НЕЗАКОННЫЙ теплый пол от ГВС, Как выявить? |
|
|
Гость_motorka_*
|
31.10.2010, 18:54
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, уважаемые господа!
Прошу помощи по теме "Теплый пол". Прочитала все сообщения про теплый пол. Как сделать и т.д. А у меня вопрос с точностью наоборот. В нашем доме сложилась такая ситуация. Многоквартирный дом - 90 квартир. Центральное отопление и ГВС. В доме ИТП с теплообменником для подогрева и с общедомовым счетчиком, который считает Г/кал. на отопление и ГВС. В каждой квартире по 2 счетчика, 1-й на холодную воду, 2-й на ГВС. Полотенцесушители греются от ГВС. В 2005 г. дом сдавался под серый ключ. Собственники стали делать ремонт. Одни "ушлые и хитрые" сделали теплый пол от ГВС. В 2009 году Управляющая компания сделала перерасчет по ГВС за 2008 г. Т.е. по Постановлению № 307 РФ - разница между общедомовым счетчиком и поквартирным была выставлена собственникам. Все правильно, но разница оказалась просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ. Например при потреблении ГВС - 100%, разница составила 90%, т.е. если например 100 Г/кал., то разница 90 Г/кал. Собственники жилья теперь должны 230 тысяч рублей за разницу по ГВС. Сейчас в доме ТСЖ, т.к. УК этими проблемами заниматься не хотела. Узнали про самоделкиных, но не знаем номера квартир. Боимся включать ГВС, она в нашем городе подается только с начала отопительного сезона и 1 Г/кал. стоит аж 2341 руб. На общем собрании решили, что включим на несколько дней ГВС, посмотрим расход и за это время надо обойти все квартиры и выявить теплые полы от ГВС. Некоторые технари говорят, что в этих квартирах должны стоять маленькие насосы для циркуляции. Возникает вопрос: КАК ВЫЯВИТЬ, ЧТО ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОТ ГВС? Как найти врезку? Возможно ли это? Если есть теплый пол от ГВС, то у соседей снизу полотенцесушитель должен быть холоднее или горячее? Я не думаю, что самоделкины вывели ГВС на слив в канализацию, но она же остывает и снова идет на подогрев, отсюда и лишние Г/кал.? Ответы прошу писать доходчиво, я не технарь, но уже кое-что понимаю и доведу ваши сообщения до знающих людей. Буду благодарна любому совету. С уважением ко всем.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 18:54)  Возникает вопрос: КАК ВЫЯВИТЬ, ЧТО ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОТ ГВС? Как найти врезку? Возможно ли это? Если есть теплый пол от ГВС, то у соседей снизу полотенцесушитель должен быть холоднее или горячее? Я не думаю, что самоделкины вывели ГВС на слив в канализацию, но она же остывает и снова идет на подогрев, отсюда и лишние Г/кал.? Вполне даже можно сделать тёплый пол от ГВС, но чтобы на всю квартиру, нужно действительно ставить насосы... Разница действительно очень нехилая, обычно потери тепла по циркуляционной линии не выше 30-35%. Как выявить? Наличие насосов можно выявить наличием циркуляции при выключенном циркуляционном насосе в ИТП, нужны спецы с оборудованием. Если есть доступ в квартиры, то можно скрытно пустить среди зимы холодную воду в линию ГВС и определить по температуре пола. Или пускать на ночь, до тех пор, пока сами не офигеют от холода с пола. Насосы тёплых полов можно "убить" сливом системы ГВС без предупреждения, например ночью, к утру все мыслимые подшипники должны сдохнуть. Проводить акцию регулярно.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Скорее всего ТП делали в санузлах и без всяких насосов - простой врезкой в обратную циркуляционную трубу. Определить можно только зайдя в санузел и пощупать полы - если пустят. Если у вас ТСЖ, то на общем собрании можете принять решение о регулярных проверках и обязательном допуске в квартиру. Возможно, что некоторые жильцы нашли способ останавливать водомер ГВ магнитом или др. средствами. Это можно проверить достаточно просто: перед теплообменником ГВ стоит водомер холодной воды. Его показания за период должны совпадать с суммой показаний квартирных водомеров ГВ за тот же период. Но даже если установите несоответствие, то кто конкретно ворует воду установить крайне тяжело....
|
|
|
|
|
31.10.2010, 19:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 17:54)  я не технарь, но уже кое-что понимаю и доведу ваши сообщения до знающих людей. Буду благодарна любому совету. Вот знающие пусть и задают вопросы которые именно им непонятны.. Ничего нет хуже чем "испорченный телефон"... Выявить подключение пола к ГВС достаточно просто(исходя что вы написали)... для знающих  Показания приборов учета....
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата В нашем доме сложилась такая ситуация....Сейчас в доме ТСЖ, т.к. УК этими проблемами заниматься не хотела. Узнали про самоделкиных, но не знаем номера квартир. ...я не технарь, но уже кое-что понимаю Как знакомо. Вчера присутствовал на общем отчетно-выборном собрании ТСЖ(как теплотехник) ... Вообщем там, все ругались, власть делили.. не до техники.. Хотя здравые мысли были Конкретно: ГВС- есть "косяки", кто-то, чего-то понаделал, ХВС вливается в ГВС.. и теплые есть (знаю). ОВ- кому-то холодно, кому-то жарко... понаделали "зимних" садов... Короче собрание решило: правлением ТСЖ сделать типа поквартирный обход... В обходах ранее участвовал(другие ТСЖ) : кто впускает в квартиру, а у кого пальцы растопырены не только на руках разобраться в хитросплетениях замоноличенных труб, а Вам скажу не так просто, посему вооружитесь спецом(ами)... но разобраться можно ЗЫ: ГВС может бежать как сверху, так снизу, нужен: проект, пирометр, рука, голова... начинать с подвала и раскручивать до результата Желаю успехов
|
|
|
|
Гость_motorka_*
|
31.10.2010, 20:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 31.10.2010, 18:24)  Вот знающие пусть и задают вопросы которые именно им непонятны.. Ничего нет хуже чем "испорченный телефон"... Выявить подключение пола к ГВС достаточно просто(исходя что вы написали)... для знающих  Показания приборов учета.... Ну зачем так грубо. Я все ваши ответы просто скопирую.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:35
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 31.10.2010, 19:24)  Возможно, что некоторые жильцы нашли способ останавливать водомер ГВ магнитом или др. средствами. Это можно проверить достаточно просто: перед теплообменником ГВ стоит водомер холодной воды. Его показания за период должны совпадать с суммой показаний квартирных водомеров ГВ за тот же период. При торможении счётчика магнитом он долго не живёт, почти стопроцентный признак магнита - движение оптической вертушки рывками - следствие размагничивания. Показания общего водомера и суммы домашних водосчётчиков НИКОГДА не будут одинаковы. Домовые счётчики все врут, даже поверенные, где-то стабилизатор потока достали, где-то ещё чего натворили... Плюс ко всему - никогда ни у одного здания не известны потери тепла через полотенщики, это очень приблизительные цифры, потоянно изменяющиеся в широких пределах. Чтобы не грелись от циркуляционного контура нужно просто циркуляционный трубопровод перекрыть. Самое простое. Дискомфорт нарушителю обеспечен. Всем остальным тоже.
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.10.2010, 20:47
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 19:31)  Я все ваши ответы просто скопирую. А зачем? Вы думаете это для кого то будет аргументом? Долевая собственность в ТСЖ заканчивается вводным вентилем в квартиру... и чхать на все собрания. А вот анализ показаний приборов(квартирных) - вэсчь!
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33322
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Похоже циркуляционный расход не сминусован у автора и по железу именно ТАК врезано.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 21:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Инж - зер гут!
Сообщение отредактировал Vict - 31.10.2010, 21:58
|
|
|
|
|
31.10.2010, 22:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 31.10.2010, 21:52)  Похоже циркуляционный расход не сминусован у автора и по железу именно ТАК врезано. Это как ТАК? Теплообменник же стоит. Тепло кто-то приворовывает однозначно, 90% не шутка.
|
|
|
|
|
31.10.2010, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33322
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Надо было УК предьявить жильцам еще и только по одному потоку тепло с Т1 оплатить, нечего еще с Т2 поток брать- так сумма красивей будет. Да и тепло на ГВС еще из него не вычитать. пру домов так обсчитать на несколько лет и уже можно совсем до пенсии не работать или только для интереса. ПП РФ 307 читайте внимательно , автор.Что где в чем учитывается и как оплачивается.
Сообщение отредактировал инж323 - 31.10.2010, 22:55
|
|
|
|
|
1.11.2010, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Уважаемые форумчане.
Вопрос действительно для эксплуатации очень наболевший и актуальный.
Что там насчитывает УК - одной ей известно, мы можем только предполагать.
Кто по теме что-либо предложит, кроме визуальных осмотров?
Может высокочастотную наводку навести на ГВС и искать замоноличенные трубы методом "охоты на лис"? Пусть трубы -пластиковые, но по воде тоже будет ВЧ наводка распространяться?
|
|
|
|
|
1.11.2010, 10:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(l-nikolaev @ 1.11.2010, 8:59)  Кто по теме что-либо предложит, кроме визуальных осмотров? изучайте матчасть и внимательно прочтите первый пост...
|
|
|
|
|
1.11.2010, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(l-nikolaev @ 1.11.2010, 8:59)  Кто по теме что-либо предложит, кроме визуальных осмотров? Метод измерений и статистика: 1 Проверить разность температур подачи и циркуляции ГВ в теплоузле (если спроектировано правильно, разность между подачей и обраткой не должно быть больше, чем 15*С) 2 Поделить на количество этажей - получите среднестатистическое падение температуры на этаже с учётом пиратских ТП 3 Проверить стояки: в тех стояках где температура циркуляции будет выше - временно исключить из наблюдения. 4 В стояках с более низкой температурой проверить температуру циркуляции на каждом этаже: там где разность температуры (см п.2) будет больше, косвенно указывает на наличие ТП этажём выше. 5. После установления наличия ТП в этих стояках, тоже самое проверить в стояках с более высокой температурой - может оказаться, что ТП есть во всех стояках - в одних больше, в других меньше... Если, как считает автор, ГВ используется не только в санузлах для ТП, а и для ТП с насосом в жилых помещениях , то должна быть явная разница летнего и зимнего расхода тепла на ГВ. Для этого надо просчитать нагрев ГВ для потребления: по водомеру холодной воды в теплоузле: Q=0,86*G*(Tгв-Tхв), где Q - кол. тепла в кВт; G - показания водомера ХВ в м3. Это расчётное значение надо вычесть из летних показаний теплосчётчика и останутся только потери на циркуляцию и полотенчики, а также на пиратские ТП в санузлах. Величина этих потерь должна быть почти одинаковая и зимой и летом. Поэтому сравнивая летние и зимние числа можно сделать выводы о наличии полов с насосами..... Воровство тепла - это уголовное преступление и все обоснованные затраты на проведение расследования и установление факта можно включить в сумму иска ТСЖ к его члену.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 12:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 1.11.2010, 10:36)  Метод измерений и... Йота, на мой взгляд ключевое заложено здесь... Цитата(motorka @ 31.10.2010, 17:54)  общедомовым счетчиком, который считает Г/кал. на отопление и ГВС. В каждой квартире по 2 счетчика, 1-й на холодную воду, 2-й на ГВС. Полотенцесушители греются от ГВС. и вполне возможно никаких ТП там нет  Поэтому и написал шо б спецы обращались шо им не понятно, а не Цитата я не технарь, но уже кое-что понимаю
|
|
|
|
Гость_motorka_*
|
1.11.2010, 19:13
|
Guest Forum

|
У нас в городе ГВС подают только вместе с отоплением.
Сообщение отредактировал motorka - 1.11.2010, 19:14
|
|
|
|
|
1.11.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 17:54)  Например при потреблении ГВС - 100%, разница составила 90%, т.е. если например 100 Г/кал., то разница 90 Г/кал. Цитата(Vict @ 1.11.2010, 11:42)  ..... и вполне возможно никаких ТП там нет Согласен с Вами Vict, что сведенья представленные автором требуют уточнений. А именно, кто и как считал расход тепла на ГВ. Но слухи небеспочвенны... Вполне может быть... А последний пост motorka: "У нас в городе ГВС подают только вместе с отоплением." - как там у Лермонтова: "прощай немытая Россия...."
Сообщение отредактировал jota - 1.11.2010, 19:31
|
|
|
|
|
1.11.2010, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(motorka @ 1.11.2010, 22:13)  У нас в городе ГВС подают только вместе с отоплением. Это называется- открытая система, у нас в районе такая же.. город какой у Вас? ЗЫ: форумчане Вам "накидали" идей, теперь надо собраться с силами и действовать... разрулите.. Цитата(jota @ 1.11.2010, 22:30)  .. как там у Лермонтова: "прощай немытая Россия...."  Ошибаетесь уважаемый, у нас в Сибири не токмо есть чем умыться, но и умыть могем!
|
|
|
|
|
1.11.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 17:54)  В доме ИТП с теплообменником для подогрева и с общедомовым счетчиком, который считает Г/кал. на отопление и ГВС. Цитата(zr84 @ 1.11.2010, 18:57)  Это называется- открытая система, у нас в районе такая же.. Невнимательно прочли...
|
|
|
|
|
1.11.2010, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Бывает..
|
|
|
|
|
1.11.2010, 21:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 1.11.2010, 19:30)  как там у Лермонтова jota, Вы привели в качестве доказательства недостатков закрытой зависимой (закрытой независимой?) схемы слова из произведения врага народа и диссидента М.Ю. Лермонтова, я вынужден сообщить администрации ресурса о наличии иностранных букв в Вашем профиле, что вероятно может вредить движку форума (других причин боязни иноземных шрифтов не предполагаю)  Моторка, Вы бы выложили фотографии своего ИТП, мы бы глядишь и поразобрались бы, спрашивать у Вас схему и подробности смысла большого не вижу, тут термины и особенности специфические могут выплыть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.11.2010, 22:00
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(motorka @ 31.10.2010, 19:54)  Все правильно, но разница оказалась просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ. Например при потреблении ГВС - 100%, разница составила 90%, т.е. если например 100 Г/кал., то разница 90 Г/кал. Собственники жилья теперь должны 230 тысяч рублей за разницу по ГВС. Сейчас в доме ТСЖ, т.к. УК этими проблемами заниматься не хотела. Узнали про самоделкиных, но не знаем номера квартир. Боимся включать ГВС, она в нашем городе подается только с начала отопительного сезона и 1 Г/кал. стоит аж 2341 руб. На общем собрании решили, что включим на несколько дней ГВС, посмотрим расход и за это время надо обойти все квартиры и выявить теплые полы от ГВС. Некоторые технари говорят, что в этих квартирах должны стоять маленькие насосы для циркуляции. Возникает вопрос: КАК ВЫЯВИТЬ, ЧТО ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ОТ ГВС? "Попадалово на разводилово" со стороны УК в сговоре с поставщиками тепла. "Некоторые технари", - случаем не УКашные? Громодяне - форумчанЫ, акститесь! Эт, скока гектаров ТП надоть понаделать, чтобы, схавать 90% тепловой мощи от ГВС. ЗЫ. По наблюдению автора поста. Степень распространение ТП среди "средневзвешенных" Россиян стоит далеко после степени распространения энергосберегающих лампочек.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 19:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(vadim999 @ 2.11.2010, 14:10)  Эт, скока гектаров ТП надоть понаделать, чтобы, схавать 90% тепловой мощи от ГВС. Обычные трубочки Ду 25-32 пущенные по ванным комнатам могут сожрать 35% от нагрузки ГВС. Заметьте, конвективным лишь образом. А ГВС жилого дома это немало, часто эта составляющая выше отопительной. Труба замоноличенная в бетон способна на большее.
|
|
|
|
|
2.11.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(HeatServ @ 1.11.2010, 20:41)  jota, ..... я вынужден сообщить администрации ресурса о ..... Хлебом не корми, водкой не пои......дай заложить!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33322
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Лан бы так, а то и водки выпьет и заложит и за хлебом пойдет... в булошную, на такси.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 9:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50341
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 2.11.2010, 22:59)  Хлебом не корми, водкой не пои......дай заложить!  Так натура человеческая такая, чтобы спать крепко да сладко нужно или подвиг свершить или мелко напакостить, подвигов на каждый день не напасти, а вот пакость мелкую - да пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_motorka_*
|
3.11.2010, 12:39
|
Guest Forum

|
Вот схема нашего ИТП.
ТП_Горького__6.jpg ( 44,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 161
Сообщение отредактировал motorka - 3.11.2010, 12:40
|
|
|
|
|
3.11.2010, 14:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ну и все пральна... общий прибор посчитал вам общую гигу, из нее вы вычли отопление и показания квартирных приборов ГВС, и в осадке у вас остались ПС...
|
|
|
|
|
3.11.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33322
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не. в остатке этом чуть не так. В нем еще и нормативный расход тех у кого нет счетчиков, и 5% на эксплуатационные затраты воды. ну и конечно упомянутое вами. Это если по ПП РФ 307. В Москве ППМ 77 - там по другому распределяется.
Или 5% только в воде самой, а не в тепле- не помню точно, у нас 77-е в ходу.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.11.2010, 15:04
|
|
|
|
|
  |