Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Фильтры сетчатые и магнитные, Недостатки
HeatServ
сообщение 29.10.2010, 22:55
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50463
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Сегодня разбирали по костям объект, в силу специфики тепло там должно быть всегда, но объект в хвосте магистрали, перепад под 5 метров и такая фигня в фильтрах, у кого было такое(?), да, я всё ещё курю, как тут бросить, фото со струёю реальное после снятия крышки фильра:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото0068.jpg ( 500,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  Фото0069.jpg ( 343,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Фото0070.jpg ( 407,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
sem
сообщение 29.10.2010, 23:24
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2010
Из: Димитровград
Пользователь №: 45112



Да уж... Никогда такого не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.11.2010, 0:12
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Дружище, убей не разгляжу - что это ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.11.2010, 8:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2424
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



В фильтрах и в арматуре можно найти все, что угодно...
Иной раз сварщик в запаре положит чего в трубу пока курит, потом придет, заварит трубу и уже не вспомнит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.11.2010, 21:22
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50463
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 17.11.2010, 0:12) *
Дружище, убей не разгляжу - что это ?

Так это ж крышка фильтра магнито-сетчатого Ду 65 с отломанным магнитным сердечником. Цилиндрическая сетка зажёвана металлическим обрезком-косынкой трубы Ду 40 и ещё какой-то хренью до полной потери формы. Вот думаю: сносим мы древние грязевики и ставим новомодное фильтроборудование... А не поспешаем ли? Грязевик бы просто проглотил такую мелочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.11.2010, 21:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 29.11.2010, 20:22) *
Вот думаю: сносим мы древние грязевики и ставим новомодное фильтроборудование... А не поспешаем ли? Грязевик бы просто проглотил такую мелочь.

В этих грязевиках сетки давно сгнили, потому что не разбирают их никогда и не меняют сетки. А так, без сетки это просто отстойник....
Любое оборудование требует обслуживания.....
Но если тепловые сети "грязные" , я ставлю грязевик с более крупной сеткой, а за ним фильтр.
У нас грязевики ещё выпускаются....и используются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2010, 21:41
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jota @ 29.11.2010, 21:31) *
У нас грязевики ещё выпускаются....и используются.

И в России выпускаются и используются... smile.gif

Цитата(HeatServ @ 29.11.2010, 21:22) *
Грязевик бы просто проглотил такую мелочь.

Конечно. Грязевик "ловит" камни, палки, рукавицы и т.п.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2010, 21:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpeg ( 2,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.11.2010, 22:22
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50463
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вообще есть у меня сомнения, что в штатных грязевиках большинства теплоцентров сетки вообще были. Фирменные грязевики видел на картинках, там и магниты мощные и сетки, всё серьёзно. На котельных такие ставят. А в теплоцентрах все грязевики просто как инерционники, отбойная доска только есть. Есть у меня один могльничек, а там грязевичок один, Ду 600, подурить чтоль, распилить его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2010, 22:58
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 29.11.2010, 22:22) *
А в теплоцентрах все грязевики просто как инерционники, отбойная доска только есть.

Ну, так ведь и должно быть! Это тоже "серьёзно".

Видел я один раз такой грязевик, в котором ещё и сетка стояла. Ну, и попыхтел же трудовой народ для того, чтобы её оттуда вынуть для очистки. Едва не пришлось всю эту махину с труб снимать... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vl1
сообщение 7.7.2011, 14:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741



Вообще-то сетки и без магнита взвесь задерживают, а железных опилок мельче ячейки грязевика много выгребаете и как бороться с немагнитящейся мелкой взвесью?
Магнитными активаторами(есть и другие названия,но производим магнитные полиградиентные активаторы воды мпав мвс кема,поэтому про них) в котельных, системах ВС и водоиспользующей технике пользуются для предотвращения образования карбонатной накипи(иногда для удаления старой без реагентов,если время не ограничивает).Попутно перестают ржаветь железные поверхности(покрываются магнетитовым слоем).
А для фильтрации частиц взвеси 1мкм делаем гидромагнитные противонакипные установки без фильтрующих заменяемых элементов,только слив шлама через некоторое время в зависимости от количества,можно поставить автомат типа Хонейвелл.Можно ставить и без МПАВ на входе водоподготовки-от 0,5 до 100м3/час помодельно. Цена (от 20280руб)быстро окупается за счет отсутствия заменяемых элементов. 1микрон-не ошибка!(какой-то процент даже и 0,5мкм). Недостаток-не работают с липкой грязью.
Упомянутые в теме магнитные сетки - только фильтры и могут только задержать частицы, но не предотвращать появление накипи,вопреки некоторым заявлениям!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________.________________.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Starex_*
сообщение 29.7.2011, 12:15
Сообщение #11





Guest Forum






а через какое время вода, полученная от магнитного фильтра, теряет свои свойства? т.е. будут ли фильтры столь же эффективны если я поставлю их на входе в квартиру? основная задача - чтоб не образовывался налет на сеточках сантехники и краны дольше служили.
/////////////////////////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 29.7.2011, 12:37
Причина редактирования: п.3 Правил форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных