> Водоснабжение 14 эт жилого дома..
Shiling
сообщение 29.10.2010, 17:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Люди добрые, подскажите кто-нибудь схему внутреннего водоснабжения 14-ти этажного жилого здания с разделением на зоны с разным повысительным давлением...
ГВС -закрытая через теплообменник.
Требуется установка кранов для пожаротушения..
Гарантированный напор в сети 40 м.
Требуемый напор на пожарном кране верхнего этажа 59 м...

Предполагаю что на первые 9 этажей повысительных насосов вообще не нужно. Отдельную систему на этажи выше 9-го... Видимо раздельные водонагреватели нужны на каждую зону свой...А вот что делать со стояком пожаротушения? На него отдельную насосную станцию?
Подскажите, кто знает как правильнее.. Систему с установкой регуляторов давления на первых этажах не рассматриваем...
За ранее благодарю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.10.2010, 17:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



в целом верно.
чертите схему, считайте.
выкладывайте. посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.10.2010, 8:17
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение)))....
двухзонки начинаются от 17 этажей....
скорее всего будут просто поквартирные регуляторы давления....на нижних этажах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 30.10.2010, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 11:17) *
....
двухзонки начинаются от 17 этажей....

Это где-то прописано?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.10.2010, 8:51
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
МГСН 3.01-01
Москва - 2001


5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом.
Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора.
С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 20.3.2012, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Доброго дня всем.
есть высотка с 2 зонами. пользовалась моспроектовской методичкой и соотв-но "принципиальная схема 2х зонного водоснабжения"
Экспертиза пишет "...схема пропивоп водоснаб без зонирования нарушает требования.... о непревышении гидростатического напора (90м)".
я же предусмотрела диафрагмы.
может не заметили?
чего ещё?

обычно у нас вполне адекватная экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.3.2012, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:17) *
с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение)))....
двухзонки начинаются от 17 этажей....

Но ведь у него (у нее) Гарантированный напор в сети 40 м. Маловато, видимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 20.3.2012, 18:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 14:25) *
Доброго дня всем.
есть высотка с 2 зонами. пользовалась моспроектовской методичкой и соотв-но "принципиальная схема 2х зонного водоснабжения"
Экспертиза пишет "...схема пропивоп водоснаб без зонирования нарушает требования.... о непревышении гидростатического напора (90м)".
я же предусмотрела диафрагмы.
может не заметили?
чего ещё?

обычно у нас вполне адекватная экспертиза.


Диафрагма убивает давление тока в динамике, для статики что она есть, что нет. Вы побольше инфы бы выложили, да и схемку бы.

Цитата
Но ведь у него (у нее) Гарантированный напор в сети 40 м. Маловато, видимо?


Скорпион, думаете Водяной помнит? 2 года прошло smile.gif

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.3.2012, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 20.3.2012, 19:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



спасибо откликнувшимся! wub.gif
схема самая стандартная для двухзонки - пожарные стояки "снизу до верху" одновременно служат для водоснабжени 2 зоны с разводкой поверху.
мне проект достался для исправления замечаний экспертизы и расчеты я не проверяла. там получается 100м - потребный напор. при полной высоте здания 82м.

подумала, согласна, диафрагма - сужение, вода всё равно давит. smile.gif
а регуляторы давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.3.2012, 20:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 19:25) *
спасибо откликнувшимся! wub.gif
схема самая стандартная для двухзонки - пожарные стояки "снизу до верху" одновременно служат для водоснабжени 2 зоны с разводкой поверху.
мне проект достался для исправления замечаний экспертизы и расчеты я не проверяла. там получается 100м - потребный напор. при полной высоте здания 82м.

подумала, согласна, диафрагма - сужение, вода всё равно давит. smile.gif
а регуляторы давления?

вот и гидростатический напор порядка до 90 м - двухзонка не нужна.

может у вас здание разделено на пож.отсеки по вертикали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 20.3.2012, 21:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



"для зданий выше 17 эт. только с двухзонным вариантом"


Сообщение отредактировал kimreg - 20.3.2012, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 21.3.2012, 10:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



похоже придется и на пожаротушение двухзонку делать.
кольцевание пож стояков под потолком коридора на 15 этаже.... thumbdown.gif
урок - не надейтесь на методички, даже написанные умными людьми, жизнь сложнее... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.3.2012, 10:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 21:06) *
"для зданий выше 17 эт. только с двухзонным вариантом"


пожарку или хоз-пит?

хоз-пит - да.
пожарку то зачем?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.3.2012, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.3.2012, 11:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Dima_UA @ 20.3.2012, 21:12) *
вот и гидростатический напор порядка до 90 м - двухзонка не нужна.

где-то была тема, пришли к выводу, что гидростатич. напор это не только разница отметок, но еще и давление создаваемое гидробаком, когда нет водоразбора. Соответсвенно делить на зоны надо, либо у нижних ПК ставить реуляторы "после себя", смотря что дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 21.3.2012, 21:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



ой, я думала уже никто ничего не скажет.
регуляторы давления помогут?
тему искала, не нашла.
блин, я почти уже схему на 2-зонку переделала.

тогда вопрос, патрубки для пожмашин подключаются только к контуру на 1 зону?
сомневаюсь, что у пожарников там баальшие насосы на 100 метров качать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 21.3.2012, 21:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата(kimreg @ 21.3.2012, 22:33) *
тогда вопрос, патрубки для пожмашин подключаются только к контуру на 1 зону?
сомневаюсь, что у пожарников там баальшие насосы на 100 метров качать.


на обе зоны надо. по поводу насосов ошибаетесь, есть и больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.3.2012, 21:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



патрубки выводят от каждой зоны

Цитата(Young @ 21.3.2012, 11:22) *
где-то была тема, пришли к выводу, что гидростатич. напор это не только разница отметок, но еще и давление создаваемое гидробаком, когда нет водоразбора. Соответсвенно делить на зоны надо, либо у нижних ПК ставить реуляторы "после себя", смотря что дешевле.


ну тогда в каждой точке системы давление будет одинаковое.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 21.3.2012, 21:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



smile.gif
нашла я тему...
теперь надо подумать. кажется мне что надо всё таки 1 зону на пожар оставить, нечего ещё одну насосную городить.
регуляторы давления на пк и на вводы в квартиры (замечания нет, но думаю, так лучше будет)
спасибо всем огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 21.3.2012, 21:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



smile.gif
нашла я тему...
теперь надо подумать. кажется мне что надо всё таки 1 зону на пожар оставить, нечего ещё одну насосную городить.
регуляторы давления на пк и на вводы в квартиры (замечания нет, но думаю, так лучше будет)
спасибо всем огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2012, 8:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Dima_UA @ 21.3.2012, 22:51) *
патрубки выводят от каждой зоны



ну тогда в каждой точке системы давление будет одинаковое.....

угу, одинаково большее 9атм wink.gif для такой этажности имею ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 22.3.2012, 9:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



подробнее, если можно
вы не согласны с регуляторами давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.3.2012, 9:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(kimreg @ 22.3.2012, 10:34) *
подробнее, если можно
вы не согласны с регуляторами давления?

подробнее - согласен. Об этом и написал на пару постов выше. Но! Нужно считать стоимость отдельной зоны или регуляторов, так как они мягко говоря не дешевые на большие диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 22.3.2012, 10:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



угу... не дешевые... newconfus.gif
посмотрела прайсы, кажется насосная установка потянет меньше. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 22.3.2012, 14:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:51) *
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
МГСН 3.01-01
Москва - 2001


5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом.
Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора.
С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.


А если жилой дом распологается в другом городе МГСН 3.01-01 для г. Москвы.

Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:17) *
с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение)))....
двухзонки начинаются от 17 этажей....
скорее всего будут просто поквартирные регуляторы давления....на нижних этажах...


А почему нет, если давление привышает 0,45 МПа., согласно СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patric
сообщение 25.5.2012, 9:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



kimreg Сеть В2 сухотрубы делаете ? с выводом магистралей на улицу дял подключения пож машины ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vanoivan
сообщение 17.3.2021, 15:11
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791



Есть такая проблема. Жилой масив- дома 15 етажей. Требуємое давление на вводе 65м. как бить если давление в наружном обєдиненном водопроводе не должно превишать 60м. Делаю проект внутрянки, наружки и НС по етому об'єкту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 17.3.2021, 15:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(vanoivan @ 17.3.2021, 15:11) *
Есть такая проблема. Жилой масив- дома 15 етажей. Требуємое давление на вводе 65м. как бить если давление в наружном обєдиненном водопроводе не должно превишать 60м. Делаю проект внутрянки, наружки и НС по етому об'єкту

Ставить насосную станцию в подвале домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 30.3.2021, 20:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем
КРД не работают !!!
Закон Паскаля никто отменить не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных