> МО в горячих цехах и общеобменка, Объединять или нет?
Гость_Dew98_*
сообщение 24.10.2010, 18:33
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация в следующем. По пособию к СНиП "Предприятия общественного питания" - допускается, что я всегда и делала. Но это пособие уже закончило свое существование, взамен ничего нет. И тут вылезает дама, которая криком кричит, что этого ни в коем случае нельзя делать, т.е. объединять, и, соответственно я полный недоумок. Может, я что-то упустила и теперь надо делать отдельно МО и отдельно общеобменку производственных помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 25.10.2010, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



"Не знаю, как у вас в Москве" (с), точнее в СПБ, а у нас в РБ по мотивам этого пособия вышел документ "Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования". Так вот там разрешено при кол-ве посадочных мест 50 и менее объединять МО и общеобменку горячего цеха. Или Вы имели в виду общеобменку других производственных помещений? Тогда дама права! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 25.10.2010, 19:53
Сообщение #3





Guest Forum






Сегодня была в экспертизе. У нас можно объединять МО гор. цеха и общеобменку гор. цеха и др. производственных помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 25.10.2010, 22:37
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Можно, но тока общеобменку произв. пом. г/ц и в городе и в области проходит. кстати в городской экспертизе сеня ели нашел эксперта они там попересаживались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 26.10.2010, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата
Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:

....

производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений)


Я это всегда понимал так: всю вытяжку производственных помещений можно объединять в одну систему, и М.О. и общеобменку, и не только горячего цеха

Был неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 26.10.2010, 21:41
Сообщение #6





Guest Forum






Всё правильно. Только МО от моечных машин нужно делать отдельно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.10.2010, 12:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пособие хоть и отменили, но все равно все по нему проектируют и проверяют. И вы объединили МО цеха и вытяжную общеобменку цеха или вообще все объединили? Вытяжку зала и горячего цеха никогда нельзя было объединять (п. 4,5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 27.10.2010, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Странная Белка @ 27.10.2010, 13:13) *
Пособие хоть и отменили, но все равно все по нему проектируют и проверяют. И вы объединили МО цеха и вытяжную общеобменку цеха или вообще все объединили? Вытяжку зала и горячего цеха никогда нельзя было объединять (п. 4,5).


Если ко мне, то зал не объединял. Раньше (не знаю почему) делал отдельно вытяжку из моечных. Ну как обычно - делал и делал, "а я всегда так делаю". Потом задался вопросом - а почему собственно? Пошарил по нормам, не нашел где сказано что моечные надо делать отдельно, стал и их объединять.
Сейчас обычно получаются следующие вытяжные системы:
- вытяжка из зала
- вытяжка из производственных помещений (моечные, горячий цех, м.о., холодный цех и.т.д.), одна или 2 системы, смотря какой расход
- вытяжка из мусоркамеры
- вытяжка из санузлов, душевых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных