Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос к авторам Р НП АВОК 5.5.1-2010 «Расчету параметров противодымной защиты…», Рабочая ли предложенная методика или нет?
mess
сообщение 17.11.2013, 13:54
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 28.10.2008
Из: г. Орёл
Пользователь №: 24580



Планируется ли перевыпуск методики АВОК в бумажном варианте в связи с выходом СП 7.13130.2013? Еще тираж побольше бы сделали, а то купить уже нигде нельзя - нет в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 17.11.2013, 20:18
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(mess @ 17.11.2013, 14:54) *
Планируется ли перевыпуск методики АВОК в бумажном варианте в связи с выходом СП 7.13130.2013? Еще тираж побольше бы сделали, а то купить уже нигде нельзя - нет в наличии.

Вот ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 30.4.2014, 6:41
Сообщение #93





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, делаю расчет подпора в лифтовые шахты при пожаре. Лифтовая шахта соединяет 4 подземных этажа автопарковки и один наземный.
Посчитал по МР (ВНИИПО) и Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 (п.5.5.3, пример 5.3)... в первом случае получилось 20770 м3/ч а во втором 3475 м3/ч.

По МР (ВНИИПО) считал с горем пополам, результаты ближе к пособию 15.91. В связи с этим, второй результат меня смущает. но есть одно НО.... по Р НП "АВОК" я не понял почему не ведется расчет на открытую дверь лифта на одном из этажей?

люди добрые, коллеги.... помогите, подскажите))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2014_04_28_________________________________5_5_1_2014__.pdf ( 183,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Прикрепленный файл  2014_04_28_________________________________5_5_1_2014__.pdf ( 183,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 28.5.2014, 6:14
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



В свое время купил АВОК 5.5.1–2012
Вышли Рекомендации АВОК 5.5.1–2014 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий». Вообще там что-нибудь поменялось, сравнил содержание, все одинаково =)

Цитата(ReCS @ 31.7.2013, 10:39) *
Так всетаки, методика актуальна? Или зря деньги на ветер выкинул?

видимо всетаки деньги на ветер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fixx
сообщение 9.7.2014, 11:26
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26810



Всем привет. Коллеги помогите. Сделал расчёт подпора по методе АВОКа в лестницу расход аж 120тыс кубов а давление 1500Па. Посмотрите может где ошибка закралась?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xls ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 13.8.2014, 13:13
Сообщение #96





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Цитата(ReCS @ 28.5.2014, 7:14) *
В свое время купил АВОК 5.5.1–2012
Вышли Рекомендации АВОК 5.5.1–2014 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий». Вообще там что-нибудь поменялось, сравнил содержание, все одинаково =)


видимо всетаки деньги на ветер...

Содержание не менялось, текст и формулы менялись.

Цитата(surik @ 30.4.2014, 7:41) *
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, делаю расчет подпора в лифтовые шахты при пожаре. Лифтовая шахта соединяет 4 подземных этажа автопарковки и один наземный.
Посчитал по МР (ВНИИПО) и Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 (п.5.5.3, пример 5.3)... в первом случае получилось 20770 м3/ч а во втором 3475 м3/ч.

По МР (ВНИИПО) считал с горем пополам, результаты ближе к пособию 15.91. В связи с этим, второй результат меня смущает. но есть одно НО.... по Р НП "АВОК" я не понял почему не ведется расчет на открытую дверь лифта на одном из этажей?

люди добрые, коллеги.... помогите, подскажите))

Считается самый крайний случай поэтому расчет на открытую дверь на 1 этаже. Мое личное мнение но для подпора в лифт 20000 м3/ч это многовато. У вас продукты горения проникают только через щель между лифтом и стенкой шахты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mad_stuntman
сообщение 13.8.2014, 13:50
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4237



А про программу КВМ вообще никто не знает? Существенно экономит время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 13.8.2014, 15:18
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(mad_stuntman @ 13.8.2014, 14:50) *
А про программу КВМ вообще никто не знает? Существенно экономит время.

Подпоры она не считает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 13.1.2015, 9:13
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
делаем проект жилого комплекса 33 этажа. Расчет дымоудаления из коридоров на жилых этажах и подпоры в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений, в лестничную клетку Н2 выполнил по методике АВОК 5.5.1-2014. Набросал все в Эксель.
Каждая высотка разделена на два пожарных отсека техническим этажом на отметке +48,750. Будет система дымоудаления из коридоров нижней зоны отдельно, верхней отдельно (см. расчет в папке ДУ).
Лестничная клетка без рассечек соединяет все этажи, по расчету получился расход 40810 м3/ч, а давление в лестничной клетке на уровне верхнего этажа 325 Па (что превышает нормируемые 150 Па), см. файл "*подпор в Н2*". Следовательно надо делать рассечку? Как правильно посчитать подпор в ЛК с рассечкой, свою попытку посчитать это оформил в файле "*подпор в Н2 с рассечкой*". Конструкторы и архитекторы запрещают делать рассечку!
В третьем файлике "*подпор в Н2 с герм_дверями*", методом тыка, взяв в расчет что двери у нас герметичные и фильтрация через них не будет превышать подобранные этим методом 0,13 кг/с. Вроде выглядит красиво, но мучают сомнения: уместна ли такая логика? Подскажите, что правильно - что не правильно... Жду критики и советов...

ссылка на файлы (планы, сечения и расчеты) на ЯДиске

https://yadi.sk/d/G10D-waodw6jU
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.rar ( 7,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.1.2015, 0:31
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обратите внимание на п. 7.16 (последний абзац) СП 7:
При распределенной подаче наружного воздуха в объем лестничной клетки и обеспечении условия непревышения указанного максимально допустимого давления устройство рассечек не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 14.1.2015, 9:35
Сообщение #101





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



то есть если подавать в двух и более местах подпор? Хорошо. Этот вариант рассматривался, но как его просчитать? у меня на 22 этаже давление в ЛК 145 Па, мне подавать тогда на уровне 22 или 23 этажа можно? Допустим организую вторую подачу на уровне 22 этажа. а как определить давление в ЛК на этом этаже? Давление на наветренном фасаде 22 этажа Pнн22=-104,96 Па, ну не прибавлять же к ним 20 Па... Еще раз выкладываю файлики с посчитанной подачей в объем всей ЛК.

файлик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.rar ( 64,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 14.1.2015, 12:45
Сообщение #102





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



Вот еще рассуждения на тему рассредоточенной подачи: если мы подаем рассредоточенно, то мы весь расход воздуха для подпора делим на количество воздухораспределителей? тогда имея небольшой расход, по формуле (62) значения давления в лестничной клетке по этажам получаются порядка 25 Па. Прошу подсказать, что еще почитать по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 23.1.2015, 12:24
Сообщение #103


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



surik
Архитекторы в вашем случае должны сделать рассечку лестничной клетки по высоте. В их СП это прописано, т.е. у вас физически не может быть общий объем для такой ЛК на 22 этажа. Поднимайте вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 24.1.2015, 4:08
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



Можете сказать где именно это написано в их СП? а то они убеждают нас, что у них не прописано. Сейчас АР ведет разработку рассечки, основываясь на наших расчетах. На каждом этаже на выходе из этой ЛК Н2 у них тамбур-шлюз, в который тоже пришлось подавать подпор. По противодымной вентиляции схема получилась следующая: подаем подпор в объем ЛК, подаем подпор в т.-ш. на этаже пожара, их т.-ш. через клапан идет компенсация воздуха на удаления дыма из коридора. Какой должна быть скорость в клапае ( или решетке) подпора? в нашем СП упомянута только скорость подачи компенсации. И еще нет возможности подать компенсацию в нижнюю зону, клапан получается только над дверь разместить.

Сообщение отредактировал surik - 24.1.2015, 4:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boombastik
сообщение 19.2.2016, 10:51
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.3.2007
Из: Якутск
Пользователь №: 6588



А что насчет коэффициента Sk откуда его брать? Прочитал всю тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 10.7.2016, 15:25
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Незнайка @ 25.5.2011, 20:09) *
Конечно можно. Даже буду рад. Подпор в лестницу при открытой двери в коридоре - закладка Н2п, двери на улицу - Н2вх. Дверь в коридор открыта в подвале (-1). Дверь на улицу на 1-м этаже.
Для ознакомления на других закладках представлены остальные мои расчёты по дыму: ДУ из стоянки, подпор в тамбур-шлюзы при стоянке, ДУ из коридора и офиса площадью более 50м2 без естественного освещения.

Считаю и проверяю расчет по вашему файлу:
нашла ошибку в вкладке "Стоянка" в формуле Fу - ячейка А15.
=A7/((0,64*((2*B11*A14))^(1/2)))
нужно заключить в дополнительные скобки это значение [(2*B11*A14)^(1/2)] целиком. А-то получается, что в степень 1/2 включается и цифра 0,64. И выдается меньшее значение. На калькуляторе по моим расчетам с моими данными получается 6,6 м2. А по вашим: 5,3 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 28.4.2017, 14:53
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Цитата(surik @ 30.4.2014, 6:41) *
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, делаю расчет подпора в лифтовые шахты при пожаре. Лифтовая шахта соединяет 4 подземных этажа автопарковки и один наземный.
Посчитал по МР (ВНИИПО) и Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 (п.5.5.3, пример 5.3)... в первом случае получилось 20770 м3/ч а во втором 3475 м3/ч.

По МР (ВНИИПО) считал с горем пополам, результаты ближе к пособию 15.91. В связи с этим, второй результат меня смущает. но есть одно НО.... по Р НП "АВОК" я не понял почему не ведется расчет на открытую дверь лифта на одном из этажей?

люди добрые, коллеги.... помогите, подскажите))


Аналогичная ситуация http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1292729 . Просьба откликнуться, кто сдавал/принимал, испытывал данные системы. Ведь не могут же быть оба варианты верные.
Какой реальный расход для сдачи по ГОСТ 53300?

Сообщение отредактировал Dimcha_V - 28.4.2017, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных