> контроллеры carel, перепрограммирование
lde1976
сообщение 25.10.2010, 18:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77318



Подрядчик установил в здании приточно-вытяжные машины на контроллерах carel но мы считаем, что они работают неверно, т.е. на зимнем режиме регулирование температуры происходит вкл. и выкл. насоса на одних, на других насос на постоянке а клапан не всегда отрабатывает. на ночь трехходовой клапан закрыт. что приводит к выходу машины в аварию по капилырному термостату. хотим попробовать перепрограммировать под себя, но необходимо расшифровка атомов и макроблогов. понятие как это сделать есть. если кто подскажет буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 25.10.2010, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Через личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 25.10.2010, 19:58
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(lde1976 @ 25.10.2010, 22:25) *
...необходимо расшифровка атомов и макроблогов...

Это для EasyTools.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Chapter11_Atoms.pdf ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  Chapter13_Macroblocks.pdf ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lde1976
сообщение 25.10.2010, 21:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77318



а по возможности пример программирования можно привести. схему регулирования в 1tools реализовать удалось, а вот дальше дело встало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 25.10.2010, 22:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(mike-altai @ 25.10.2010, 20:58) *
Это для EasyTools.

Где изи, а где карел?
Или где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 27.10.2010, 17:10
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 26.10.2010, 2:58) *
Где изи, а где карел?

Это Вы о чём спросили? unsure.gif
Если что, то в EasyTools программируются контроллеры Carel pCO*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lde1976
сообщение 28.10.2010, 15:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77318



перед собой ставлю задачу довести до ума алгоритм работы контроллера. объясню почему. вентмашины работают весь день нормально, но утром когда необходимо их запускать добрая половина оказывается в ошибке по капилярному датчику,т.е. нет циркуляции теплоносителя через теплообменник когда машина выключена. машины установлены на тех.этаже(неотапливаемом). нужно либо дописать или хочу написать по новому алгоритм работы контроллера. трехходовой вентиль либо приоткрыт при выключенной машине, либо открыт вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 28.10.2010, 18:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



При выключенной машине трехходовой не должен быть открыт(также как и закрыт)! Будет перегрев в приточке, что приводит к высыханию ремней (не говоря об завышенной обратке). Имхо, самое лучшее решение - это в режиме стоянки поддерживать обратку калорифера.
Дерзайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 11.12.2011, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(lde1976 @ 25.10.2010, 22:21) *
а по возможности пример программирования можно привести. схему регулирования в 1tools реализовать удалось, а вот дальше дело встало.

вам нужно добавить в программу программный блок "дежурный режим поддержания темп.обратного теплоносителя в зимний период". заходите на сайт http://www.carelguru.info. постараюсь сделать подробный комментарий стандартного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных