> Расхождения СНиПов, 2.04.02-84 и 2.11.03-93
ahmet-oren
сообщение 28.10.2010, 7:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215



Добрый день!

Проектируем ТЗК (топливо заправочный комплекс), возникли разногласия с временем восстановления пожарного объема, а именно:
- по СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения":
2.25. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
24 ч - в населенных пунктах и на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий А, Б, В;
36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями по пожарной опасности категорий Г и Д;
72 ч - в сельских населенных пунктах и на сельскохозяйственных предприятиях.

- по СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы":
8.17. Время восстановления неприкосновенного запаса воды в противопожарных емкостях (после пожара) не должно превышать 96 ч.

С одной стороны имеются здания всех категорий опасности, а с другой стороны СНиП "Склады нефти и ..." нам ближе подходит, вопрос кому доверять и руководствоваться mellow.gif
Проект пойдет на гос. экспертизу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.10.2010, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я думаю, что экспертиза откроет СП 8.13130.2009 и прочитает там в пункте 6.4 то же самое, что и в СНиП 2.04.02. И СНиП 2.11.03 Вам тут уже не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.10.2010, 9:16
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



доверять и руководствоваться тому действующему доку, в котором жестче требования.
Опять же посмотрите в снипах на область применения..
Опять же посмотрите СП по пожарке, т.к. они "повыше" будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных