> Расчет КПД энергетических котлов, по результатам балансовых испытаний (сделано для себя)
Synoptyk
сообщение 1.11.2010, 13:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Расчет коэффициентов полезного действия (КПД) энергетических котлов по результатам балансовых испытаний по методике из ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (нормативный метод), M.1973. Топливо твердое, газообразное и ихняя смесь.
Предусмотрена возможность кроме подсчета нормативных значений q5, ввод необходимых(произвольных) значений.
В текстовых файлах все необходимые пояснения.
P.S.
А также подсчет энтальпий и удельных обьемов воды и пара с соответствии с IAPWS-97, расчет расходов впрыска и подсчет теплопроизводительности прямоточных и барабанных котлов.
Программа переведена на русский.
P.P.S.
Часть терминов оставлась на укр. поскольку перевод
требует черезмерное усложнение кода.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TEPLOKPD.zip ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 604
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexxthrfccs
сообщение 16.12.2010, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.8.2010
Пользователь №: 67820



Приятная прога, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис Михайлов
сообщение 28.3.2013, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187112



Здравствуйте, коллеги,
занимаюсь внедрением энергосберегающего оборудования.
подскажите, как можно найти организацию или частное лицо, которое может произвести расчет КПД котла и ТЭО внедрения энергосберегающих устройств на котлоагрегате на основании данных по параметрам работы котла до и после монтажа устройств?
Интересуют в основном водогрейные котлы, но так же паровые котлы и газотурбинные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Redgen
сообщение 29.8.2013, 6:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.8.2013
Из: кемерово
Пользователь №: 203771



спосибо, прога действительно приятненькая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных