Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из 3-х коридоров
vkpower
сообщение 25.10.2010, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Имеется три не освещаемых холла (коридора) в цокольном этаже здания. По СНиП нужно делать дымоудаление из каждого. Вопрос следующий: можно ли присоединить все три коридора к одной шахте дымоудаления, или можно только два. Вообщем немного запутался.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Для_дымоудаления.dwg ( 227,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.10.2010, 8:07
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



почему нет? в жилом здании можно же коридоры всех этажей подключить к одному вентилятору.
тут другая ососбенность: в СП7 сказано "из коридоров (туннелей)...". Мне кажется это не Ваш случай - на представленном плане коридоры вообще не похожи на туннели. Хотя в СП7 не определения туннелей, но, я так понимаю, это должен быть длинный коридор с больши количеством выходящих в него дверей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.11.2010, 22:01
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Тамбур перекройте на 1/2метра ниже потолка и окно туда втемяшить вот вам и освещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 17.11.2010, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Цитата(ivan-l-ing @ 8.11.2010, 22:01) *
Тамбур перекройте на 1/2метра ниже потолка и окно туда втемяшить вот вам и освещение.


Тогда получим второй свет в коридоре. Или я не прав? А второй свет не считается за освещение коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных