тоже ОПО? там же в водопроводе давление больше 0,07 МПа
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Зимой в котельной наличествует ЗИМНЕЕ диз.топливо, которое по ГОСТ 380-82 является ЛВЖ. А потом источник зажигания может иметь температуру достаточную для воспламенения и ГЖ. После этого она будет гореть сама без всяких спичек.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Убедили.  Спасибо
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Виктор10 @ 21.10.2010, 9:40)  И что-то мне не понятно, а туалет тоже ОПО? там же в водопроводе давление больше 0,07 МПа  "0,07" - это для пара. А для воды - "115". А вот К.Д., похоже, готов признать как ОПО если не туалет, то любую поленницу.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Склад твердого топлива на нормального размера котельной (которая интересует тепловую инспекцию) уже является ОПО. В доме естественно нет включая поленницу у бани, поскольку мощность не та. Газ коль уж на то пошло имеет температуру вспышки если не ошибаюсь в районе 650* и при этом такой опасный.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Если классифицировать опасность объекта по солярке (нет такого признака) это наверное больше к пожарникам.
Если по температуре +115гр. и выше...Тоже задавался этим вопросом.(Экплуатирую ИТП с перегретым паром ( 130/70).
На занятиях В Московском РТН специально поднял этот вопрос. Мне ответили, что я буду первым, кто зарегестрирует такого рода ИТП как ОПО.
Хотя потом подумав добавили, что если прямо подходить с трактовке то это ОПО.
Но вероятно не классифицируют, в связи с тем, что к оборудованию, имеющее +115 гр. и выше допущен только квалифицированный персонал. Это-ж не лифт, в котором дети и старики ездят.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(К.Д. @ 21.10.2010, 11:59)  Зимой в котельной наличествует ЗИМНЕЕ диз.топливо, которое по ГОСТ 380-82 является ЛВЖ. А потом источник зажигания может иметь температуру достаточную для воспламенения и ГЖ. После этого она будет гореть сама без всяких спичек. Поверил К.Д. на слово и согласился... Появилось время, посмотрел указанный ГОСТ... Он же на сталь!!! Наверно, что-то перепутали. Перечитал ГОСТ 305-82 (на диз. топливо). "Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость". Ни слово про ЛВЖ. Появились большие сомнения. Кто-то имел дело с такими котельными (водогрейные на диз. топливе)? Регистрировали их как ОПО?
|
|
|
|
|
25.10.2010, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Виктор10 @ 25.10.2010, 11:33)  Кто-то имел дело с такими котельными (водогрейные на диз. топливе)? Регистрировали их как ОПО? Сейчас заканчиваем дизельную котельную на 3 МВт. Вопрос о регистрации ее как ОПО даже не ставился. P.S. Зимней соляркой пользоваться не рекомендуем. У нее меньше теплотворная способность. Проще поддерживать в топливохранилище постоянную температуру и пользоваться обычной летней соляркой.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
А где летнюю соляру зимой брать? А регистрация котельной как ОПО это уже головняк заказчика, а не проектировщика. Раньше бы была ЭПБ, но с тех пор как РТН проиграл суд Госэкспертизе они пристают уже после строительства, во время эксплуатации. с ГОСТом действительно напутал. Можноконечно написать ГОСТ на евродизель, там вспышка +55 и зимой и летом.
ФЗ-116, приложение 1, п. В: в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; Топливо горит при наличии источника зажигания. Вопрос скорее должен ставится с какого объема склада оно становится ОПО.
Сообщение отредактировал К.Д. - 25.10.2010, 20:32
|
|
|
|
|
  |