|
  |
Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…», Рабочая ли предложенная методика или нет? |
|
|
|
27.5.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(katrin_k @ 27.5.2011, 9:38)  интересно, кто-нибудь уже проходил экспертизу с расчетами по этой авоковской методе? если нет, я буду первый
|
|
|
|
|
2.6.2011, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692

|
|
|
|
|
|
11.6.2011, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
 Коллеги уважаемые!!!... С уравнением Бернулли - с этажа - на этаж... и будет Вам счастье...
|
|
|
|
|
22.6.2011, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4237

|
Цитата(Незнайка @ 27.5.2011, 16:38)  если нет, я буду первый  ну как, есть новости? потому что если экспертизу нельзя пройти с этим расчётом, то не совсем понятно, зачем он вообще нужен. вообще, авторам бы не мешало выпустить список опечаток, т.к. издание буквально пестрит ими. я посчитал по этой методичке дымоудаление из подземной автостоянки, из рампы автостоянки, из коридоров при Н2, подпор в лифтовые шахты, подпор в тамбур-шлюзы подземной автостоянки, подпор в Н2 и нет раздела, в котором бы не было опечаток...
|
|
|
|
|
23.6.2011, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875

|
В новом СП 7.13130 п. 7.2 б) требует установку систем ДУ для всех подвальных и цокольных корридоров если туда есть выход из помещений с пост присутствием персонала. Теперь наличие есстественного освещения уже не решает вопрос дымоудаления?
|
|
|
|
|
16.8.2011, 0:47
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 51037

|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Возник у меня вопрос по расчету подпора воздуха в ЛК типа Н2 согласно рекомендациям АВОК. Смущает получившийся расход воздуха 50 000 м3/ч. Хочется как-то поменьше… Предполагаю что это из-за значения FЭКВ (считаю вариант с открытой входной дверью). Входная дверь двухстоврчатая (считаю на одну створку), без тамбура. 4 этажа, ЛК без окон. Вопрос: Не является ли такой расход завышенным? Есть ли смысл просить у архитекторов сделать тамбур и тем самым уменьшить FЭКВ и соответственно расчетный расход воздуха (примерно до 35 000 м3/ч)? Или проблема может быть не в тамбуре? Буду признательна всем откликнувшимся!
|
|
|
|
|
16.8.2011, 1:05
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 51037

|
Расчет немного подправила, но результат все равно не утешает. Этажей 5.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 51037

|
Я так понимаю никого не заинтересовало?! Или нужно было отдельную тему создать?
|
|
|
|
|
24.11.2011, 15:25
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
здравствуйте подскажите пожалуйста по поводу наружного давления на наветренном фасаде (формула 34) Pннi = 0,4 ρн Vв^2 - g hi (ρн - ρп) перед g hi (ρн - ρп) стоит знак "минус", а у меня получается "плюс", в чем моя ошибка?
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 32,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
26.4.2012, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Доброго всем времени суток! Уважаемые авторы АВОК 5.5.1-2010. В формуле 77 присутствует - Sк - характеристика гидравлического сопротивления стен канала в пределах этажа с клапаном, 1/(кг•м); Подскажите пожалуйста где ее взять. В справочниках ничего не нашел. Или ссылку на справочник где и как ее высчитывать.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Загадочная характеристика. Никто не знает!
|
|
|
|
|
27.4.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
нет там ничего загадачного, там вроде как даже ссылка есть "то же самое что и в формуле 47"
|
|
|
|
|
27.4.2012, 9:46
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Увы. (47) - это про давление. Нет ничего про эту характеристику в методике. Подсосы можно по п. 6.60 СНиП 41-01-2003 посчитать. Так что я не заморачивалась с поиском очередного ляпа.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Вообще эта ссылка на Pвi. Sш там тоже присутствует. Sш - характеристика сопротивления газопроницанию шахты с установленными в ней закрытыми клапанами, 1/(кг•м); определяют по формуле (48) где Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию, м/кг; Sуд = 500 м3/кг - для шахты из кирпича; Sуд = 1500 м3/кг - для шахты из бетона; Sуд = 1600 м3/кг - для шахты из металла; А здесь Sк - характеристика гидравлического сопротивления стен канала в пределах этажа с клапаном, 1/(кг•м); сопротивление газопроницанию это связано с подсосами и неплотностями, а здесь движение по самой шахте т.е. зависит от коэф. шероховатости и все связующее с ним. Или я не прав? Непонятно почему и там и там 1/кг*м. Ну вот Елена как всегда права! Вопрос остается открытый, в СНиПе подсчет подсосов, а нужно посчитать утечки.
Сообщение отредактировал феномен - 27.4.2012, 9:57
|
|
|
|
|
27.4.2012, 11:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Я больше скажу. В МР2008 по Приложению 3 тоже можно посчитать утечки-подсосы. Только получается совсем другой результат.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Ну это для меня не новость. В каждой методике свои результаты. К этому и МДС 41... можно прикрепить. В продолжении темы предлагаю сюда выкладывать ляпы. Плохо, что разработчики и АВТОРЫ данного норматива сюда и не заглядывают. Тема та для них создана. Глядиш чаще заглядывать будут.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 12:46
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2426
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
Цитата(феномен @ 27.4.2012, 13:31)  Ну это для меня не новость. В каждой методике свои результаты. К этому и МДС 41... можно прикрепить. В продолжении темы предлагаю сюда выкладывать ляпы. Плохо, что разработчики и АВТОРЫ данного норматива сюда и не заглядывают. Тема та для них создана. Глядиш чаще заглядывать будут. Тут Вы не правы. Не только заглядывают, но и внимательно их читают. Сейчас готовится к выпуску второе издание, в котором авторы, по возможности, отметят ваши вопросы
|
|
|
|
|
27.4.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310

|
Прошу прощения если кого-то обидел. А можно авторам ответить сейчас...а то по поводу переиздания с позапрошлогодней выставке слышу. А обещанного сами знаете сколько ждут.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:10
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2426
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
Цитата(феномен @ 27.4.2012, 13:56)  Прошу прощения если кого-то обидел. А можно авторам ответить сейчас...а то по поводу переиздания с позапрошлогодней выставке слышу. А обещанного сами знаете сколько ждут. К сожалению, они не могут отвечать сразу  . мы им все вопросы собираем и отдаем. со своей стороны делаю все что могу. Для нас это тоже очень важный вопрос.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(EJIEHA @ 27.4.2012, 12:52)  Я больше скажу. В МР2008 по Приложению 3 тоже можно посчитать утечки-подсосы. Только получается совсем другой результат.  Только почему то там не указали, что делать если шахта из строительных конструкций (кирпич, бетон). подсосы принимать как для воздуховодов класса Н ? Не понятно, остается только догадываться, и еще лет пять ждать отредактированную методику. Насчет методики АВОК , формул (47) и (77) невижу никакой разницы между Sk и Sш, просто обозвали по разному. Смысл обоих величин одинаков, едиственная разница: в одном случае канал находится под разряжением в случае ВД, в другом под давлением от ПД.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:41
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(exe.34 @ 27.4.2012, 13:20)  Только почему то там не указали, что делать если шахта из строительных конструкций (кирпич, бетон). подсосы принимать как для воздуховодов класса Н ? Теперь без металла нельзя шахты делать. А строительные конструкции дают требуемую EI.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(EJIEHA @ 27.4.2012, 14:41)  Теперь без металла нельзя шахты делать. А строительные конструкции дают требуемую EI. Расскажите пожайлуста поподробнее т.к. подобных замечаний еще не получал и не видел, чтобы СП 7.13130 оговаривал это как отлично от СНиП 41-01-2003.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 15:34
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
СП7 п. 6.57, последнее предложение.
|
|
|
|
|
21.6.2012, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2009
Пользователь №: 42634

|
Дак что по поводу удельной характеристики газопроницанию закрытых дверей. Лично меня этот вопрос сильно волнует. Может кто-нибудь знает, г де ее брать? Еще волнует, когда же, наконец, появится методика для расчета зданий большой этажности со сложными планировками. Я сейчас делаю проект 20 -эт., лифтовой узел "Г", 6 лифтов. НУ И ПО ЧЕМУ СЧИТАТЬ???????????????????????
|
|
|
|
|
17.9.2012, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558

|
Здравствуйте, коллеги! А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и откорректированные расчеты противодымной вентиляции. Кто пользоваля данными программками ссылка ниже- напишите отзывы http://www.cvm.ru/programmy-podbora/17-pro...tem-ventiljacii
|
|
|
|
|
17.9.2012, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Там же написано на основании чего эти программы разработаны, так что расчет древний как хижина мамонта. А когда чего там выйдет это загадка века. Я думаю Институт ВНИИПО не горит желанием выпускать новую методичку. Да вообщем то и старая неплоха была, только непонятных мест много и примеров нет.
|
|
|
|
|
3.10.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и откорректированные расчеты противодымной вентиляци?????????
|
|
|
|
|
3.10.2012, 10:27
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2426
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
Цитата(agel @ 3.10.2012, 11:19)  А когда выйдет и выйдет ли вообще исправленный и откорректированные расчеты противодымной вентиляци????????? Выйдет 24 октября 2012 года.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата(elena @ 3.10.2012, 11:27)  Выйдет 24 октября 2012 года. и где же оная?
|
|
|
|
|
26.10.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 7.7.2010
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003

|
Цитата(agel @ 26.10.2012, 13:17)  и где же оная? тут: http://www.abokbook.ru/normdoc/529/
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|