|
  |
Дымоудаление из тамбура перед квартирами |
|
|
|
21.10.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Добрый день. имеется жилой дом. На этаже лестничная клетка и лифт, перед ними лестнично-лифтовый холл. Лестничную клетку+лестнично-лифтовый холл(общий объем) и в шахту лифта предусмотрен подпор воздуха. На этаже три квартиры. Перед входом в каждую тамбур. Т. е коридоров как таковых нет. Нужно ли делать дымоудаление из этих тамбуров? Первый раз столкнулась с такой планировкой.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:29
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
конечно не надо, т.к. гореть будет квартира, дым пойдет из неё, клапан в коридоре должен его удалять. а если в тамбуре квартиры будет подпор воздуха, то вся эта схема будет нарушена. и по логике надо будет делать дымоудаление из квартиры что ли?
скорее всего это не тамбур, а так называемый "карман". и в обычных планировках он есть почти у каждой квартиры.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
То , что подпор не надо делать в эти тамбуры-это понятно. Меня интересует, нужно ли делать дымоудаление из этих тамбуров(карманов, как вы сказали)? Ведь коридоров там нет никаких.Только холл, но туда организован подпор
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:00
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Первое, что в голову приходит - из лифтового холла. Подпор в лестницу не на каждом этаже, правда? Другая идея - шахту с клапаном где-нибудь в области литового холла, но завестись воздуховодами в каждый тамбур и решёточки там поствить. По четыре дымоприёмных отверстия на этаже к общей шахте - вполне. Вопрос - будут ли двери открываться.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Я поняла вашу мысль, EJIEHA. Дело в том, что подпор в лестничную клетку сверху на вю лестницу, и холл не отделяется от лестницы никакими перегородками, т. е, воздух будет распростаняться и на холл. поэтому Ду из холла-не вариант. Но в каждом тамбре есть своя шахта. Так , может, ими и воспользоваться и не заморачиваться с воздуховодами от общей шахты?. В каждом тамбуре будет по клапану непосредственно в шахте.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:28
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
ЧуднО..... но если шахты есть, логично к ним привязаться.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Да я изначально так и хотела сделать.Но вопрос подняла в связи с тем, что заказчик интересовался, можно ли вообще избежать дымоудаления, раз нет коридоров.Вечно голову задурят своими пожеланиями. всем денег жалко) Значит, делаю.из тамбуров) Спасибо огромное) Только вот расчет...Делаю как расчет для Ду из коридоров жилого дома?
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Сижу вот и думаю.... А зачем вообще дымоудаление, если из каждой квартиры свой отдельный выход в лестничную клетку. Т.е, предположим, загорается квартира. Человек сразу выбегает из квартиры на лестницу.Все, он спасен. Какой смысл в дымоудалении? Если бы хотя бы две квартиры выходили в один тамбур, тогда логично было бы сделать дымоудаление. А тут, не вижу смысла. Может я как-то не так рассуждаю?
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:10
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Спасён, если выбежал сразу на улицу.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Но ведь выбегает человек в холл, куда организован подпор воздуха. Или и это не гарантия.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:54
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Есть очень простой способ понять. Себя представьте на месте убегающего. Квартира горит. Выбежали в холл..... и сели на пол. Вы же спасены. Зачем остальные на улицу ломанулись, не понятно.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Так, может я не понимаю чего-то. Если у нас, например коридор на 3 квартиры. В одной пожар. Дым валит в коридор. Дымоудаление необходимо для того, чтобы люди из двух других квартир успели покинуть свои квартиры. Но тут-то одна квартира. И подпор воздуха в холл по идее не должен дать дыму роаспространяться дальше. Да и каким пунктом СП аргкментировать надобность ДУ. Ведь в п7.2 а) прописано "из коридоров и холлов жилых зданий". Может я себе уже чего лишнего придумала?
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:18
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Пока не представите как воздух и дым идёт, не поймёте. Наглядные картинки рисовать не буду.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Спасибо, EJIEHA , буду стараться)
|
|
|
|
|
22.10.2010, 7:13
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
во-первых, без планировок голову совсем заморочили: если называется тамбур, значит туда необходимо подавать подпор. поэтому рекомендацию я давал исходя из этого.
во-вторы, делать дымоудаление или нет в таком специфическом случае надо по специальным техусловиям от пожарников. Как бы Вы себе не представили ситуацию во время пожара, все зависит от трактовки норм сотрудником ГПС. Посоветуйтесь с местной экспертизой, пожарниками или получите спецтехусловия.
а вообще было бы интересно взлянуть на это чудо. выложите планировку, пожалуйста.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 22.10.2010, 7:14
|
|
|
|
|
23.10.2010, 7:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вот, кстати, очень интересная тема всплыла. Цитата Как бы Вы себе не представили ситуацию во время пожара, все зависит от трактовки норм сотрудником ГПС. Посоветуйтесь с местной экспертизой, пожарниками или получите спецтехусловия. Очень верное заявление. На самом деле постоянно приходится сталкиваться со случаями, не попадающими под нормативные. Нужны СТУ. Заказывать их - платить большие деньги. И вот проектировщик ОВ карячится с домыслами, хоть это и не его головная боль. Мне просто интересно, кто-то работает по СТУ?
|
|
|
|
|
23.10.2010, 8:43
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(EJIEHA @ 23.10.2010, 8:06)  Нужны СТУ. Заказывать их - платить большие деньги. С одной стороны - продавцы недвижимости завышают цены в 2-3 раза, и раз они строят такие дорогие и необычные здания, то надо делиться. Хотя эта позиция неправильная... С другой стороны - каждый труд должен оплачиваться эквивалентно. Если для создания СТУ создавать масштабную модель здания, проводить над ней пожарные испытания, в результате которых будет определена действительная модель распространения огня, дыма в зависимости от климатических условий (как это делают зарубежные коллеги), то тогда сумма будет оправдана. В России же, скорее всего, написание СТУ сводится к решению применения норм к нестандартным ситуациям, т.е. без расчетов, без экспериментальных исследований, провести минимальный анализ ситуации и подобрать ближайший нормативный случай (как привязка типового проекта). Хотя может быть я ошибаюсь, и на самом деле при создании СТУ проводится обширная, научная, аналитическо-расчетная работа, основанная на экспериментальных исследованиях? Если да, тогда понятно почему СТУ стоят в несколько раз дороже самого проекта ОВ.
|
|
|
|
|
24.10.2010, 10:18
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я по СТУ первый раз объект сделала. Песня. Но врятли делались натурные испытания. Наверняка Цитата В России же, скорее всего, написание СТУ сводится к решению применения норм к нестандартным ситуациям, т.е. без расчетов, без экспериментальных исследований, провести минимальный анализ ситуации и подобрать ближайший нормативный случай (как привязка типового проекта).
|
|
|
|
|
25.10.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Добрый день. Ох, долго я отсутствовала, а тут такое оживленное обсуждение. Мне все этот вопрос не давал покоя. Вот что я нашла. Согласно п. 5.20 СНиП 31-06-09 "Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам не нормируется". т.е , говоря русским языком попадая на лестничную клетку незыдымляемую человек считается спасенным. Поговорила на эту тему с человеком из пожнадзора-он почесал голову и согласился. Если б в этот тамбур две квартирки выходило, то уже бы не прокатило, а тут ДУ можно избежать. Вот как-то так. А планировочки скину обязательно-нет в электронном виде их.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Прикрепляю планировочку.
|
|
|
|
|
25.10.2010, 16:14
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(Анастасия87 @ 25.10.2010, 17:07)  Прикрепляю планировочку. "брюки превращаются..."
|
|
|
|
|
25.10.2010, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Минуточку, чего-то сорвалось) Вот)
|
|
|
|
|
26.10.2010, 0:58
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Откуда-то по любому надо делать. Теперь нельзя подпор без удаления сделать.
|
|
|
|
|
26.10.2010, 7:51
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
ну вот, пошла конкретика. теперь все понятно. я тоже считаю, что бымоудаление делать надо, и видимо придется делать его в тамбурочке каждой квартиры, т.к. необходимо обеспечить незадымляемость лестничной клетки. В случае пожара в како-либо квартире люди будут из неё эвакуироваться. При отсутствии системы дымоудаления дым повалит в ЛК и полностью её заполнит, затруднив тем самым эвакуацию людей этажами выше. Получается 3 небольших шахты дымоудаления, подключенных к 1-му вентилятору. И, как обычно, подпор в лифт и лифтовую шахту.
П.С.: по пожарным нормам вообще можно так совмещать лифтовый холл и ЛК для зданий более 28 м, т.к. по МДС 41-1.99 такая модификация не подходит под стандартные планировки - А, Б, В (Г) - на них везде ЛК отделена дверью от лифтового холла.
|
|
|
|
|
26.10.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Я прошу прощение за таки длительные отлучки. И все таки. Давайте попробуем так... В СП рассматриваются случаи, когдаа предполагается дымоудаление. Во многих пунктах идет речь о том, что ДУ требуется, если окон с механизированными приводами. А тут квартира. В каждой комнате окно и площадь его, согласитесь, достаточная дл удаления дыма. Итак. Пожар. Дым. Окна открываем. Дым валит туда. Выбегаем в лестничную клетку с подпором воздуха. Подпор не дает части дыма(той, которая не удаляется через окна) распространиться на другие этажи. Но это только в данном случае, когда в тамбур выходит лишь одна квартира. Я все-таки считаю, что можно не делать ДУ. Ведь все логично... Может, я , конечно, баран упертый...
Пропустила слово... "Во многих пунктах идет речь о том, что ДУ требуется, если НЕТ окон с механизированными приводами".
|
|
|
|
|
26.10.2010, 20:40
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
кто будет открывать окна? у вас окна с приводами что ли? какая гарантия, что под действием ветра дым не повалит в ЛК? ЛК это большая шахта, в которой всегда есть разряжение. а окно - это мало того что местно сопротивление, да еще ветер дует в него, и нет расстояния для разгона (как у огнестрельного оружия - чем длиннее ствол, тем точнее и дальше летит пуля). в любом случае, если у Вас сомнения или хочется сократить трудозатраты, вопрос надо решать с пожарником - он быстро всё поставит на свои места. вот могу показать свою планировку, есть у неё отличие, конечно, существенное - ЛК 1-го типа, но ситуация в целом схожая - в лифтовый холл выходят 3 квартиры. Дымоудаление из коридора, но т.к. он совмещен с холлом и имеет небольшие размеры, то фактически дым удаляется из холла. Подпор воздуха в лифтовые шахты - на случай если кто-нибудь там застрял и 1 лифт для пожарных подразделений.
Прикрепленные файлы
План.pdf ( 105,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
27.10.2010, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Доброе утро) Посмотрела ваш план. У вас ситуация, мягко говоря, слегка отличается. Тут естественно надо ДУ делать. Ведь, например, если рассматривать левое крыло, допустим в квартире , которая справа пожар. Дым валит в коридор. Чтобы жильцам из двух других квартир попасть на ЛК, им надо бежать через общий коридор. А в моем случае они сразу попадают на ЛК, к тому же незадымляемую с подпором воздуха. И все-таки поддерживают меня в пожнадзоре. Посмотрим, прокатит или нет. Как что станет известно-я дам знать) В любом случае, огромное спасибо всем за отклики и живое обсуждение. С уважением Я)))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|