Здравствуйте! Пункт 3.20 СП 111-34-96 (пишу по памяти, потому заранее прошу прощения, не могу сейчас проверить, действует ли данный НД в настоящее время, а если даже и не действует - аналогичный пункт имеет место быть и в новом документе), подразумевает, что продувку производят последовательно по ходу газа. Следовательно, при тупиковом и однониточном газопроводе достаточно односторонней продувки. Двустороннюю продувку обязательно предусматривают на крановых узлах двух(много)ниточных газопроводов и на кольцевых газопроводах (например - МКГ или КГМО). Удачи!
|