Насосная на внутреннее пожаротушение 2 зоны |
|
|
|
29.10.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
У меня насосная второй зоны на 9 этаже, я могу пожарные краны нижележащих этажей запитать от нее допустим этажа до 5 или 6 (с учетом <90 м)? Т.е. на 9 этаж подает насосная с 1 этажа и до 4 этажа на нее вешаем ПК, а с 5 по 20 этажи все ПК запитаны от насосной на 9 этаже. Вот схемку нарисовал, взгляните.
схемка_на_форум.dwg ( 102,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 143
Сообщение отредактировал Fireman - 29.10.2010, 11:54
|
|
|
|
|
29.10.2010, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? Ведь в СП10 говорится "Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа."
|
|
|
|
|
29.10.2010, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
При показанной схеме в момент переключения нижнего рабочего насоса на резервный (при отказе ни жнего рабочего) верхний насос сначала окажется под разрежением, а затем, при запуске нижнего резервного, очень высока вероятность гидроудара.Если нижний ПК на 1 этаже здания, при такой высоте здания можно а) установить насосные группы обеих зон в общей насосной н в цоколе и б) Запитать обе зоны от общей насосной группы, предусмотрев для нижней зоны регуляторы давления "после себя". Но если нижний системы ПК установлен на 4 этаже, то можно обойтись одной зоной.
|
|
|
|
|
30.10.2010, 8:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
|
|
|
|
|
30.10.2010, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 29.10.2010, 16:11)  а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? Ведь в СП10 говорится "Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа." В том то и дело 20 эт. +67.350 напор у ПК 28 м - уже больше 90 на нижнем кране.
|
|
|
|
|
30.10.2010, 15:58
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ли?
|
|
|
|
|
30.10.2010, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 30.10.2010, 10:58)  В том то и дело 20 эт. +67.350 напор у ПК 28 м - уже больше 90 на нижнем кране. может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"? Цитата Гидростатическое давление – давление, оказываемое столбом жидкости высотой h на дно сосуда.
|
|
|
|
|
30.10.2010, 23:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки.....ну 13м у вас будет максимум....и в 90 метров вы уложитесь....зачем разделять системы...
|
|
|
|
|
31.10.2010, 5:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 30.10.2010, 19:31)  может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"? В данном случае гидростатика это когда движения воды нет (статика). А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах). В динамических условиях насос должен дать напор Нгеом+Нсв+Нпотерь в трубах.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07)  В данном случае гидростатика это когда движения воды нет (статика). А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах). В динамических условиях насос должен дать напор Нгеом+Нсв+Нпотерь в трубах. Михаил, я с вами не согласен. Повторюсь, гидростатическое давление – давление, оказываемое столбом жидкости высотой h на дно сосуда. Ни о каком свободном напоре речи не идет, только столб воды который давит на некое дно. Так же этот пункт объяснял мой преподаватель по СТОЗу в институте - высота столба жидкости относительно нижнего ПК должна быть менее 90м. т.е. столб жидкости высотой менее 90м оказывал давление. Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07)  А значит напор, с которым давит насос на ПК равен Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах) пардон, перечитал ваш пост - т.е. по сути насос работает на закрытую задвижку? постоянно? вы много видели таких систем? насос ВПВ включается только при пожаре, соответственно в любое другое время никакого давления он не создает.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 30.10.2010, 20:31)  может быть мы с вами по разному понимаем выражение "Гидростатическое давление"?  пропустил слово "гидростатический" значит если при пожаре на верхних этажах на нижних ПК будет напоро около 110-120 м - это нормально? Цитата почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ли? потому что п.6.8 - здание высотой свыше 50 м. Цитата Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки.....ну 13м у вас будет максимум....и в 90 метров вы уложитесь....зачем разделять системы... я не понял про 13 метров - что за цифра?
|
|
|
|
|
31.10.2010, 13:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Young @ 31.10.2010, 13:44)  т.е. по сути насос работает на закрытую задвижку? постоянно? вы много видели таких систем? насос ВПВ включается только при пожаре, соответственно в любое другое время никакого давления он не создает. Вы склоняете статическое давление под давление водой, вызванное атмосферным. Но бывают случае, где вода находится в статике и под избыточным давлением. Ну, например напор может создавать тот же жокей насос или другой водопитатель с системах ВПТ+АПТ. Мемранный бак в хоз-питьевых системах в статике тоже может выдавать более чем Нгеометрич.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 13:42)  Вы склоняете статическое давление под давление водой, вызванное атмосферным. Но бывают случае, где вода находится в статике и под избыточным давлением. Ну, например напор может создавать тот же жокей насос или другой водопитатель с системах ВПТ+АПТ. Мемранный бак в хоз-питьевых системах в статике тоже может выдавать более чем Нгеометрич. согласен, может. Но у автора ведь чистое ВПВ, нет жокея, нет гидробака. И СП10 распространяется именно на ВПВ. очень хотелось бы выслушать мнение зубров ВК по этому поводу Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 12:34)   пропустил слово "гидростатический" значит если при пожаре на верхних этажах на нижних ПК будет напоро около 110-120 м - это нормально? если подберете арматуру и оборудования то я считаю, что да. Экспертиза по крайней мере пропускает.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 16:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 13:34)  потому что п.6.8 - здание высотой свыше 50 м. я не понял про 13 метров - что за цифра? я ж говорю, таблица 3....высота компактной части струи - 8м, напор у пожарного крана с рукавами длиной, м - 20м.....расход 2,9л/с.....пожарные краны 50 мм,,,,,соедините эти данные - что получается?
|
|
|
|
|
31.10.2010, 16:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
Вопрос в том, что заложено в СНиПе по термином гидростатическое давление... Разберём хозпитьевой водопровод...Допустим отметка верхнего водоразборного крана 35м...Но с системе давление будет всегда больше, ибо рассчитана на потери и свободный излив ещё, правильно...Насос накачивает в систему , к примеру, 45м и отключается... И система стоит под давление 45 м. Поэтому абсурдно думать, что разработчики СНиПа имели ввиду под термином "гидростатическое давление" эти 35 метров...Потому, что давление в сети будет всегда больше, чем давление столба жидкости верхнего крана... Поэтому, ИМХО, Михаил прав....
Что касается пропуска в экспертизе...Если бы вы написали, что рабочее давление на нижнем кране у вас 110м, то вас развернули бы....но эта цифра лежит не на поверхности...и вникать в глубь обычно никто не будет... вообще, в экспертизах проверяют только поверхносто...В дебри цифр никто не лезет....
Да, про пожаротушение... Насос пожарный при включении накачает нужное давление в сеть и отключиться, если водоразбора нетв данный момент...и сеть будет стоять под расчётным давлением на пожаротушение...а это и будет чистая гидростатика...т.е. Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах)
|
|
|
|
|
31.10.2010, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Young @ 31.10.2010, 14:30)  ... Но у автора ведь чистое ВПВ, нет жокея, нет гидробака... Если у автора отдельный ВПВ,то при высоте здания 67м надо-бы как-то обеспечивать постоянное заполнение стояков водой. Или с помощью жокея, или как-то еще. Просто заполнить стояки пожареым насосом нельзя: вода может уходить через обратные клапаны насосов. К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м. Вообще, на форуме в разных ветках обсуждались все эти вопросы, в т.ч. методы ограничения давления. С тем, что сказал ув. Водяной по поводу экспертизы, полностью согласен.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40)  Насос накачивает в систему , к примеру, 45м и отключается... И система стоит под давление 45 м. думаю тогда бы и в снипе было написано не "гидростатическое давление", а "давление создаваемое насосным агрегатом на отметке наиболее низко расположенного прибора". Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40)  Что касается пропуска в экспертизе...Если бы вы написали, что рабочее давление на нижнем кране у вас 110м, то вас развернули бы....но эта цифра лежит не на поверхности...и вникать в глубь обычно никто не будет... вообще, в экспертизах проверяют только поверхносто...В дебри цифр никто не лезет.... делаю рабочку по двум жилым домам, по имеющейся стадии П, в обоих давление на нижнем ПК более 100м, то же самое и для хозпитья - давление развиваемое насосами много больше 0,45МПа, всё это указано на принципиалке, очень трудно не заметить понимаю, что не показатель, но всё же. Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40)  Да, про пожаротушение... Насос пожарный при включении накачает нужное давление в сеть и отключиться, если водоразбора нетв данный момент...и сеть будет стоять под расчётным давлением на пожаротушение...а это и будет чистая гидростатика...т.е. Нгеом+Нсв (нет только потерь в трубах) сеть не может быть на 100% герметичной, со временем давление упадет. Вообще зачем закачиват в раздельную сеть ВПВ лишнее давление, с какой целью? Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57)  Если у автора отдельный ВПВ,то при высоте здания 67м надо-бы как-то обеспечивать постоянное заполнение стояков водой. Или с помощью жокея, или как-то еще. Просто заполнить стояки пожареым насосом нельзя: вода может уходить через обратные клапаны насосов.  а можно в этом месте по-подробнее, куда она будет уходить через ОК? Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57)  К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м. не совсем понимаю, что из этого следует? Цитата(BTS @ 31.10.2010, 16:57)  Вообще, на форуме в разных ветках обсуждались все эти вопросы, в т.ч. методы ограничения давления. единственный разумный метод ограничения давления у ПК это диафрагма, которая бесполезна в статике, отсюда мои рассуждения.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
To Young. 31.10.2010, 18:23 Если давление в сети ВПВ(АПТ) больше давления горводопровода, вода через обратные клапаны может уходить обратно в сеть. Чтобы компенсировать утечки, применяется жокей-насос. В ветке, посвященной регулированию давления (минувшей зимой) мы с Вами, ув. Young, подробно обсуждали вопросы регулирования давления в спринклерных сетях. В системах ВПВ все очень похоже. И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников. (Гидравлический расчет проводится исходя из условия минимального давления в сети и давления насоса при расчетном расходе, а при пробных включениях насоса давление в сети может быть максимальным , а напор насоса при нулевом расходе почти для всех насосов больше расчетного. В таких случаях бывает необходимо регулировать давление. ) Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04)  Если давление в сети ВПВ(АПТ) больше давления горводопровода, вода через обратные клапаны может уходить обратно в сеть. не могу себе это представить. Через какие обратные клапаны? Которые за раб. насосами? Если можно, простенькую схемку с местоположением ОК Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04)  И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников. частотники - согласен, мех. регуляторы - не согласен. Зачем они? Где их ставить? Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04)  Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме. не обязательно http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=544152мы ушли от темы. Мне уже самому интересно, что же имели ввиду создатели снип и сп когда писали "гидростатическое давление", ведь не "гидродинамическое", не "полное", а именно "гидростатическое"
Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 19:23
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Утечка возможна через обратные клапаны на насосах.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BTS @ 31.10.2010, 20:09)  Утечка возможна через обратные клапаны на насосах. и чем тут поможет жокей? через его обратный клапан утечек быть не может?
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата мы ушли от темы. Мне уже самому интересно, что же имели ввиду создатели снип и сп когда писали "гидростатическое давление", ведь не "гидродинамическое", не "полное", а именно "гидростатическое" я думаю что имеется ввиду давление при выключеных насосах, когда этот пункт писали применение жокея на ВПВ наверное все-таки было редкостью, поэтому и присутствует слово "гидростатический". Цитата Если здание выше 50м, необходим автоматический пуск насоса. А это влечет необходимость наличия жокея в схеме. Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все. Цитата И часто одних диафрагм не достаточно. Нужны и диафрагмы, и регулирование давления с помощью механических регуляторов или частотников. а зачем на пожар частотник?? Цитата К тому же автор темы не указал тип здания. Если свободный напор перед ПК составляет 28м, можно предположить что здание офисное. А в этом случае должны выполняться все требования, предъявляемые к ВПВ зданий выше 50м. Здание - гостница с офисами, а какие там требования: п. 4.1.2, 4.1.8, 4.2.7? или еще какие-то? Ну и плюс патрубки на улицу для пож.машин естественно.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21)  я думаю что имеется ввиду давление при выключеных насосах, когда этот пункт писали применение жокея на ВПВ наверное все-таки было редкостью, поэтому и присутствует слово "гидростатический". возможно, но всё-таки хотелось бы знать поточнее. Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21)  Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все. +1 Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21)  а зачем на пожар частотник?? напор на вводе не всегда равен минимальному гарантированному, он может быть гораздо больше, например ночью, когда разбор из гор. сети маленький. Поэтому надо как-то регулировать характеристики насоса.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21)  Что-то мне вообще не хочется жокей ставить на эту систему - датчики положения поставлю и все. Здание - гостница с офисами, а какие там требования: п. 4.1.2, 4.1.8, 4.2.7? или еще какие-то? Ну и плюс патрубки на улицу для пож.машин естественно. Если не поставите жокей-насос, в случае утечки воды через обратные клапаны насосов у вас стояки могут оказаться частично не заполненными. (Можно решить эту проблему без жокея, если поставить на верхнем тех. этаже небольшой бак типа смывного и подключить его к системе ВПВ).
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата напор на вводе не всегда равен минимальному гарантированному, он может быть гораздо больше, например ночью, когда разбор из гор. сети маленький. Поэтому надо как-то регулировать характеристики насоса. Вообще никогда частотники на пожар не ставили - и не было претензий никогдпа Цитата(BTS @ 31.10.2010, 23:46)  Если не поставите жокей-насос, в случае утечки воды через обратные клапаны насосов у вас стояки могут оказаться частично не заполненными. (Можно решить эту проблему без жокея, если поставить на верхнем тех. этаже небольшой бак типа смывного и подключить его к системе ВПВ). А в чем тут проблема? пусть себе стоят незаполненные, при пожаре насос включится и заполнит.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 31.10.2010, 19:23)  думаю тогда бы и в снипе было написано не "гидростатическое давление", а "давление создаваемое насосным агрегатом на отметке наиболее низко расположенного прибора". ещё раз....говорим о совмещённой системе пожаротушения и хоз-питья....ибо у автора ощибка с напором у пожарного крана... когда насос накачивает расчётное давление и отключается, гидростатическое давление в сети больше геометрической отметки...что тут не понятного?...если берём до высшего прибора 35 метров, то давление в сети будет 45 (к примеру)....и именно гидростатическое - это 45, но никак не 35..... никакого жокея ставить не надо, это не установка автоматического пожаротушения... в многоэтажных зданиях на верхней разводящей сети ставится датчик Дем 101 , по-иоему, точно маркировку не помню...который даёт сигнал о падении давления в верхней точке сети... ------ делаю рабочку по двум жилым домам, по имеющейся стадии П, в обоих давление на нижнем ПК более 100м, то же самое и для хозпитья - давление развиваемое насосами много больше 0,45МПа, всё это указано на принципиалке, очень трудно не заметить понимаю, что не показатель, но всё же.----- значит так. Для хоз-питья давление может быть больше 0,45МПа, ибо существуют регуляторы давления, о чём и написано в МГСНах(к примеру Жилые здания, раздел Водоснабжение и водоотведение)....Рассматривается энергоэффективность системы в целом (как в экспертизе, так и инженером-проектировщиком)...Если двухзонка энергозатратна, то ставят регуляторы... С системой пожаротушения сложнее, поэтажные регуляторы - это заведомо блаж и проблеммы с эксплуатацией... Гидростатика (см.выше) на нижнем кране должна быть не более 90м..Если вы сделали больше 100м, вы обрекли пожарных на проблеммы при пожаротушении...ибо баталии шли и на счёт 90м...Тушить не возвожно, шланг пожарный становиться малоуправляемым...Экспертиза такое не должна пропускать (у нас за этим следят)...Если у вас нет) - привет эксперту горячий....
|
|
|
|
|
31.10.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23)  ещё раз....говорим о совмещённой системе пожаротушения и хоз-питья....ибо у автора ощибка с напором у пожарного крана... когда насос накачивает расчётное давление и отключается, гидростатическое давление в сети больше геометрической отметки...что тут не понятного?...если берём до высшего прибора 35 метров, то давление в сети будет 45 (к примеру)....и именно гидростатическое - это 45, но никак не 35..... предположим. С этим готов согласиться. Т.е. за гидростатическое давление принимаем геометрическую высоту плюс свободный напор перед прибором? Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23)  значит так. Для хоз-питья давление может быть больше 0,45МПа, ибо существуют регуляторы давления, о чём и написано в МГСНах(к примеру Жилые здания, раздел Водоснабжение и водоотведение) только там не написано, что со временем они срабатываються, перестают полностью перекрывать поток и при статике не уменьшают давление. Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23)  Гидростатика (см.выше) на нижнем кране должна быть не более 90м..Если вы сделали больше 100м, вы обрекли пожарных на проблеммы при пожаротушении...ибо баталии шли и на счёт 90м...Тушить не возвожно, шланг пожарный становиться малоуправляемым...Экспертиза такое не должна пропускать (у нас за этим следят)...Если у вас нет) - привет эксперту горячий.... это не аргумент, так как снип требует не более 40м напора перед ПК, и при 100 и при 90 рукав в руках не удержать. Второй момент - когда пожарный открывает кран, это уже не статика, а динамика и лишнее срезает обычная диафрагма.
Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 23:04
|
|
|
|
|
31.10.2010, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
дубль
Сообщение отредактировал Young - 31.10.2010, 23:04
|
|
|
|
|
31.10.2010, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:49)  Вообще никогда частотники на пожар не ставили - и не было претензий никогдпа А в чем тут проблема? пусть себе стоят незаполненные, при пожаре насос включится и заполнит. Действительно, во многих системах ВПВ и АПТ вопрос ограничения давления указанными в нормах значениями не решен. Но это не значит, что сейчас при наличии качественных и доступных средств регулирования давления нужно игнорировать требования норм. Возможно, что когда нибудь экспертиза и надзорные органы (не такие как сейчас) начнут обращать внимание на эти вопросы. Трубопроводы будут не незаполненные, а заполненные частично. Как-то не здорово. В своих проектах я так не делаю.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 8:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Young @ 31.10.2010, 22:52)  предположим. С этим готов согласиться. Т.е. за гидростатическое давление принимаем геометрическую высоту плюс свободный напор перед прибором?
только там не написано, что со временем они срабатываються, перестают полностью перекрывать поток и при статике не уменьшают давление.
это не аргумент, так как снип требует не более 40м напора перед ПК, и при 100 и при 90 рукав в руках не удержать. Второй момент - когда пожарный открывает кран, это уже не статика, а динамика и лишнее срезает обычная диафрагма. 1) именно так 2)минус есть в регуляторах несомненный- да, не спорю...Но их ставить всё равно придёться в многоэтажках, ибо 45м обеспечить зонированием не удасться во многих случаях.... обратные клапаны тоже пропускают часто, с хэтим ничего не сделаешь...надо заказывать хорошие фирмы... а у регулятора пружина "зкипает" в одном положении рабочем и как раз скорее не дополучишь расход,чем наоборот... и вообще, это скорее к службе эксплуатации вопрос,но не к проектировщикам...должны менять с определённой периодичностью, как и другое оборудование... 3)где это написано, что не более 40?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|