Люди добрые, подскажите кто-нибудь схему внутреннего водоснабжения 14-ти этажного жилого здания с разделением на зоны с разным повысительным давлением... ГВС -закрытая через теплообменник. Требуется установка кранов для пожаротушения.. Гарантированный напор в сети 40 м. Требуемый напор на пожарном кране верхнего этажа 59 м...
Предполагаю что на первые 9 этажей повысительных насосов вообще не нужно. Отдельную систему на этажи выше 9-го... Видимо раздельные водонагреватели нужны на каждую зону свой...А вот что делать со стояком пожаротушения? На него отдельную насосную станцию? Подскажите, кто знает как правильнее.. Систему с установкой регуляторов давления на первых этажах не рассматриваем... За ранее благодарю..
|
|
|
|
|
29.10.2010, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
в целом верно. чертите схему, считайте. выкладывайте. посмотрим.
|
|
|
|
|
30.10.2010, 8:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение))).... двухзонки начинаются от 17 этажей.... скорее всего будут просто поквартирные регуляторы давления....на нижних этажах...
|
|
|
|
|
30.10.2010, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 11:17)  .... двухзонки начинаются от 17 этажей.... Это где-то прописано?..
|
|
|
|
|
30.10.2010, 8:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МГСН 3.01-01 Москва - 2001
5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе; однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД; установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом. Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора. С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Доброго дня всем. есть высотка с 2 зонами. пользовалась моспроектовской методичкой и соотв-но "принципиальная схема 2х зонного водоснабжения" Экспертиза пишет "...схема пропивоп водоснаб без зонирования нарушает требования.... о непревышении гидростатического напора (90м)". я же предусмотрела диафрагмы. может не заметили? чего ещё?
обычно у нас вполне адекватная экспертиза.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:17)  с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение))).... двухзонки начинаются от 17 этажей.... Но ведь у него (у нее) Гарантированный напор в сети 40 м. Маловато, видимо?
|
|
|
|
|
20.3.2012, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 14:25)  Доброго дня всем. есть высотка с 2 зонами. пользовалась моспроектовской методичкой и соотв-но "принципиальная схема 2х зонного водоснабжения" Экспертиза пишет "...схема пропивоп водоснаб без зонирования нарушает требования.... о непревышении гидростатического напора (90м)". я же предусмотрела диафрагмы. может не заметили? чего ещё?
обычно у нас вполне адекватная экспертиза. Диафрагма убивает давление тока в динамике, для статики что она есть, что нет. Вы побольше инфы бы выложили, да и схемку бы. Цитата Но ведь у него (у нее) Гарантированный напор в сети 40 м. Маловато, видимо? Скорпион, думаете Водяной помнит? 2 года прошло
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 20.3.2012, 18:55
|
|
|
|
|
20.3.2012, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
спасибо откликнувшимся! схема самая стандартная для двухзонки - пожарные стояки "снизу до верху" одновременно служат для водоснабжени 2 зоны с разводкой поверху. мне проект достался для исправления замечаний экспертизы и расчеты я не проверяла. там получается 100м - потребный напор. при полной высоте здания 82м. подумала, согласна, диафрагма - сужение, вода всё равно давит. а регуляторы давления?
|
|
|
|
|
20.3.2012, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 19:25)  спасибо откликнувшимся! схема самая стандартная для двухзонки - пожарные стояки "снизу до верху" одновременно служат для водоснабжени 2 зоны с разводкой поверху. мне проект достался для исправления замечаний экспертизы и расчеты я не проверяла. там получается 100м - потребный напор. при полной высоте здания 82м.подумала, согласна, диафрагма - сужение, вода всё равно давит. а регуляторы давления? вот и гидростатический напор порядка до 90 м - двухзонка не нужна. может у вас здание разделено на пож.отсеки по вертикали?
|
|
|
|
|
20.3.2012, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
"для зданий выше 17 эт. только с двухзонным вариантом"
Сообщение отредактировал kimreg - 20.3.2012, 21:06
|
|
|
|
|
21.3.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
похоже придется и на пожаротушение двухзонку делать. кольцевание пож стояков под потолком коридора на 15 этаже.... урок - не надейтесь на методички, даже написанные умными людьми, жизнь сложнее...
|
|
|
|
|
21.3.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(kimreg @ 20.3.2012, 21:06)  "для зданий выше 17 эт. только с двухзонным вариантом" пожарку или хоз-пит? хоз-пит - да. пожарку то зачем?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.3.2012, 10:56
|
|
|
|
|
21.3.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dima_UA @ 20.3.2012, 21:12)  вот и гидростатический напор порядка до 90 м - двухзонка не нужна. где-то была тема, пришли к выводу, что гидростатич. напор это не только разница отметок, но еще и давление создаваемое гидробаком, когда нет водоразбора. Соответсвенно делить на зоны надо, либо у нижних ПК ставить реуляторы "после себя", смотря что дешевле.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
ой, я думала уже никто ничего не скажет. регуляторы давления помогут? тему искала, не нашла. блин, я почти уже схему на 2-зонку переделала.
тогда вопрос, патрубки для пожмашин подключаются только к контуру на 1 зону? сомневаюсь, что у пожарников там баальшие насосы на 100 метров качать.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата(kimreg @ 21.3.2012, 22:33)  тогда вопрос, патрубки для пожмашин подключаются только к контуру на 1 зону? сомневаюсь, что у пожарников там баальшие насосы на 100 метров качать. на обе зоны надо. по поводу насосов ошибаетесь, есть и больше.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
патрубки выводят от каждой зоны Цитата(Young @ 21.3.2012, 11:22)  где-то была тема, пришли к выводу, что гидростатич. напор это не только разница отметок, но еще и давление создаваемое гидробаком, когда нет водоразбора. Соответсвенно делить на зоны надо, либо у нижних ПК ставить реуляторы "после себя", смотря что дешевле. ну тогда в каждой точке системы давление будет одинаковое.....
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
нашла я тему... теперь надо подумать. кажется мне что надо всё таки 1 зону на пожар оставить, нечего ещё одну насосную городить. регуляторы давления на пк и на вводы в квартиры (замечания нет, но думаю, так лучше будет) спасибо всем огромное!
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
нашла я тему... теперь надо подумать. кажется мне что надо всё таки 1 зону на пожар оставить, нечего ещё одну насосную городить. регуляторы давления на пк и на вводы в квартиры (замечания нет, но думаю, так лучше будет) спасибо всем огромное!
|
|
|
|
|
22.3.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dima_UA @ 21.3.2012, 22:51)  патрубки выводят от каждой зоны
ну тогда в каждой точке системы давление будет одинаковое..... угу, одинаково большее 9атм  для такой этажности имею ввиду.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
подробнее, если можно вы не согласны с регуляторами давления?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(kimreg @ 22.3.2012, 10:34)  подробнее, если можно вы не согласны с регуляторами давления? подробнее - согласен. Об этом и написал на пару постов выше. Но! Нужно считать стоимость отдельной зоны или регуляторов, так как они мягко говоря не дешевые на большие диаметры.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
угу... не дешевые... посмотрела прайсы, кажется насосная установка потянет меньше.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:51)  ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МГСН 3.01-01 Москва - 2001
5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе; однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД; установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом. Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора. С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе. А если жилой дом распологается в другом городе МГСН 3.01-01 для г. Москвы. Цитата(Водяной @ 30.10.2010, 8:17)  с чего вы взяли, что для 14 этажного дома надо делать двухзонное водоснабжение))).... двухзонки начинаются от 17 этажей.... скорее всего будут просто поквартирные регуляторы давления....на нижних этажах... А почему нет, если давление привышает 0,45 МПа., согласно СНиП
|
|
|
|
|
25.5.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
kimreg Сеть В2 сухотрубы делаете ? с выводом магистралей на улицу дял подключения пож машины ??
|
|
|
|
|
17.3.2021, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2020
Пользователь №: 373791

|
Есть такая проблема. Жилой масив- дома 15 етажей. Требуємое давление на вводе 65м. как бить если давление в наружном обєдиненном водопроводе не должно превишать 60м. Делаю проект внутрянки, наружки и НС по етому об'єкту
|
|
|
|
|
17.3.2021, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(vanoivan @ 17.3.2021, 15:11)  Есть такая проблема. Жилой масив- дома 15 етажей. Требуємое давление на вводе 65м. как бить если давление в наружном обєдиненном водопроводе не должно превишать 60м. Делаю проект внутрянки, наружки и НС по етому об'єкту Ставить насосную станцию в подвале домов.
|
|
|
|
|
30.3.2021, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем КРД не работают !!! Закон Паскаля никто отменить не может.
|
|
|
|
|
  |