защита калорифера от замораживания |
|
|
|
28.10.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Здравствуйте! Эксперт написал замечания по установке датчика температуры на контроль заморозки калорифера. Подскажите где по правилам он устанавливается? у меня он стоит на воздуховоде после калорифера.
Эксперт говорит что циркуляционный насос на подаче теплоносителя в калорифер не нужен тк эта приточка устанавливается в специальных климатических условиях (недалеко от города Сочи).
Что думаете по этому поводу?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Mrspy @ 28.10.2010, 16:20)  Здравствуйте! Эксперт написал замечания по установке датчика температуры на контроль заморозки калорифера. Подскажите где по правилам он устанавливается? у меня он стоит на воздуховоде после калорифера.
Эксперт говорит что циркуляционный насос на подаче теплоносителя в калорифер не нужен тк эта приточка устанавливается в специальных климатических условиях (недалеко от города Сочи).
Что думаете по этому поводу? тема закрыта. разобрался! позже отпишусь!
|
|
|
|
|
28.10.2010, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Циркуляционный насос увеличивает скорость потока жидкости через калорифер. Повышается качество регулирования и снижается реск замораживания калорифера.
Датчик на воду можно не ставить, по опыту капиллярный термостат срабатывает первый. Однако если у Вас есть требования не завышать обратку, то данный датчик необходим для управления клапанов в стояночном режиме.
Я честно говоря не понимаю в чем вообще вопрос - насос стоит 1500 рублей, а датчик 500 рублей. А замена калорифера стоит как половина приточки - нафига такая экономия? Это знаете как называется (у нас пол страны так живет) - сначала экономим пять копеек, потом теряем пять рублей. Русское "авось".
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2010, 18:49
|
|
|
|
|
29.10.2010, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Речь сейчас идет о взаимоотношениях с экспертом экспертизы. А у него порой свое чисто субъективное мнение по этому поводу и пробить его практически не возможно. Я знаю одного такого эксперта в Московской ГГЭ. Который считает нциркуляционный насос злом и допускает его установку только в перемычку. А капилярный термостат по воздуху ставить только на передней стенке калорифера. А угрозу заморозки считать по одновременной сработке этого термостата и термостата на обратной трубе теплоносителя. И пока я не сделал , как он хочет - раздел автоматики он не хотел пропускать. Спорить с экспертом выходит дороже и приходится соглашаться на его вариант.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Ну если в Сочи не падает температура ниже нуля то и ладно
|
|
|
|
|
29.10.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(Rus75 @ 29.10.2010, 16:31)  Спорить с экспертом выходит дороже и приходится соглашаться на его вариант. Да, только его требования, в бумажном виде (за его-же пописью) сибе в карман незабуть положить.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Да в принципе все правильно - хочет эксперт что -то письменно ( т.е. должен показать как надо), очень хорошо, сделайте как хочет а потом...
Да и не датчик может быть, а термостат
Сообщение отредактировал DrAlex - 29.10.2010, 16:46
|
|
|
|
|
29.10.2010, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Я знаю одного такого эксперта в Московской ГГЭ. Ага, "проектный нафталин" зовут Илья Давидович Степанов.  Чтобы его пройти надо выполнить три пункта по ДАО: 1. Послушать его с умным видом. 2. Взят его ксеренные статьи из журнала АВОК. Кстати советую почитать, там среди тучи пурги есть дельные идеи. 3. Сделать как он хочет, а заказчику отдать как должно быть. Кстати сам по себе он мужик неплохой и у него есть чему поучиться, особенно по теме увлажнения воздуха. Кстати: 1. Термостат до калорифера по его методе работает. Ради прикола проверял лично. И защищает от угрозы заморозки в стоянке он лучше, чем после калорифера. "Нафталина" тут прав - капилляр термостата находится на границе раздела двух сред: холодного воздуха и горячего калорифера и греется его теплом. НО ЕСТЬ ОДНО НО! Капилляр должен быть размотан прямо по поверхности калорифера. Причем вдоль трубок, а не перпендикулярно им. Если не объяснить это монтажникам, выйдет фуфло. Каппиляр термостат крепил канцелярскими скрепками - пихал их между ламелями калорифера, так как не смог найти ничего дельного и более технологичного. Термостат следует загонять в жесткий минус (проверяется экспериментально при наладке), а не в +7...+10 градусов, как при монтаже за калорифером. 2. По поводу насоса у "нафталина" от проекта к проекту мнения меняются. То он совсем не нужен, то только на перемычке (а не обратном трубопроводе). Короче я его убедил как-то что насос служит для повышения скорости протекания воды через калорифер и влияет в первую очередь на качество регулирования и что это не устройство защиты от заморозки. Скорость то теплоносителя у нас в сетях фиговая.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(Abysmo @ 29.10.2010, 17:59)  Ага, "проектный нафталин" зовут Илья Давидович Степанов.  Чтобы его пройти надо выполнить три пункта по ДАО: 1. Послушать его с умным видом. 2. Взят его ксеренные статьи из журнала АВОК. Кстати советую почитать, там среди тучи пурги есть дельные идеи. 3. Сделать как он хочет, а заказчику отдать как должно быть. Кстати сам по себе он мужик неплохой и у него есть чему поучиться, особенно по теме увлажнения воздуха. Кстати: 1. Термостат до калорифера по его методе работает. Ради прикола проверял лично. И защищает от угрозы заморозки в стоянке он лучше, чем после калорифера. "Нафталина" тут прав - капилляр термостата находится на границе раздела двух сред: холодного воздуха и горячего калорифера и греется его теплом. НО ЕСТЬ ОДНО НО! Капилляр должен быть размотан прямо по поверхности калорифера. Причем вдоль трубок, а не перпендикулярно им. Если не объяснить это монтажникам, выйдет фуфло. Каппиляр термостат крепил канцелярскими скрепками - пихал их между ламелями калорифера, так как не смог найти ничего дельного и более технологичного. Термостат следует загонять в жесткий минус (проверяется экспериментально при наладке), а не в +7...+10 градусов, как при монтаже за калорифером. 2. По поводу насоса у "нафталина" от проекта к проекту мнения меняются. То он совсем не нужен, то только на перемычке (а не обратном трубопроводе). Короче я его убедил как-то что насос служит для повышения скорости протекания воды через калорифер и влияет в первую очередь на качество регулирования и что это не устройство защиты от заморозки. Скорость то теплоносителя у нас в сетях фиговая. Ваши догадки верны. Статьи кстати действительно интересно было почитать. Сейчас все переделал как требует экспертиза
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
зы: давайте не будем обзываться
|
|
|
|
|
1.11.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Abysmo @ 29.10.2010, 17:59)  1. Термостат до калорифера по его методе работает. Ради прикола проверял лично. И защищает от угрозы заморозки в стоянке он лучше, чем после калорифера. "Нафталина" тут прав - капилляр термостата находится на границе раздела двух сред: холодного воздуха и горячего калорифера и греется его теплом. НО ЕСТЬ ОДНО НО! Капилляр должен быть размотан прямо по поверхности калорифера. Причем вдоль трубок, а не перпендикулярно им. Если не объяснить это монтажникам, выйдет фуфло. Каппиляр термостат крепил канцелярскими скрепками - пихал их между ламелями калорифера, так как не смог найти ничего дельного и более технологичного. Термостат следует загонять в жесткий минус (проверяется экспериментально при наладке), а не в +7...+10 градусов, как при монтаже за калорифером. Ничерта этот термостат не работает. Он только сигнализирует о том, что на калорифер с улицы дует холодный воздух. А вся ответственность за заморозку термостата ложится на датчик в обратке. Это не есть хорошо, т.к. при малых скоростях циркуляции теплоносителя в калорифере распределение тепла по нему происходит неравномерно. И из калорифера может течь еще тепленькая водичка, а часть калорифера уже заморожена. Термостат за калорифером засекает эти участки на раз. Да и инерционность у датчика в обратке обычно много больше, чем у капилярного термостата. особенно , если этот датчик накладной. Такое расположение термостата может быть полезным если мы остановили установку, в калорифере холодная вода, а воздушный клапан закрылся не до конца. Я тут делал автоматику на приточки и по совету все того-же эксперта из ГГЭ вынес датчик канальной температуры подальше в канал, чтобы воздух после калорифера успел перемешаться и температура усредниться. На улице было +4грС. Калорифер был занолнен воздухом. Вентустановка и каналы находятся в теплом помещени венткамеры. Запускаю установку. Менее чем через 1мин. с воздушного термомтата, прикрепленного на заднюю стенку калорифера приходит сигнал об угрозе заморозки (термостат выставлен на +5грС). Продолжаю эксперимент - отключаю програмно термостат и запускаю обратно вентустановку. По идее в канал вентилятором подается холодный воздух и установка должна отключиться по канальному датчику, установленному метрах в 3-4 от вентилятора в теплоизолированном от помещения канале. Уставка по заморозке для этого датчика +14грС. В итоге установка отключается только где-то через 4-5 мин. Столько времени ему понадобилось. чтобы его показание снизилось с 20 до 14гр. Датчик вроде не из дешевых (S+S Regeltechnics). Думаю у погружного датчика в обратке VSP этой же фирмы инерционность не на много меньше. Так что заморозить калорифер по этой схеме куда более вероятно. Жаль небыло возможности пригласисть этого эксперта на натурые испытания.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Подскажите на каком этапе эксперт может появиться и что сделать что бы этого избежать.
То есть эксперт привлекается Заказчиком , для того чтобы убедиться в правильности проекта?
Бывает что приточки приходят с смонтированными термостатами, очевидно неправильно, с точки зрения эксперта и кто платит тогда за переделку?
Сообщение отредактировал DrAlex - 1.11.2010, 15:58
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
О Чудо!!! Цитата(DrAlex @ 1.11.2010, 17:57)  Бывает что приточки приходят с смонтированными термостатами... Бывает же такое!!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(DrAlex @ 1.11.2010, 15:57)  Подскажите на каком этапе эксперт может появиться и что сделать что бы этого избежать.
То есть эксперт привлекается Заказчиком , для того чтобы убедиться в правильности проекта?
Бывает что приточки приходят с смонтированными термостатами, очевидно неправильно, с точки зрения эксперта и кто платит тогда за переделку? В контексте данной темы речь идет о проверке проектных решений на стадии ПД в госэкспертизе. Такую экспертизу проходят объекты, которые либо только будут строиться, либо которые проходят глубокую реконструкцию. Если же вы проектриуете вентустановку для существующего здания, то в лучшем случае проверит ваш проект служба эксплуатации здания, т.е. заказчик. В худшем - понадеятся на вашу компетентность. В случае -если вент.установка приходит в полной готовности и вы ее смонтировали в соответствии с требованием производителя, то в случае аварийной ситуации по вине неправильного конструктива потребовать возмещение ущерба можно с производителя.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Rus75 @ 2.11.2010, 11:48)  ... В случае -если вент.установка приходит в полной готовности и вы ее смонтировали в соответствии с требованием производителя, то в случае аварийной ситуации по вине неправильного конструктива потребовать возмещение ущерба можно с производителя. Хм, кхе-кхе! А с какого бадуна, "производитель" САМ определяет "полную готовность"?
Сообщение отредактировал vadim999 - 2.11.2010, 12:28
|
|
|
|
|
2.11.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Abysmo @ 28.10.2010, 19:42)  Циркуляционный насос увеличивает скорость потока жидкости через калорифер. Повышается качество регулирования и снижается реск замораживания калорифера. ... Ой-ли? (Причём, заметьте уже во второй теме.) Со студиозных времён стало понятно, что ЦН обеспечивает ПОСТОЯНСТВО расхода греющей жижи через калорифер при любых положениях регулирующего клапана. Тады далее по тексту становится однозначным. В теплетехнике этот процесс называется регулированием при постоянных расходах теплоносителя. (В отличии от секции охлаждения, регулирование при постоянной температуре.)
Сообщение отредактировал vadim999 - 2.11.2010, 12:35
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
В случае -если вент.установка приходит в полной готовности и вы ее смонтировали в соответствии с требованием производителя, то в случае аварийной ситуации по вине неправильного конструктива потребовать возмещение ущерба можно с производителя
Так что значит не правильный конструктив? Дело в том что рекомендации эксперта не имеют по всей видимости нормальной юридической базы и противоречат инструкциям завода изготовителя. Что является основанием говоритьь что конструктив неправильный только слова эксперта? Достаточно ли это?
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(DrAlex @ 2.11.2010, 13:30)  Так что значит не правильный конструктив? Я выразился не корректно. правильный и не правлильный конструктив, это понятие относительное, т.к. нормативно не закреплен механизм защиты от замораживания. Но вас это и не должно волновать. если поставщик поставляет установку комплекто в собранном виде, рассчитанную на работу в вашей климатической зоне с параметрами вашей питающей сети и т.д. , то в случае если происходит поломка установки в гарантийный срок, а вы соблюли правила эксплуатации, то ремонтирует установку производитель/продавец. А то, что например производитель не соизволил усановить капилярный термостат, а понадеялся на давольно инерционный датчик температуры в канале, то это уже его проблема.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(DrAlex @ 2.11.2010, 13:30)  Так что значит не правильный конструктив? Я выразился не корректно. правильный и не правлильный конструктив, это понятие относительное, т.к. нормативно не закреплен механизм защиты от замораживания. Но вас это и не должно волновать. если поставщик поставляет установку комплекто в собранном виде, рассчитанную на работу в вашей климатической зоне с параметрами вашей питающей сети и т.д. , то в случае если происходит поломка установки в гарантийный срок, а вы соблюли правила эксплуатации, то ремонтирует установку производитель/продавец. А то, что например производитель не соизволил усановить капилярный термостат, а понадеялся на давольно инерционный датчик температуры в канале, то это уже его проблема.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Так как раз он - производитель соизволил установить как опцию капилярный термостат но после калорифера, а наш эксперт то требует переустановки термостата перед калорифером в этом то весь так сказать перец
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата наш эксперт то требует переустановки термостата перед калорифером в этом то весь так сказать перец бумагу с требованием он подписал? ответственность на себя берет? - если оба вопроса "да", то делайте. если оба нет - посылайте молча.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
эксперт жжот не по детски
|
|
|
|
|
2.11.2010, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Rus75 @ 2.11.2010, 15:12)  А то, что например производитель не соизволил усановить капилярный термостат, а понадеялся на давольно инерционный датчик температуры в канале, то это уже его проблема. Нет, уж увольте, Батенька. Это Ваша проблема. "Производитель" постовляет продукцию в строгом соответствии с его "Опросным листом" (10....15 стр. формата А4), подписанного, Вами. И "не правильный конструктив", увы Ваш косяк. Ваше окончательное утверждение проектной компановки, по умолчанию.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата эксперт жжот не по детски Он еще мне полчаса доказывал, что частотные преобразователи в вентиляции не нужны. Я его спрашиваю, ну а что вместо них-то ставить? Он говорит - электромагнитные муфты. И подавать воздух в помещение, используя ШИМ-модуляцию вентилятора. Типа он так делал то-ли на Большом театре, то ли еще где. Если задуматься, идея конечно интересная (и используется на практике, например в компрессорах Copeland серии Digital Scroll), но вот долго-ли проживет муфта, двигатель и вентилятор в отечественных условиях - вопрос. Кстати в финансовом плане, по-моему идея уже не имеет смысла - полупроводники дешевеют, муфта и монтаж муфты + вся обвязка для движка (автомат защиты + контактор + тепловое реле) + ШИМ-контроллер встанут во столько же.
Сообщение отредактировал Abysmo - 3.11.2010, 10:27
|
|
|
|
|
3.11.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(vadim999 @ 2.11.2010, 17:31)  Нет, уж увольте, Батенька. Это Ваша проблема. "Производитель" постовляет продукцию в строгом соответствии с его "Опросным листом" (10....15 стр. формата А4), подписанного, Вами. И "не правильный конструктив", увы Ваш косяк. Ваше окончательное утверждение проектной компановки, по умолчанию. Посмотрите опросные листы на Swegon-овские вент.установки. Про расположение и типы датчиков вы там точно ничего не найдете. У них типовая автоматика под конкретную конфигурацию и ничего в ней менять не будут. Регулировать подачу электромагнитной муфтой -это конечно жестоко. Думаю хватит ее не на долго.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
Цитата(Abysmo @ 3.11.2010, 10:23)  Он еще мне полчаса доказывал, что частотные преобразователи в вентиляции не нужны. здесь сразу вспоминаются старперы работающие в проектных институтах, которые о повышении квалификации и не слышали никогда. Некоторые даже не знают бренда шнайдер, уверенно закладывая в свои проекты рашен черный автомат
|
|
|
|
|
3.11.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Rus75 @ 3.11.2010, 12:04)  Посмотрите опросные листы на Swegon-овские вент.установки. Про расположение и типы датчиков вы там точно ничего не найдете. У них типовая автоматика под конкретную конфигурацию и ничего в ней менять не будут. Угу, при случаи посмотрю, что за публика.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
к постам VADIM999 и добавить-то нечего... про насос можно сказать еще, что кроме постоянства расхода он еще "сужает" температурную дельту по калориферу. В результате при невысоких минусах, когда ТО становиться переразмеренным, уменьшается риск цапнуть нижней границей заморозку. Ну и еще про грязь в теплообменнике.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
v-david Дата Сегодня, 15:46 "про насос можно сказать еще, что кроме постоянства расхода он еще "сужает" температурную дельту по калориферу." Уж больно заумственно.  Можно по просче, ... снижает температуру греющей воды на входе в собственно в калорифер (естественно, кроме случая когда рег.клапан открыт на 100%).
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.11.2010, 17:47
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|