Цитата(Phenomen_ON @ 26.10.2010, 15:10)

ВОПРОС- что будет происходить , если через 6-ти киловаттную фреоновую секцию охлаждения (наборная канальная приточная установка) будет проходить расход L=310 м3/ч с температурой наружного воздуха в 31 градус Цельсия, а не как в каталоге L=1100 м3/ч.
Воздух охладится до 6 град.? или же он охладится до 19 град.
Будет то же самое, что и если дельта энтальпий начального и конечного состояний воздуха упадет в 3,5 раза при расходе: низкий "съем холода" + переохлаждение воздуха + возможно обмерзание. Бессмысленно эксплуатировать регулируемую вентиляцию без регулируемой мощности ККБ. Иверторный ККБ поможет, только денег вместе с клапанами и автоматикой стоит немалых.
Цитата(Phenomen_ON @ 26.10.2010, 15:10)

"все остальные киловатты сольются в конденсат"???
Умат!