Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сопротивление теплопередачи бетонной стены для г.Сочи, утеплять ли бетоную стену технического здания в г.Сочи ?
denyz
сообщение 25.10.2010, 6:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Здравствуйте все!
Я - не теплотехник, а архитектор, выполняю сейчас рабочие чертежи по зданию Насосной пожаротушения.
Столкнулся с непреодолимо сложной теплотехнической задачей.
Здание - полностью бетонное, толщина стен - 250мм.
Район строительства - окрестности г. Сочи (но только не на курорте, а немного в горах).
Внутренняя температура - +5 С,
наружная по СНиП 23-01-99 для г. Сочи -(холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) - -3 С.

СНиП 23-02-2003:
Цитата
5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2?°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м2?°С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С*сут.

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий;

Не могу просчитать градусо-сутки, потому что не знаю "норм проектирования соответствующих зданий". Для какого
"периода со средней суточной температурой воздуха" брать значения температуры? Если брать "<8C" - получается
Dd = (tint - tht) zht = (5-6,4)*92=-128,8С - отрицательное значение (!)

в СНиП 23-02-2003 так же есть пункт :
Цитата
5.4 Для производственных зданий ... с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением
светопрозрачных) Rreq, м2×°С/Вт, следует принимать не менее значений,
определяемых по формуле
(см. рисунок)

Так вот, считая по этой формуле я получаю ТРЕБУЕМОЕ сопротивление теплопередаче Rreq=0,22 м2×°С/Вт.
Соответственно стенка из бетона проходит без утепления.

Но всё-таки иногда случаются всяческие антициклоны, наверное возможны и резкие понижения температур, а если в насосной пожаротушения перемерзнет вода - будет большой конфуз...
Может кто тут знает специальные методики теплотехнических расчетов для Насосных в городе Сочи (но опять же не в самом городе, а в горах, хоть и не высоко) ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 25.10.2010, 7:19
Сообщение #2





Guest Forum






А вы поставьте туда электрообогреватель необходимой мощности с термостатом на +5С и вопрос с "а вдруг" отпадёт...)))
Отопление делать всё равно придётся, а кроме электричества там явно ничего нет.
Всякое другое решение с дополнительным утеплением на много дороже и от "а вдруг замёрзнет" совсем не спасает.

Сообщение отредактировал Илья М - 25.10.2010, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 25.10.2010, 11:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Спасибо, Илья
Отопление электроприборами там конечно предусматривается, но теплопотери всё равно большие.
Хотя с другой стороны, обогрев будет включаться только в случае экстремального похолодания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 25.10.2010, 13:02
Сообщение #4


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. У меня собственно встречный вопрос. А почему взяли +5? Почему не +12? Это во-первых. А во-вторых, а общий расчёт по теплопотерям? Вам же подбирать оборудование. Посчитайте общие теплопотери по помещению, температуру примите +12, а прибор - с запасом. И будет Вам счастье. И нетрепленные нервы. Более того. Электрообогреватель в насосную, насколько я знаю, ставится по очень дополнительному согласованию. Это, если мне память не изменяет в СНиПе прописано. Тип системы отопления в зависимости от типа помещения.

Сообщение отредактировал Бабай - 25.10.2010, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 26.10.2010, 5:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Цитата(Бабай @ 25.10.2010, 17:02) *
Приветствую. У меня собственно встречный вопрос. А почему взяли +5? Почему не +12?


Дело в том, что температуру не я задаю, я архитектор.
А на каком основании может появиться +12С ? Какой-нибудь норматив можете подсказать ?
Если задавать +12С - точно потребуется утепление стен. Для г.Сочи это может быть неожиданно и экзотично blink.gif

Цитата(Бабай @ 25.10.2010, 17:02) *
А во-вторых, а общий расчёт по теплопотерям? Вам же подбирать оборудование. Посчитайте общие теплопотери по помещению, температуру примите +12, а прибор - с запасом. И будет Вам счастье. И нетрепленные нервы. Более того. Электрообогреватель в насосную, насколько я знаю, ставится по очень дополнительному согласованию. Это, если мне память не изменяет в СНиПе прописано. Тип системы отопления в зависимости от типа помещения.


Который именно из СНиП`ов ?
Насосная находится в районе, отдаленном от сетей теплоснабжения, так что скорее всего электрообогрев.

Сообщение отредактировал denyz - 26.10.2010, 5:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 26.10.2010, 7:02
Сообщение #6


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата
Дело в том, что температуру не я задаю, я архитектор.
А на каком основании может появиться +12С ? Какой-нибудь норматив можете подсказать ?

Ну не то, чтобы норматив, но ссылочка есть.
+5 - минимальная температура. Крайность, так сказать. Зачем Вам крайности?
Температуру в насосной может задать технолог. Не пойму, при чём тут архитектор. А кроме этого, я поищу, конечно, есть нормативы.
По остальному - чуть попозже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 26.10.2010, 7:23
Сообщение #7





Guest Forum






В этой теме есть расчётные таблицы расчёта ГСОП и др.:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8952
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 26.10.2010, 21:33
Сообщение #8


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Для Сфинкс...
Насколько я понял, человек боится "А вдруг замёрзнет". При этом он пытается танцевать от необходимости утепления. Он не произвёл, насколько я понял, нормального расчёта по теплопотерям и не подобрал приборы. При этом из условий ясно, что это насосная пожаротушения. Насколько я помню, в СНиПе 2.04.05-91, который, правда, отменён, прописано, что в помещении насосной ставить электроотопление не рекомендуется. Можно организовать воздушное, водяное и паровое. Кстати, в 41-м СНиПе тоже это есть. Приложение Б СНиП 41-01-2003. Поэтому и предлагаю, собственно, произвести расчёт теплопотерь по фактическому сопротивлению, приборам положить запас в 15-20%, а расчёт производить на внутреннюю температуру в 10-12 градусов. В качестве маленького бонуса - неучтённые теплопритоки в виде освещения и работающих насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 27.10.2010, 8:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Цитата(Бабай @ 27.10.2010, 1:33) *
в помещении насосной ставить электроотопление не рекомендуется. Можно организовать воздушное, водяное и паровое. Кстати, в 41-м СНиПе тоже это есть. Приложение Б СНиП 41-01-2003. Поэтому и предлагаю, собственно, произвести расчёт теплопотерь по фактическому сопротивлению, приборам положить запас в 15-20%, а расчёт производить на внутреннюю температуру в 10-12 градусов. В качестве маленького бонуса - неучтённые теплопритоки в виде освещения и работающих насосов.

Спасибо, Бабай (классный ник wink.gif ) !
Тогда по этому "Приложению Б, СНиП 41-01-2003" для нашей "Насосная пожаротушения, категории Д" вот такой вопросик:
Принимаются значения строки
"Б.11. Производственные: в) категорий Г и Д без выделений пыли и аэрозолей" - система отопления -
"Воздушная.
Водяная и паровая с ребристыми трубами, радиаторами и конвекторами при температуре теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не более 130 °С.
Водяная с нагревательными элементами и стояками, встроенными в наружные стены, перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13).
Газовая и электрическая, в том числе с высокотемпературными излучателями, кроме складов категории В4 (в соответствии с 5.8 и 6.5.10)"

там никаких указаний против электрообогрева нет вроде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.10.2010, 9:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Если отопление водяное - ставьте термоголовку в режим "против заморозки". При этом она автоматически будет держать температуру 5-8 градусов.

Сообщение отредактировал lovial - 27.10.2010, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 27.10.2010, 10:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Цитата(lovial @ 27.10.2010, 13:34) *
Если отопление водяное

Не будет там водяного отопления - там сетей в окрУге никаких нет (и не нужно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.10.2010, 10:35
Сообщение #12





Guest Forum






Предлагаю сделать отопление как в вагончиках: водяное с подогревом от электричества.


Сообщение отредактировал Сфинкс - 27.10.2010, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 27.10.2010, 11:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



denyz, Сообщение #2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 27.10.2010, 22:04
Сообщение #14


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Для denyz...
Спасибо, когда ник выбирал, очень старался. rolleyes.gif
Рассматриваем ситуёвину. Насос включается, и образуется течь. И зальёт нафиг электропечку. И такая "коза" случится, что и насосы повырубает, и без электричества оставит район. Пожалуй поддержу Сфинкса. Поставьте какой-нибудь "голан" в тамбуре, и незай гоняет по кругу. Теплоносителем - этиленгликоль в соотношении к воде 1/4. До (-10 по Цельсию) выдержит с гарантией. И на пожароопаснось не повлияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 28.10.2010, 8:18
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Цитата(Бабай @ 28.10.2010, 2:04) *
Поставьте какой-нибудь "голан" в тамбуре, и незай гоняет по кругу. Теплоносителем - этиленгликоль в соотношении к воде 1/4. До (-10 по Цельсию) выдержит с гарантией. И на пожароопаснось не повлияет.

Ну на счет тамбура то вы это с горяча видимо... wink.gif Тамбур не предусматривался.
Про заливание электробогревателя водой - спасибо, задумался. Но может проще использовать какие-нибудь защищенные электрообогреватели и автоматы всяческие, и УЗО на этих обогревателях...
Что такое "голан" ? Отопительный котел ? Сложновато как-то получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.10.2010, 16:33
Сообщение #16


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата
Ну на счет тамбура то вы это с горяча видимо... Тамбур не предусматривался.

А вот тут Вы несколько погорячились. Вот этот вопрос к архитектору. Есть же какие-то помещения и помимо насосов. Естественно в табмбур ставить не надо. но если других помещений нет...
Цитата
Про заливание электробогревателя водой - спасибо, задумался. Но может проще использовать какие-нибудь защищенные электрообогреватели и автоматы всяческие, и УЗО на этих обогревателях...

Ну собственно вынесенные "автоматы" Вас несколько спасуть. Но вот от душа - вряд ли. Как и от голольда, если душ - зимой.
Цитата
Что такое "голан" ? Отопительный котел ? Сложновато как-то получается...

Ну сейчас много таких котлов рекламируют. Они по виду трубу напоминают. И ставятся на неё. И много места не занимают вследствии этого. Реклама запрещена, а я их не так много знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных