Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Правила пуско-наладки и приемки ОВиК, Что вместо СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
neradzuri
сообщение 29.10.2010, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 29.8.2008
Пользователь №: 21956



Всем доброго времени суток.
За последний год вышло много новых нормативных документов по разделу ОВиК (СП, техрегламенты) в результате СНиПы которые они заменили стали носить рекомендательный характер.
Вопрос такой у меня появился, а вышла ли замена "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы" который реглментирует пуско-наладку и приемку систем ОВ?

Сообщение отредактировал neradzuri - 29.10.2010, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 29.10.2010, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Есть такие EN 12599:2000
Но вот где б скачать ?
Пока только на английском и за деньги blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neradzuri
сообщение 29.10.2010, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 29.8.2008
Пользователь №: 21956



Но получается, что для РФ пока действует старый СНиП....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 29.10.2010, 20:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(neradzuri @ 29.10.2010, 17:35) *
Но получается, что для РФ пока действует старый СНиП....


Ну, вобщем, да. А что смущает то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neradzuri
сообщение 1.11.2010, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 29.8.2008
Пользователь №: 21956



То что он 85 года))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ин.ТГВ
сообщение 1.11.2010, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834



Цитата(neradzuri @ 1.11.2010, 10:32) *
То что он 85 года))


Ну что ж... Нового пока ничего не придумали. Можете посмотреть Гражданский кодекс РФ, раздел договор подряда, это самый современный документ, который регулирует взаимоотношения между фирмой-подрядчиком и заказчиком, кто кому чего и как должен и в каком объеме, если ваш интерес лежит именно в этой плоскости...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Realair
сообщение 11.11.2010, 23:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2008
Из: г. Киев
Пользователь №: 25729



Всем здравствуйте!
А кто может помочь с нормативной базой по пусконаладка СКВ в Украинских землях?
Заранее СПАСИБО! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274