|
  |
Защита вентсистемы от заморозки, Срабатывание термостата при плюсе на улице |
|
|
|
28.10.2010, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Уважаемые специалисты! Подскажите эксплуатационщику как победить такую проблему: У нас приточка с водяным нагревателем. Водяной нагреватель защищен от заморозки капилярным термостатом NTF-P, установленным зигзагом на нижнюю половину теплообменника. В межсезонный период есть необходимость дуть воздухом прогретым до +20. На улице +7. Шкала срабатывания термостата установлена на значение +2.5 градуса. И в этой ситуации он постоянно срабатывает, что приводит к аварийному останову системы. Шкалу термостата уменьшать опасаюсь. Вопрос: это неправильная работа термостата или в вентустановке при указанных параметрах действительно может быть <= 2.5 градусов?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304

|
Параметры теплоносителя укажите. Первое, что в голову приходит, это то, что параметров теплоносителя в межсезонье просто не хватает.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
При Тнар =+7 Вода от ИТП = +70 P=3,5 кгс/см Температура воды =+80 при Тнар <=0
|
|
|
|
|
28.10.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата На улице +7. Шкала срабатывания термостата установлена на значение +2.5 градуса. Даже при полном отсутствии теплоносителя температура в канале не может быть ниже уличной. Видимо - термостат врет. Цитата в этой ситуации он постоянно срабатывает - если Вы уверены, что срабатывает именно термостат - просто замените его.
Сообщение отредактировал vlad980 - 28.10.2010, 13:49
|
|
|
|
|
28.10.2010, 14:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вопрос на самом деле коварный, и уходит в подбор калорифера. если калорифер переразмерен, заставить работать его в переходный период великое колдунство, потому как свой график температур сеть контура калорифера будет стараться понижать до неприлично низких значений обратки. но в данном варианте скорее всего на самом деле врет этот датчик... хотя ВЕЗА по умолчанию рекомендует на своих системах уставки +8...12 по воздуху и +30...35 по воде.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 14:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
А все таки по второй части вопроса может кто ответит: может ли быть температура внутри установки ниже чем наружная. Извиняюсь за свой вопрос...очень далек от теплофизики.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
28.10.2010, 14:34
|
Guest Forum

|
Если налить в испаритель воды, то температура может упасть за счёт повышения влагосадержания при постоянной энтальпии.
Если же воды нет, то температура может только повысится из-за теплопритоков из помещения и тепла от двигателя вентилятора.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Уважаемый boidon! Ну подумайте сами, температура воздуха на улице, согласно Вашим словам, +7. В приточной установке нет холодильной секции. Так за счет чего воздух может охладиться? Тем более, что устройство защиты от замерзания располагается (должно, во всяком случае!) после калорифера. Однозначно - врет датчик. Кстати, уставка на +2,5 град. - очень рискованная штука! Обычно, у всех нормальных производителей датчиков на заводах она выставляется на значение +6 град. Ибо от значения температуры воздуха после калорифера, равном +2,5 градуса до факта его "разморозки" практически никакой дистанции нет! Либо такой вариант: На подаче к калориферу (или обратке, или там и там) закрыты краны. Ночью температура опускается, например, до +2 град. А система автоматического рестарта не имеет. Т.е. пока Вы тупо вручную не сделаете сброс аварии, система не запускается, даже при температуре на улице =+7 град. Так что перед тем, как менять датчик температуры воздуха после калорифера, проверьте, поступает ли вода в калорифер! Так тоже бывает... Аркадий
|
|
|
|
|
28.10.2010, 20:06
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Вода в системе есть. Это видно по датчику температуры на обратке. Интуитивно я все это понимаю, наверное так и должно быть. Датчик стоит на задней стороне калорифера охватывая его нижнюю половину, вроде как все правильно. НО... настораживает ток факт, что у нас несколько подобных установок и они все примерно работают так же в периходный период. Т.е когда надо дуть 20, 21 градус. В холодное время когда на улице минус и надо дуть 24-26 градусов подобного не случается. Вообшем я чего то не понимаю...
|
|
|
|
|
29.10.2010, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
сначала нужно понять - когда именно отключается установка - ночью, днем, вечером... и какие параметры наружного воздуха и теплоносителя в этот момент... Тут нужен либо авторегистратор - либо дежурство с термометрами около оборудования...
Можно проверить исправность термостата - закрыв краны, слив воду - поднять уставку до Т наружной по термометру и сравнить его показания с моментом сработки термостата.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Проверьте на герметичность секцию воздухонагревателя, нет ли щелей, через которые холодный (уличный) воздух попадает на медную трубку термостата.
|
|
|
|
|
6.11.2010, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39339

|
Постарайтесь заменить термостат и натяните его на все сечение. Уставки по воздуху ниже +5 а по воде ниже+20 не делаются,так как велик риск заморозить калорифер.Обратите внимание на уставки дежурного режима.Также попробуйте поднять уставку приточного воздуха.Вполне возможно то ,что термостат и датчик по обратке включены в одну схему и у Вас срабатывает датчик по обратке
|
|
|
|
|
8.11.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Во первых. ArFey Дата 28.10.2010, 17:06 +1
Во вторых. Проведите элементарную тарировку датчика наружной температуры. И проверте место установки этого датчикана на предмет влияния тепла от сторонних источников ( ну, кроме атмосферы).
И последнее. А опция "предварительного прогрева калорифера перед запуском вентилятора", существует?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.2.2008
Из: Riga
Пользователь №: 15443

|
Если я правильно понимаю, то датчика температуры обратной воды нет совсем? Тогда готовьтесь к заморозкам калорифера зимой. Откуда контроллер знает, что надо подавать тепло? Всё выключено, температура в помещении нормальная, в приточном канале нормальная, вот он и мёрзнет в неведении. А термостат срабатывает.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Цитата(dais @ 8.11.2010, 15:24)  Если я правильно понимаю, то датчика температуры обратной воды нет совсем? Тогда готовьтесь к заморозкам калорифера зимой. Откуда контроллер знает, что надо подавать тепло? Всё выключено, температура в помещении нормальная, в приточном канале нормальная, вот он и мёрзнет в неведении. А термостат срабатывает. Датчик температуры есть. Но защита по воде срабатывает при достижении температуры <= 15 гр. Но всегда получается, что температура по воде еще не 15 гр. , а защита по воздуху уже сработала (термостат) Цитата(vadim999 @ 8.11.2010, 14:31)  Во первых. ArFey Дата 28.10.2010, 17:06 +1
Во вторых. Проведите элементарную тарировку датчика наружной температуры. И проверте место установки этого датчикана на предмет влияния тепла от сторонних источников ( ну, кроме атмосферы).
И последнее. А опция "предварительного прогрева калорифера перед запуском вентилятора", существует? прогрев есть (открытие на 100% клапана г.в. в течении 180 секунд перед пуском вентиляторов)
|
|
|
|
|
9.11.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 11.2.2008
Из: Riga
Пользователь №: 15443

|
Ну тогда надо термостат проверять, как тут и советуют. У меня подобная ситуация была, когда сам датчик был вынесен на саму установку снаружи, а капилярка сама по калориферу шла. Как только наступали прохладные дни, так установка останавливалась. Поставил внутрь установки - всё стало работать адекватно, в прошлом году датчик обратки спас калорифер от заморозки, когда котлы встали, он на 12 градусов выставлен, а термостат на 7.
|
|
|
|
|
13.11.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(boidon @ 8.11.2010, 14:32)  прогрев есть (открытие на 100% клапана г.в. в течении 180 секунд перед пуском вентиляторов) Такое уже не "не носят", не модно. Счас , все больше "до достижения температуры обратной греющей воды (после калорифера), установленной в контроллере", где то 40...55 гр.
|
|
|
|
|
16.11.2010, 22:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Цитата(vadim999 @ 13.11.2010, 15:19)  Такое уже не "не носят", не модно. Счас , все больше "до достижения температуры обратной греющей воды (после калорифера), установленной в контроллере", где то 40...55 гр. И в чем же здесь "фишка"?...
|
|
|
|
|
17.11.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(boidon @ 16.11.2010, 22:23)  И в чем же здесь "фишка"?... " ... ага, еще не известно, приедит-ли тетя Роза из Одессы, а я ходи, как дурвк, с мытой шеей!!!" Из анегдота. Вот, и вся "фишка". Продолжать?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Цитата(vadim999 @ 17.11.2010, 17:59)  " ... ага, еще не известно, приедит-ли тетя Роза из Одессы, а я ходи, как дурвк, с мытой шеей!!!" Из анегдота. Вот, и вся "фишка". Продолжать? Ну а по подробнее...
|
|
|
|
|
19.11.2010, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(boidon @ 19.11.2010, 10:18)  Ну а по подробнее... А где гарантия, что за 180 сек фактически предварительно прогреется калорифер перед включением вентилятора. В данном случае автоматика воспринимает факт завешения прогрева (что и требуется), а не факт завершения промежутка времени, как косвенного показателя прогрева.
|
|
|
|
|
19.11.2010, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Цитата(vadim999 @ 19.11.2010, 12:49)  А где гарантия, что за 180 сек фактически предварительно прогреется калорифер перед включением вентилятора. В данном случае автоматика воспринимает факт завешения прогрева (что и требуется), а не факт завершения промежутка времени, как косвенного показателя прогрева. Если на входе в установку теплоноситель +80, время полного открытия клапана 90 сек, то можно с большой достоверностью утверждать, что через 120 сек установка прогреется. Тем более, что все равно необходимо откладывать запуск вентиляторов на время открытия воздушных заслонок, примерно 90-120 сек
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
19.11.2010, 20:36
|
Guest Forum

|
Цитата(boidon @ 19.11.2010, 23:16)  Если на входе в установку теплоноситель +80, время полного открытия клапана 90 сек, то можно с большой достоверностью утверждать, что через 120 сек установка прогреется... А если клапан заклинило? Всё равно запустите вентилятор?
|
|
|
|
|
20.11.2010, 22:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50973

|
Цитата(mike-altai @ 19.11.2010, 21:36)  А если клапан заклинило? Всё равно запустите вентилятор? Признаю, аргумент уважительный...
|
|
|
|
|
22.11.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(mike-altai @ 19.11.2010, 20:36)  А если клапан заклинило? Всё равно запустите вентилятор? Токмо в качестве беЗплатного дополнения. Котелок (в несколько МВат) на вентиляцию в ИТП за 180 сек не успеет "раскрыться" под ударную нагрузку приточки.
Сообщение отредактировал vadim999 - 22.11.2010, 9:44
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|