Здравствуйте! Сейчас проектирую больницу, и в связи с выходом Санпин 2.1.3.2630-10 возник вопрос:
В кабинете врачей, раньше было -1крат вытяжки и компенсация в коридор. Сейчас по санпину 60 м3/час на 1 человека. В кабинете обычно находятся: врач, медсестра, пациент - итого 180 м3/час. По моему многовато для кабенета 15 м2.
Как вы думаете какой воздухообмен принимать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 27.10.2010, 21:11
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. А почему 180? пациент находится "временно", т.е. менее 2 (двух) часов. Вдобавок они приходят неравномерно. У меня получается 140 кубиков... Коллеги, поправьте меня, если неправ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 28.10.2010, 19:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Добрый день!

В соотвтетсвии с СанПиНом 2.1.3.2630-10 при проектировании медицинских учреждениях нужно учитывать не только производительность систем вентиляции, но и максимальную допустимую концентрацию микроорганизмов в воздухе помещениий различных категорий. Для достижения заданных концентраций регламентиовано использование специальных систем обеззараживания воздуха, например таких.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yas
сообщение 28.10.2010, 19:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806



Цитата(Бабай @ 27.10.2010, 18:11) *
Приветствую. А почему 180? пациент находится "временно", т.е. менее 2 (двух) часов. Вдобавок они приходят неравномерно. У меня получается 140 кубиков... Коллеги, поправьте меня, если неправ.

Даже если 140 кубов, и пациента за человека не считаем. Все равно 140/45(объем)=3крат, даже больше чем в перевязочных и манипуляционных по старому Санпину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burnus
сообщение 1.11.2010, 8:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.11.2009
Пользователь №: 40320



Цитата(yas @ 28.10.2010, 22:37) *
Даже если 140 кубов, и пациента за человека не считаем. Все равно 140/45(объем)=3крат, даже больше чем в перевязочных и манипуляционных по старому Санпину.


И в этом нет ничего удивительного, т.к. новый СанПиН немного приблизился к ГОСТ 52539-2006, который, в свою очередь, гармонизирован с европейскими нормативами. А там требования к воздухообмену (и чистоте воздуха) значительно выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 5:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных