Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнезащита любимая, Огнезащита воздуховодов
nikif
сообщение 28.10.2010, 17:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



Коллеги. Совсем запутался, подскажите. Прочитал и СП и СНиП...
Есть общественное здание административного назначения- 5 этажей. Есть подвальный этаж- там тоже офисы и кухня-столовая. Делаю из кухни (что в подвале) вытяжку-приточку на кровлю.
Вариант 1- сделать стальной воздуховод и обматать его огнезащитными матами типа Роквул. Вариант 2- сделать стальной воздуховод и заставить строителей выгородить вокруг него на всех этажах шахту с пределом огнестойкости. Огнезадерживающий клапан ставлю только на стояке со стороны подвала- через надземные этажи он идет транзитом. Какая должна быть обеспечена степень огнестойкости транзитного воздуховода? Правильно ли я понимаю что EI30? Суть в том, что я по СП и СНиП не могу понять это чисто транзитный воздуховод в рамках одного пожарного отсека или каждый этаж является пожарным отсеком и должно обеспечиваться EI150 как прокладка воздуховода через смежные пожарные отсеки?
Перекрытия междуэтажные (в т.ч. с подвальным этажом) конечно жб не 1-й степени огнестойкости)
Достаточно ли EI30?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 28.10.2010, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Отсек один, но перекрытия имеют нормируемый предел огнестокости, поэтому помимо изоляции EI30 придется ставить ОЗклапаны на каждом этаже
Просите себе шахту со стенкой в полкирпича, тогда обойдетесь огнезащитой EI15 внутри шахты и одним клапаном на входе в шахту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 28.10.2010, 20:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



спасибо
можете немного пояснить пожалуйста... пол кирпича не дают формально EI30 и поэтому доводим до требуемого предела огнестойкости огнезащитой воздуховодов?
и, грубо, в кирпич и можно внешнюю огнезащиту воздуховода не делать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 29.10.2010, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



полкирпича дают много, EI45 точно дают
но EI15 на воздуховодах надо делать независимо от этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 29.10.2010, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



Спасибо
У меня проектная толщина стали воздуховода 0,7 по СНиПу.
А если к примеру толщину принять большую? все равно огнезащита самого воздуховода?
Это где то прописано? Просто никогда такого не видел, чтобы воздуховод в кладке еще и огнезащите подвергали?

Буду признателен за пояснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 29.10.2010, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



СП: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.61 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikif
сообщение 30.10.2010, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454



о как... не увидел этого
спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyK
сообщение 1.11.2010, 15:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46226



Цитата
б) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции шахты;

это относится к тому случаю, когда в одной шахте EI45 проложено несколько воздуховодов. если в шахте только один воздуховод - его покрывать огнезащитой необязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных