День добрый, специалисты.
Столкнулись с такой головоломкой:в промышленную бетономешалку засыпают песок/цемент и воду +60С. Понятно,что как все это ухнуло, пыль лезет во все щели. Дабы избежать, установлен воздуховод и вентилятор. Всё.
Из вентилятора валит пыль и пар.

Фильтр сухой очистки установить ни можно, т.к. влажность;
Барботаж также ни можно,т.к. цемент.

Ну должен же быть выход blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 25.10.2010, 12:14
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Фотку установки, чтоб понимать об чем речь. Плюс вы же наверное сначала сухую смесь составляете, а воду уже позднее льёте. Значит у вас есть возможность развести фильтрацию цемента и сепарацию водяного пара. И кстати - могли бы вы еще раз дать описание технологического процесса? Но теперь уже пооперационно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 25.10.2010, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



Бетономешалку загружают в следующей последовательности: керамзит, песок и 2/3 воды от замеса с перемешиванием 1,0-1,5 мин, после чего в бетономешалку загружается цемент, 1/3 воды от замеса, в которой растворены поверхностноактивные добавки или ускорители твердения бетона.

на фото: вот эта круглая банка (диаметром 2 м) - бетономешалка,
сверху - миксер
за ним устье бункера из которого вываливается сухая смесь
вот эти штанишки (3 шт) самодельные рукава, которые надуваются при падении смеси
и воздуховод

Сообщение отредактировал Ligrenok - 25.10.2010, 13:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CIMG2671.JPG ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 25.10.2010, 13:23
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



я уже думала, что можно было бы отфильтровать между подачей смеси и воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.10.2010, 13:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



То есть: из миксера смесь - в букер и через устье - в бетономешалку? А цемент как загружают? Пыль при загузке не проблема , только из бетономешалки? А что за рукава: куда и зачем? Патрубки "родные", по паспарту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 25.10.2010, 13:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



ой-ой!
фотка не с объекта. принципиальная. но очень похожа.

в бетономешалку сваливается из бункера (сверху) смесь (песок,щебень).
миксер мы не видим,видим только движок мощный, который сверху торчит. функция миксера - перемешивать воду с сухой смесью.
пыль образуется при загрузки и в момент смешения.

ну вы ж мешали наверняка раствор дома/на даче? принцип тот же самый.

рукава конечно не родные, сами придумали, чтобы воздуху было куда уходить в момент загрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 25.10.2010, 14:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не зря говорят: лучше один раз увидеть... smile.gif
Месо загрузки укрыть наверняка можно, если рукава пылят - и их заодно... Стоит разделить, если возможно, на 2 системки - сухой и мокрый режимы по отдельности.
Интересно, в каком состоянии и как долго "живут" рукава, воздуховоды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 26.10.2010, 5:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



так ну сделали укрытие, ловим мокрую цементную пыль и водяной пар.
ЧЕМ ЛОВИМ И ЧТО С НЕЙ ДЕЛАЕМ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.10.2010, 9:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не зря спрашивал о состоянии воздуховодов (внутренней поверхности) - что бы оценить влияние/количество цементной пыли.
Может, все-таки скруббер рядом с бетономешалкой? Расход по воздуху, по всей видимости, небольшой. Под скруббером ставим емкость с лабиринтом для осаждения шлама, насос, подпитка. Ну и своевременная чистка...
Риск есть, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ligrenok
сообщение 27.10.2010, 12:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9815



....вот мне интересно люди которые конкретно некомпетентны в конкретном вопросе от нечего делать дают советы.
_____________
так и я могу рассуждать в любой теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных