Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насосная на внутреннее пожаротушение 2 зоны
Fireman
сообщение 29.10.2010, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



У меня насосная второй зоны на 9 этаже, я могу пожарные краны нижележащих этажей запитать от нее допустим этажа до 5 или 6 (с учетом <90 м)?
Т.е. на 9 этаж подает насосная с 1 этажа и до 4 этажа на нее вешаем ПК, а с 5 по 20 этажи все ПК запитаны от насосной на 9 этаже.

Вот схемку нарисовал, взгляните.

Прикрепленный файл  схемка_на_форум.dwg ( 102,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143


Сообщение отредактировал Fireman - 29.10.2010, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.10.2010, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? Ведь в СП10 говорится "Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.10.2010, 18:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



При показанной схеме в момент переключения нижнего рабочего насоса на резервный (при отказе ни жнего рабочего) верхний насос сначала окажется под разрежением, а затем, при запуске нижнего резервного, очень высока вероятность гидроудара.Если нижний ПК на 1 этаже здания, при такой высоте здания можно а) установить насосные группы обеих зон в общей насосной н в цоколе и б) Запитать обе зоны от общей насосной группы, предусмотрев для нижней зоны регуляторы давления "после себя". Но если нижний системы ПК установлен на 4 этаже, то можно обойтись одной зоной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.10.2010, 8:47
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Чертёжик набросал....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схемка_на_форум.dwg ( 71,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  схемка_на_форум.dwg ( 71,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 30.10.2010, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата(Young @ 29.10.2010, 16:11) *
а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? Ведь в СП10 говорится "Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа."

В том то и дело 20 эт. +67.350 напор у ПК 28 м - уже больше 90 на нижнем кране.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.10.2010, 15:58
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.10.2010, 17:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Fireman @ 30.10.2010, 10:58) *
В том то и дело 20 эт. +67.350 напор у ПК 28 м - уже больше 90 на нижнем кране.

может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"?
Цитата
Гидростатическое давление – давление, оказываемое столбом жидкости высотой h на дно сосуда.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.10.2010, 23:21
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки.....ну 13м у вас будет максимум....и в 90 метров вы уложитесь....зачем разделять системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2010, 5:07
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Young @ 30.10.2010, 19:31) *
может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"?


В данном случае гидростатика это когда движения воды нет (статика). А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах). В динамических условиях насос должен дать напор Нгеом+Нсв+Нпотерь в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 11:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07) *
В данном случае гидростатика это когда движения воды нет (статика). А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах). В динамических условиях насос должен дать напор Нгеом+Нсв+Нпотерь в трубах.

Михаил, я с вами не согласен. Повторюсь, гидростатическое давление – давление, оказываемое столбом жидкости высотой h на дно сосуда. Ни о каком свободном напоре речи не идет, только столб воды который давит на некое дно. Так же этот пункт объяснял мой преподаватель по СТОЗу в институте - высота столба жидкости относительно нижнего ПК должна быть менее 90м. т.е. столб жидкости высотой менее 90м оказывал давление.

Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07) *
А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах)

пардон, перечитал ваш пост - т.е. по сути насос работает на закрытую задвижку? постоянно? вы много видели таких систем? насос ВПВ включается только при пожаре, соответственно в любое другое время никакого давления он не создает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 31.10.2010, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата(Young @ 30.10.2010, 20:31) *
может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"?


tomato.gif пропустил слово "гидростатический"
значит если при пожаре на верхних этажах на нижних ПК будет напоро около 110-120 м - это нормально?


Цитата
почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ли?

потому что п.6.8 - здание высотой свыше 50 м.


Цитата
Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки.....ну 13м у вас будет максимум....и в 90 метров вы уложитесь....зачем разделять системы...
я не понял про 13 метров - что за цифра?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2010, 13:42
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Young @ 31.10.2010, 13:44) *
т.е. по сути насос работает на закрытую задвижку? постоянно? вы много видели таких систем? насос ВПВ включается только при пожаре, соответственно в любое другое время никакого давления он не создает.


Вы склоняете статическое давление под давление водой, вызванное атмосферным. Но бывают случае, где вода находится в статике и под избыточным давлением.
Ну, например напор может создавать тот же жокей насос или другой водопитатель с системах ВПТ+АПТ. Мемранный бак в хоз-питьевых системах в статике тоже может выдавать более чем Нгеометрич.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 14:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 13:42) *
Вы склоняете статическое давление под давление водой, вызванное атмосферным. Но бывают случае, где вода находится в статике и под избыточным давлением.
Ну, например напор может создавать тот же жокей насос или другой водопитатель с системах ВПТ+АПТ. Мемранный бак в хоз-питьевых системах в статике тоже может выдавать более чем Нгеометрич.

согласен, может. Но у автора ведь чистое ВПВ, нет жокея, нет гидробака. И СП10 распространяется именно на ВПВ.

очень хотелось бы выслушать мнение зубров ВК по этому поводу rolleyes.gif
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 12:34) *
tomato.gif пропустил слово "гидростатический"
значит если при пожаре на верхних этажах на нижних ПК будет напоро около 110-120 м - это нормально?

если подберете арматуру и оборудования то я считаю, что да. Экспертиза по крайней мере пропускает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.10.2010, 16:18
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 13:34) *
tomato.gif
потому что п.6.8 - здание высотой свыше 50 м.


я не понял про 13 метров - что за цифра?

я ж говорю, таблица 3....высота компактной части струи - 8м, напор у пожарного крана
с рукавами длиной, м - 20м.....расход 2,9л/с.....пожарные краны 50 мм,,,,,соедините эти данные - что получается?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.10.2010, 16:40
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.



Вопрос в том, что заложено в СНиПе по термином гидростатическое давление...
Разберём хозпитьевой водопровод...Допустим отметка верхнего водоразборного крана 35м...Но с системе давление будет всегда больше, ибо рассчитана на потери и свободный излив ещё, правильно...Насос накачивает в систему , к примеру, 45м и отключается... И система стоит под давление 45 м. Поэтому абсурдно думать, что разработчики СНиПа имели ввиду под термином "гидростатическое давление" эти 35 метров...Потому, что давление в сети будет всегда больше, чем давление столба жидкости верхнего крана...
Поэтому, ИМХО, Михаил прав....

Что касается пропуска в экспертизе...Если бы вы написали, что рабочее давление на нижнем кране у вас 110м, то вас развернули бы....но эта цифра лежит не на поверхности...и вникать в глубь обычно никто не будет...
вообще, в экспертизах проверяют только поверхносто...В дебри цифр никто не лезет....


Да, про пожаротушение...
Насос пожарный при включении накачает нужное давление в сеть и отключиться, если водоразбора нетв данный момент...и сеть будет стоять под расчётным давлением на пожаротушение...а это и будет чистая гидростатика...т.е. Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2010, 16:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Young @ 31.10.2010, 14:30) *
... Но у автора ведь чистое ВПВ, нет жокея, нет гидробака...

Если у автора отдельный ВПВ,то при высоте здания 67м надо-бы как-то обеспечивать постоянное заполнение стояков водой. Или с помощью жокея, или как-то еще.
Просто заполнить стояки пожареым насосом нельзя: вода может уходить через обратные клапаны насосов. К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м.
Вообще, на форуме в разных ветках обсуждались все эти вопросы, в т.ч. методы ограничения давления.

С тем, что сказал ув. Водяной по поводу экспертизы, полностью согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 18:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40) *
Насос накачивает в систему , к примеру, 45м и отключается... И система стоит под давление 45 м.

думаю тогда бы и в снипе было написано не "гидростатическое давление", а "давление создаваемое насосным агрегатом на отметке наиболее низко расположенного прибора".
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40) *
Что касается пропуска в экспертизе...Если бы вы написали, что рабочее давление на нижнем кране у вас 110м, то вас развернули бы....но эта цифра лежит не на поверхности...и вникать в глубь обычно никто не будет...
вообще, в экспертизах проверяют только поверхносто...В дебри цифр никто не лезет....

делаю рабочку по двум жилым домам, по имеющейся стадии П, в обоих давление на нижнем ПК более 100м, то же самое и для хозпитья - давление развиваемое насосами много больше 0,45МПа, всё это указано на принципиалке, очень трудно не заметить smile.gif
понимаю, что не показатель, но всё же.
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40) *
Да, про пожаротушение...
Насос пожарный при включении накачает нужное давление в сеть и отключиться, если водоразбора нетв данный момент...и сеть будет стоять под расчётным давлением на пожаротушение...а это и будет чистая гидростатика...т.е. Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах)
сеть не может быть на 100% герметичной, со временем давление упадет. Вообще зачем закачиват в раздельную сеть ВПВ лишнее давление, с какой целью?

Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57) *
Если у автора отдельный ВПВ,то при высоте здания 67м надо-бы как-то обеспечивать постоянное заполнение стояков водой. Или с помощью жокея, или как-то еще.
Просто заполнить стояки пожареым насосом нельзя: вода может уходить через обратные клапаны насосов.

blink.gifа можно в этом месте по-подробнее, куда она будет уходить через ОК?
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57) *
К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м.

не совсем понимаю, что из этого следует?
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57) *
Вообще, на форуме в разных ветках обсуждались все эти вопросы, в т.ч. методы ограничения давления.

единственный разумный метод ограничения давления у ПК это диафрагма, которая бесполезна в статике, отсюда мои рассуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2010, 19:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



To Young. 31.10.2010, 18:23
Если давление в сети ВПВ(АПТ) больше давления горводопровода, вода через обратные клапаны может уходить обратно в сеть. Чтобы компенсировать утечки, применяется жокей-насос.
В ветке, посвященной регулированию давления (минувшей зимой) мы с Вами, ув. Young, подробно обсуждали вопросы регулирования давления в спринклерных сетях. В системах ВПВ все очень похоже. И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников.
(Гидравлический расчет проводится исходя из условия минимального давления в сети и давления насоса при расчетном расходе, а при пробных включениях насоса давление в сети может быть максимальным , а напор насоса при нулевом расходе почти для всех насосов больше расчетного. В таких случаях бывает необходимо регулировать давление. )
Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 19:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04) *
Если давление в сети ВПВ(АПТ) больше давления горводопровода, вода через обратные клапаны может уходить обратно в сеть.

не могу себе это представить. Через какие обратные клапаны? Которые за раб. насосами? Если можно, простенькую схемку с местоположением ОК smile.gif
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04) *
И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников.

частотники - согласен, мех. регуляторы - не согласен. Зачем они? Где их ставить?
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04) *
Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме.

не обязательно
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=544152

мы ушли от темы. Мне уже самому интересно, что же имели ввиду создатели снип и сп когда писали "гидростатическое давление", ведь не "гидродинамическое", не "полное", а именно "гидростатическое" smile.gif

Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2010, 20:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Утечка возможна через обратные клапаны на насосах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема.dwg ( 194,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 20:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BTS @ 31.10.2010, 20:09) *
Утечка возможна через обратные клапаны на насосах.

и чем тут поможет жокей? через его обратный клапан утечек быть не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 31.10.2010, 20:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
мы ушли от темы. Мне уже самому интересно, что же имели ввиду создатели снип и сп когда писали "гидростатическое давление", ведь не "гидродинамическое", не "полное", а именно "гидростатическое"

я думаю что имеется ввиду давление при выключеных насосах, когда этот пункт писали применение жокея на ВПВ наверное все-таки было редкостью, поэтому и присутствует слово "гидростатический".

Цитата
Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме.
Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все.

Цитата
И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников.
а зачем на пожар частотник??

Цитата
К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м.

Здание - гостница с офисами, а какие там требования: п. 4.1.2, 4.1.8, 4.2.7? или еще какие-то? Ну и плюс патрубки на улицу для пож.машин естественно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 20:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) *
я думаю что имеется ввиду давление при выключеных насосах, когда этот пункт писали применение жокея на ВПВ наверное все-таки было редкостью, поэтому и присутствует слово "гидростатический".

возможно, но всё-таки хотелось бы знать поточнее.
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) *
Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все.

+1
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) *
а зачем на пожар частотник??

напор на вводе не всегда равен минимальному гарантированному, он может быть гораздо больше, например ночью, когда разбор из гор. сети маленький. Поэтому надо как-то регулировать характеристики насоса.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2010, 20:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) *
Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все.
Здание - гостница с офисами, а какие там требования: п. 4.1.2, 4.1.8, 4.2.7? или еще какие-то? Ну и плюс патрубки на улицу для пож.машин естественно.

Если не поставите жокей-насос, в случае утечки воды через обратные клапаны насосов у вас стояки могут оказаться частично не заполненными. (Можно решить эту проблему без жокея, если поставить на верхнем тех. этаже небольшой бак типа смывного и подключить его к системе ВПВ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 31.10.2010, 20:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата
напор на вводе не всегда равен минимальному гарантированному, он может быть гораздо больше, например ночью, когда разбор из гор. сети маленький. Поэтому надо как-то регулировать характеристики насоса.

Вообще никогда частотники на пожар не ставили - и не было претензий никогдпа

Цитата(BTS @ 31.10.2010, 23:46) *
Если не поставите жокей-насос, в случае утечки воды через обратные клапаны насосов у вас стояки могут оказаться частично не заполненными. (Можно решить эту проблему без жокея, если поставить на верхнем тех. этаже небольшой бак типа смывного и подключить его к системе ВПВ).

А в чем тут проблема? пусть себе стоят незаполненные, при пожаре насос включится и заполнит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.10.2010, 21:23
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 31.10.2010, 19:23) *
думаю тогда бы и в снипе было написано не "гидростатическое давление", а "давление создаваемое насосным агрегатом на отметке наиболее низко расположенного прибора".



ещё раз....говорим о совмещённой системе пожаротушения и хоз-питья....ибо у автора ощибка с напором у пожарного крана...
когда насос накачивает расчётное давление и отключается, гидростатическое давление в сети больше геометрической отметки...что тут не понятного?...если берём до высшего прибора 35 метров, то давление в сети будет 45 (к примеру)....и именно гидростатическое - это 45, но никак не 35.....

никакого жокея ставить не надо, это не установка автоматического пожаротушения...
в многоэтажных зданиях на верхней разводящей сети ставится датчик Дем 101 , по-иоему, точно маркировку не помню...который даёт сигнал о падении давления в верхней точке сети...


------ делаю рабочку по двум жилым домам, по имеющейся стадии П, в обоих давление на нижнем ПК более 100м, то же самое и для хозпитья - давление развиваемое насосами много больше 0,45МПа, всё это указано на принципиалке, очень трудно не заметить
понимаю, что не показатель, но всё же.-----

значит так. Для хоз-питья давление может быть больше 0,45МПа, ибо существуют регуляторы давления, о чём и написано в МГСНах(к примеру Жилые здания, раздел Водоснабжение и водоотведение)....Рассматривается энергоэффективность системы в целом (как в экспертизе, так и инженером-проектировщиком)...Если двухзонка энергозатратна, то ставят регуляторы...
С системой пожаротушения сложнее, поэтажные регуляторы - это заведомо блаж и проблеммы с эксплуатацией...
Гидростатика (см.выше) на нижнем кране должна быть не более 90м..Если вы сделали больше 100м, вы обрекли пожарных на проблеммы при пожаротушении...ибо баталии шли и на счёт 90м...Тушить не возвожно, шланг пожарный становиться малоуправляемым...Экспертиза такое не должна пропускать (у нас за этим следят)...Если у вас нет) - привет эксперту горячий....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 22:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23) *
ещё раз....говорим о совмещённой системе пожаротушения и хоз-питья....ибо у автора ощибка с напором у пожарного крана...
когда насос накачивает расчётное давление и отключается, гидростатическое давление в сети больше геометрической отметки...что тут не понятного?...если берём до высшего прибора 35 метров, то давление в сети будет 45 (к примеру)....и именно гидростатическое - это 45, но никак не 35.....

предположим. С этим готов согласиться. Т.е. за гидростатическое давление принимаем геометрическую высоту плюс свободный напор перед прибором?
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23) *
значит так. Для хоз-питья давление может быть больше 0,45МПа, ибо существуют регуляторы давления, о чём и написано в МГСНах(к примеру Жилые здания, раздел Водоснабжение и водоотведение)

только там не написано, что со временем они срабатываються, перестают полностью перекрывать поток и при статике не уменьшают давление.
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23) *
Гидростатика (см.выше) на нижнем кране должна быть не более 90м..Если вы сделали больше 100м, вы обрекли пожарных на проблеммы при пожаротушении...ибо баталии шли и на счёт 90м...Тушить не возвожно, шланг пожарный становиться малоуправляемым...Экспертиза такое не должна пропускать (у нас за этим следят)...Если у вас нет) - привет эксперту горячий....

это не аргумент, так как снип требует не более 40м напора перед ПК, и при 100 и при 90 рукав в руках не удержать. Второй момент - когда пожарный открывает кран, это уже не статика, а динамика и лишнее срезает обычная диафрагма.

Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.10.2010, 23:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



дубль

Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 23:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.10.2010, 23:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:49) *
Вообще никогда частотники на пожар не ставили - и не было претензий никогдпа
А в чем тут проблема? пусть себе стоят незаполненные, при пожаре насос включится и заполнит.

Действительно, во многих системах ВПВ и АПТ вопрос ограничения давления указанными в нормах значениями не решен.
Но это не значит, что сейчас при наличии качественных и доступных средств регулирования давления нужно игнорировать требования норм. Возможно, что когда нибудь экспертиза и надзорные органы (не такие как сейчас) начнут обращать внимание на эти вопросы.
Трубопроводы будут не незаполненные, а заполненные частично. Как-то не здорово. В своих проектах я так не делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.11.2010, 8:52
Сообщение #30


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Young @ 31.10.2010, 22:52) *
предположим. С этим готов согласиться. Т.е. за гидростатическое давление принимаем геометрическую высоту плюс свободный напор перед прибором?

только там не написано, что со временем они срабатываються, перестают полностью перекрывать поток и при статике не уменьшают давление.

это не аргумент, так как снип требует не более 40м напора перед ПК, и при 100 и при 90 рукав в руках не удержать. Второй момент - когда пожарный открывает кран, это уже не статика, а динамика и лишнее срезает обычная диафрагма.

1) именно так
2)минус есть в регуляторах несомненный- да, не спорю...Но их ставить всё равно придёться в многоэтажках, ибо 45м обеспечить зонированием не удасться во многих случаях....
обратные клапаны тоже пропускают часто, с хэтим ничего не сделаешь...надо заказывать хорошие фирмы...
а у регулятора пружина "зкипает" в одном положении рабочем и как раз скорее не дополучишь расход,чем наоборот...
и вообще, это скорее к службе эксплуатации вопрос,но не к проектировщикам...должны менять с определённой периодичностью, как и другое оборудование...
3)где это написано, что не более 40?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных