Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из тамбура перед квартирами
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 11:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Добрый день. имеется жилой дом. На этаже лестничная клетка и лифт, перед ними лестнично-лифтовый холл. Лестничную клетку+лестнично-лифтовый холл(общий объем) и в шахту лифта предусмотрен подпор воздуха. На этаже три квартиры. Перед входом в каждую тамбур. Т. е коридоров как таковых нет. Нужно ли делать дымоудаление из этих тамбуров? Первый раз столкнулась с такой планировкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 21.10.2010, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



конечно не надо, т.к. гореть будет квартира, дым пойдет из неё, клапан в коридоре должен его удалять. а если в тамбуре квартиры будет подпор воздуха, то вся эта схема будет нарушена. и по логике надо будет делать дымоудаление из квартиры что ли?

скорее всего это не тамбур, а так называемый "карман". и в обычных планировках он есть почти у каждой квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



То , что подпор не надо делать в эти тамбуры-это понятно. Меня интересует, нужно ли делать дымоудаление из этих тамбуров(карманов, как вы сказали)? Ведь коридоров там нет никаких.Только холл, но туда организован подпор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.10.2010, 13:00
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Первое, что в голову приходит - из лифтового холла. Подпор в лестницу не на каждом этаже, правда? Другая идея - шахту с клапаном где-нибудь в области литового холла, но завестись воздуховодами в каждый тамбур и решёточки там поствить. По четыре дымоприёмных отверстия на этаже к общей шахте - вполне. Вопрос - будут ли двери открываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Я поняла вашу мысль, EJIEHA. Дело в том, что подпор в лестничную клетку сверху на вю лестницу, и холл не отделяется от лестницы никакими перегородками, т. е, воздух будет распростаняться и на холл. поэтому Ду из холла-не вариант. Но в каждом тамбре есть своя шахта. Так , может, ими и воспользоваться и не заморачиваться с воздуховодами от общей шахты?. В каждом тамбуре будет по клапану непосредственно в шахте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.10.2010, 13:28
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



ЧуднО..... но если шахты есть, логично к ним привязаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Да я изначально так и хотела сделать.Но вопрос подняла в связи с тем, что заказчик интересовался, можно ли вообще избежать дымоудаления, раз нет коридоров.Вечно голову задурят своими пожеланиями. всем денег жалко) Значит, делаю.из тамбуров) Спасибо огромное) Только вот расчет...Делаю как расчет для Ду из коридоров жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 13:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Сижу вот и думаю.... А зачем вообще дымоудаление, если из каждой квартиры свой отдельный выход в лестничную клетку. Т.е, предположим, загорается квартира. Человек сразу выбегает из квартиры на лестницу.Все, он спасен. Какой смысл в дымоудалении? Если бы хотя бы две квартиры выходили в один тамбур, тогда логично было бы сделать дымоудаление. А тут, не вижу смысла. Может я как-то не так рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.10.2010, 14:10
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Спасён, если выбежал сразу на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 14:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Но ведь выбегает человек в холл, куда организован подпор воздуха. Или и это не гарантия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.10.2010, 14:54
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Есть очень простой способ понять. Себя представьте на месте убегающего. Квартира горит. Выбежали в холл..... и сели на пол. Вы же спасены. Зачем остальные на улицу ломанулись, не понятно. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 15:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Так, может я не понимаю чего-то. Если у нас, например коридор на 3 квартиры. В одной пожар. Дым валит в коридор. Дымоудаление необходимо для того, чтобы люди из двух других квартир успели покинуть свои квартиры. Но тут-то одна квартира. И подпор воздуха в холл по идее не должен дать дыму роаспространяться дальше. Да и каким пунктом СП аргкментировать надобность ДУ. Ведь в п7.2 а) прописано "из коридоров и холлов жилых зданий". Может я себе уже чего лишнего придумала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.10.2010, 15:18
Сообщение #13


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Пока не представите как воздух и дым идёт, не поймёте. Наглядные картинки рисовать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 21.10.2010, 15:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Спасибо, EJIEHA , буду стараться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 22.10.2010, 7:13
Сообщение #15





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



во-первых, без планировок голову совсем заморочили: если называется тамбур, значит туда необходимо подавать подпор. поэтому рекомендацию я давал исходя из этого.

во-вторы, делать дымоудаление или нет в таком специфическом случае надо по специальным техусловиям от пожарников. Как бы Вы себе не представили ситуацию во время пожара, все зависит от трактовки норм сотрудником ГПС. Посоветуйтесь с местной экспертизой, пожарниками или получите спецтехусловия.

а вообще было бы интересно взлянуть на это чудо. выложите планировку, пожалуйста.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 22.10.2010, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.10.2010, 7:06
Сообщение #16


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Вот, кстати, очень интересная тема всплыла.
Цитата
Как бы Вы себе не представили ситуацию во время пожара, все зависит от трактовки норм сотрудником ГПС. Посоветуйтесь с местной экспертизой, пожарниками или получите спецтехусловия.


Очень верное заявление. На самом деле постоянно приходится сталкиваться со случаями, не попадающими под нормативные. Нужны СТУ. Заказывать их - платить большие деньги. И вот проектировщик ОВ карячится с домыслами, хоть это и не его головная боль. Мне просто интересно, кто-то работает по СТУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 23.10.2010, 8:43
Сообщение #17





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(EJIEHA @ 23.10.2010, 8:06) *
Нужны СТУ. Заказывать их - платить большие деньги.

С одной стороны - продавцы недвижимости завышают цены в 2-3 раза, и раз они строят такие дорогие и необычные здания, то надо делиться. Хотя эта позиция неправильная...
С другой стороны - каждый труд должен оплачиваться эквивалентно. Если для создания СТУ создавать масштабную модель здания, проводить над ней пожарные испытания, в результате которых будет определена действительная модель распространения огня, дыма в зависимости от климатических условий (как это делают зарубежные коллеги), то тогда сумма будет оправдана. В России же, скорее всего, написание СТУ сводится к решению применения норм к нестандартным ситуациям, т.е. без расчетов, без экспериментальных исследований, провести минимальный анализ ситуации и подобрать ближайший нормативный случай (как привязка типового проекта).

Хотя может быть я ошибаюсь, и на самом деле при создании СТУ проводится обширная, научная, аналитическо-расчетная работа, основанная на экспериментальных исследованиях? Если да, тогда понятно почему СТУ стоят в несколько раз дороже самого проекта ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.10.2010, 10:18
Сообщение #18


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я по СТУ первый раз объект сделала. Песня. Но врятли делались натурные испытания. Наверняка
Цитата
В России же, скорее всего, написание СТУ сводится к решению применения норм к нестандартным ситуациям, т.е. без расчетов, без экспериментальных исследований, провести минимальный анализ ситуации и подобрать ближайший нормативный случай (как привязка типового проекта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 25.10.2010, 15:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Добрый день. Ох, долго я отсутствовала, а тут такое оживленное обсуждение. Мне все этот вопрос не давал покоя. Вот что я нашла. Согласно п. 5.20 СНиП 31-06-09 "Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам не нормируется". т.е , говоря русским языком попадая на лестничную клетку незыдымляемую человек считается спасенным. Поговорила на эту тему с человеком из пожнадзора-он почесал голову и согласился. Если б в этот тамбур две квартирки выходило, то уже бы не прокатило, а тут ДУ можно избежать. Вот как-то так. А планировочки скину обязательно-нет в электронном виде их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 25.10.2010, 16:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Прикрепляю планировочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 25.10.2010, 16:14
Сообщение #21





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(Анастасия87 @ 25.10.2010, 17:07) *
Прикрепляю планировочку.

"брюки превращаются..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 25.10.2010, 16:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Минуточку, чего-то сорвалось)

Вот)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  жилой_дом.jpg ( 139,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.10.2010, 0:58
Сообщение #23


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Откуда-то по любому надо делать. Теперь нельзя подпор без удаления сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.10.2010, 7:51
Сообщение #24





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



ну вот, пошла конкретика. теперь все понятно.
я тоже считаю, что бымоудаление делать надо, и видимо придется делать его в тамбурочке каждой квартиры, т.к. необходимо обеспечить незадымляемость лестничной клетки.
В случае пожара в како-либо квартире люди будут из неё эвакуироваться. При отсутствии системы дымоудаления дым повалит в ЛК и полностью её заполнит, затруднив тем самым эвакуацию людей этажами выше.
Получается 3 небольших шахты дымоудаления, подключенных к 1-му вентилятору.
И, как обычно, подпор в лифт и лифтовую шахту.

П.С.: по пожарным нормам вообще можно так совмещать лифтовый холл и ЛК для зданий более 28 м, т.к. по МДС 41-1.99 такая модификация не подходит под стандартные планировки - А, Б, В (Г) - на них везде ЛК отделена дверью от лифтового холла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 26.10.2010, 17:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Я прошу прощение за таки длительные отлучки. И все таки. Давайте попробуем так... В СП рассматриваются случаи, когдаа предполагается дымоудаление. Во многих пунктах идет речь о том, что ДУ требуется, если окон с механизированными приводами. А тут квартира. В каждой комнате окно и площадь его, согласитесь, достаточная дл удаления дыма. Итак. Пожар. Дым. Окна открываем. Дым валит туда. Выбегаем в лестничную клетку с подпором воздуха. Подпор не дает части дыма(той, которая не удаляется через окна) распространиться на другие этажи. Но это только в данном случае, когда в тамбур выходит лишь одна квартира. Я все-таки считаю, что можно не делать ДУ. Ведь все логично... Может, я , конечно, баран упертый...

Пропустила слово... "Во многих пунктах идет речь о том, что ДУ требуется, если НЕТ окон с механизированными приводами".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.10.2010, 20:40
Сообщение #26





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



кто будет открывать окна? у вас окна с приводами что ли? какая гарантия, что под действием ветра дым не повалит в ЛК?
ЛК это большая шахта, в которой всегда есть разряжение. а окно - это мало того что местно сопротивление, да еще ветер дует в него, и нет расстояния для разгона (как у огнестрельного оружия - чем длиннее ствол, тем точнее и дальше летит пуля).

в любом случае, если у Вас сомнения или хочется сократить трудозатраты, вопрос надо решать с пожарником - он быстро всё поставит на свои места.

вот могу показать свою планировку, есть у неё отличие, конечно, существенное - ЛК 1-го типа, но ситуация в целом схожая - в лифтовый холл выходят 3 квартиры. Дымоудаление из коридора, но т.к. он совмещен с холлом и имеет небольшие размеры, то фактически дым удаляется из холла. Подпор воздуха в лифтовые шахты - на случай если кто-нибудь там застрял и 1 лифт для пожарных подразделений.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.pdf ( 105,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 27.10.2010, 10:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Доброе утро) Посмотрела ваш план. У вас ситуация, мягко говоря, слегка отличается. Тут естественно надо ДУ делать. Ведь, например, если рассматривать левое крыло, допустим в квартире , которая справа пожар. Дым валит в коридор. Чтобы жильцам из двух других квартир попасть на ЛК, им надо бежать через общий коридор. А в моем случае они сразу попадают на ЛК, к тому же незадымляемую с подпором воздуха. И все-таки поддерживают меня в пожнадзоре. Посмотрим, прокатит или нет. Как что станет известно-я дам знать) В любом случае, огромное спасибо всем за отклики и живое обсуждение. С уважением Я)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных