> WinLoad не видит Carel, через EL201 (usb-rs485)
Sabakawk
сообщение 26.10.2010, 12:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78164



немогу соедениться .. WinLoad не видит Carel pCO2

может как то не так делаю?
кто может раскажите порядок действий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.10.2010, 16:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Какой адрес РСО2 в сети PLan? и какой в WinLoad?
Попробуйте установить адрес PCO2 "0".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sabakawk
сообщение 26.10.2010, 21:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78164



pCO2 адрес 0 , дрова стоят usb-485 подключен
winload 3.37

нет ОN LINE

нет связи и все тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 27.10.2010, 6:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Номер СОМ порта настроен?

А что за конвертор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 27.10.2010, 7:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Посмотрел конвертер. М-да.
А кто сказал что с таким будет работать?
Или у кого-то работает?

У Карела микросхема от этой фирмы http://www.ftdichip.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sabakawk
сообщение 27.10.2010, 23:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78164



Цитата(ttt @ 27.10.2010, 8:25) *
Посмотрел конвертер. М-да.
А кто сказал что с таким будет работать?
Или у кого-то работает?

У Карела микросхема от этой фирмы http://www.ftdichip.com


там тоже такая микруха..
мне кажется я как то не так подключаюсь

кто нить может подсказать распиновку на J10 pCO2 ?
где там rx tx?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a_vent_*
сообщение 27.10.2010, 23:46
Сообщение #7





Guest Forum






Подключайтесь лучше к разъему J11 (pLan). Распиновка разъема подписана на корпусе контроллера. J10 - это тоже pLan и отличается от J11 тем, что на нем есть напряжение питания для выносной панели управления и выглядит по-другому. Но соединять контролеры в сеть с помощью J10 не нужно, т.к. соединять источники питания разных контоллеров нехорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skam42_*
сообщение 29.4.2011, 13:27
Сообщение #8





Guest Forum






Добрый день, вечер, утро! rolleyes.gif тоже возникла проблема при подключении рСО3 к компьютеру, использую переходник МОХА, читал в интернете, что через негоможно подключиться, но winload и hCOmanadger контроллер не видят. Указал сом порт, все вроде бы правильно, но не получается. Помогите кто чем может начинающему специалисту helpsmilie.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 18:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных