> Выпуск очищенных стоков в канаву
UMD
сообщение 25.10.2010, 9:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15654



Уважаемые специалисты!
Имеется объект за чертой города. Централизованной хоз-бытовой канализации нет.
Предусматривается очистка сточных вод на локальных очистных. Максимальный расход - 20,0 м3/сут. Очистка - до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения.
Рельеф местности очень пологий. Оврагов, водоёмов поблизости нет.
Есть оросительная канава h=1,0 м, b=2,5 м, прокопана вдоль дороги. Впадает через 500,0-700,0 м в арык, арык в реку и т. д.
Геология:
- 0,2 м почвенно-растительный;
- 0,6 м насыпной;
- 5,0 м суглинок полутвёрдый.

Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:

1. Можно ли очищенные стоки выпускать в канаву?
2. Где посмотреть конструкцию выпуска?
3. Как будет работать выпуск зимой? Производитель оборудования говорит, что температура очищенных стоков на выходе из ЛОС + 10-15C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.10.2010, 10:09
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



1. можно при получении ТУ от собственика канавы, арыка и речки...
2. выпуска чего(куда)?
3. в зависимости какая у вас зима....

Сообщение отредактировал Vict - 25.10.2010, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UMD
сообщение 25.10.2010, 10:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15654



2. напорная труба от ЛОС выходит из стенки канавы. В этом месте закрепляю трубопровод (бетонная обойма или что-нибудь подобное).
На конце трубы гашу напор (заглушка на шпильках).
По дну канавы в месте выпуска - каменнная наброска.
3. Район проектирования - г. Ростов-на-Дону. Зимы у нас бывают и -30С.
Зимой, если стоки не будут успевать фильтроваться в грунт, а будут намерзать, то эксплуатирующему персоналу необходимо будет разбивать лёд.
Я себе это таким образом представляю.
20,0 м3/сут - максимальный расход с возможной перспективой и запасом, и всё же пусть 5,0 м3/сут льда или меньше, не возникнут ли проблемы?
Как в таком случае быть? Дренажный трубопровод на глубине 0,7 по дну канавы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных