Не хватает одного свободного входа на контроллере, что вы делаете в этом случае? |
|
|
|
27.10.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823

|
Вопрос наверное смешной, но всё же хочется узнать мнение: Что вы делаете, если при распределении входов-выходов по модулям контроллеров вам не хватает всего одного-двух входов? Например, для щита приточной установки (без калориферов) имеется 5 сигналов DI: - концевой выключатель заслонки, "открыто"; - концевой выключатель заслонки, "закрыто"; - перепад давления на фильтре; - перепад давления на вентиляторе; - авария вентилятора по тепловому реле. А на модуле только 4 входа DI. Ставить второй модуль не экономично (все остальные входы AI, AO, DI, DO не используются). Хотя, с другой стороны, для больших объемов автоматизации один "лишний" модулёк - мизерное удорожание. К тому же, будет резерв входов-выходов для возможных в дальнейшем переделок (хотя такого еще не встречал). В общем, что думаете?
|
|
|
|
Гость_Grege_*
|
27.10.2010, 12:40
|
Guest Forum

|
как я видел на данный момент, все проекты я был вовлечен в Вы должны положить другой модуль, не знаю любые другие варианты, и я думаю, что eто eдинcтвeный.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Я бью проектировщиков чем-нибудь тяжелым в таком случае - чтобы не пудрили голову и заказывали то, что требуется. Можно сделать схемы согласования - например релюшкой замыкать 10 В, полученные через делитель, на аналоговый вход - но это все от лукавого. Заморозите что-нибудь - будет вам экономия.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644

|
Весь вопрос в функции. Возьмем фильтр. Если вы не блокируете работу чего либо (установки, второй ступени холодилки ит.п.) по пресостату фильтра и у ваш контроллер не включается в систему диспетчеризации.... то этот сигнал в контроллере вам объективно не нужен --- выводите на световой индикатор. Если же вы используете все ваши сигналы в алгоритмах или передаете в систему диспетчеризации, то такого понятия как "Ставить второй модуль не экономично" в ущерб функционалу не существует.
Перепадник на вентиляторе и тепловое реле в подавляющем большинстве случаев может заводиться на один вход.
Если позволяет программа и есть свободные аналоговые входы --- используйте компаратор и реле + резистор или реле + 10 вольт.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
если данные не нужны для диспетчеризации - не использую положение заслонки для ввода в контроллер - концевиком (откр) заслонки в схеме пускаю вентилятор - а реле препада и тепловуху - вместе один DI. положение (закр) - просто на индикатор (лампочка). Перепад давления фильтра - просто на индикатор (лампочка). Из Вашего примера остается еще 4 входа для защиты от заморозок и аварий насоса, например.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
если контроллер свободно программируемый, то можно использовать аналоговый вход. Я заменял три DI одним AI. До сих пор работает и все выведено на диспетчеризацию.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
а сделать релейную логику и на 2х входах получить 3 состояния слабо чтоль, ну или на 3х - 7, не считая нулевых конечно.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
27.10.2010, 19:37
|
Guest Forum

|
По-хорошому занимать все входа контроллера не хорошо, т.к. если вход полетит будет грустно. В такой ситуации нужно увеличивать кол-во входов/выходов.
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.5.2008
Из: москва
Пользователь №: 19198

|
1. авария вентилятора по тепловому реле. - в равно реле Нужно жестко откл. двигатель и + команда «неисправность двигателя» в контроллер 2. перепад давления на вентиляторе = «неисправность двигателя»
Вот и все 4 входа
|
|
|
|
|
27.10.2010, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Можно:
1. Концевик жалюзи. Он особо не нужен, если воздух не влажный и приточка стоит не на улице. Если это вытяжка надо смотреть на влажность удаляемого воздуха. Экономится 1DI или 2DI если отказаться от второго сигнала "закрыто". На приводах Belimo кстати вообще один переключающий контакт, так что непонятно где Вы откопали привод заслонки с двумя переключателями, настраиваемыми на срабатывание в разных положениях. 2. Сигнал перепада давления на вентиляторе пропускается через нормально замкнутый термоконтакт. Экономится 1DI. 3. Термостатом угрозы заморозки можно разрывать цепь измерения датчика обратной воды калорифера. Экономится 1DI.
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.10.2010, 20:55
|
|
|
|
|
28.10.2010, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823

|
Цитата(Abysmo @ 27.10.2010, 20:54)  На приводах Belimo кстати вообще один переключающий контакт, так что непонятно где Вы откопали привод заслонки с двумя переключателями, настраиваемыми на срабатывание в разных положениях. Есть такие приводы: http://belimo.ru/files/s47_48.pdfЯ, правда, подумывал задействовать только один контакт, отслеживать только открытие. Цитата(Abysmo @ 27.10.2010, 20:54)  Сигнал перепада давления на вентиляторе пропускается через нормально замкнутый термоконтакт. Экономится 1DI. Да, вот про это тоже думал, наверное буду объединять. Правда, в проектах нужна диспетчеризация, подробная в SCADA. Поэтому сильно сокращать тоже не получится. Лучше уж тогда поставлю "лишние" модули, благо их не так много будет. Всем спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
28.10.2010, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180

|
|
|
|
|
|
28.10.2010, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943

|
Если уж совсем прижало, то принцип сканирующей клавиатуры.
Клава.jpg ( 31,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Сейчас конечно такие решения я уже не встречаю. Но раньше их использовали. Особенно это выгодно, когда много различных датчиков и переключателей. Для 100 датчиков нужно всего 10 входов и 10 выходов. Быстродействие такого решения естественно небольшое, цикл опроса всех датчиков около 0,1-0,5 сек.
Сообщение отредактировал poludenny - 28.10.2010, 15:41
|
|
|
|
|
28.10.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Есть такие приводы: http://belimo.ru/files/s47_48.pdfЯ, правда, подумывал задействовать только один контакт, отслеживать только открытие. Вы писали про привод заслонки, а на картинке привод клапана дымоудаления. Я вообще НЕ РЕКОМЕНДУЮ их Вам автоматизировать - свалите лучше все на пожарных - меньше будет гимора при сдаче. Если уж очень хочется, то я подключаю данные привода по схеме "И". Если Вы покрутите привод, то при его 100% открытии оба контакта замкнуты. Просто соедините их последовательно - при таком соединении в программе сравните время хода привода и время появления сигнала. Любое несоответствие - авария.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823

|
Цитата(Abysmo @ 28.10.2010, 18:47)  Вы писали про привод заслонки, а на картинке привод клапана дымоудаления. Как раз-таки "электропривод для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например, защита от замораживания)". Вначале там написано. Клапаны дымоудаления действительно сваливаю на пожарных.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
перейти на релейную схемку или совместить 2 сигнала
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
концевой выключатель заслонки, "закрыто"; - архитектурное излишество
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|