Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулирование пароводяного теплообменника
Barcom@n
сообщение 1.11.2010, 17:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.9.2010
Из: Минск
Пользователь №: 72813



Подскажите пожалуйста разрешить ситуацию.
Имеется пароводянойт теплообменник. Количество пара регулируется 2-хходовым клапаном, который стоит на подающем паропроводе. Можно ли применять в таком случае 2-хходовый фланцевый клапан с электрогидравлическим приводом с временем позиционирования 30 сек? Или здесь уместно время позиционирования в несколько секунд, т.е. высокоточное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.11.2010, 17:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Что такое время позиционирования без характеристики привода клапана. Я бы напротив - время интегрирования увеличил по сравнению со временем полного выбега клапана с электроприводом (как агрегата, поскольку один и тот же клапан с разными приводами работает по характеристике привода). При работе с паром, в любом случае, лучше работать с арматурой плавно и характеристику клапана выбирать близкую к линейной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barcom@n
сообщение 1.11.2010, 18:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.9.2010
Из: Минск
Пользователь №: 72813



Почему по Вашему слудует увеличить время? Ведь пароводяной теплообменник является быстродействующим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.11.2010, 21:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Комментировать сложно, сами подумайте, что будет, если резко открыть пропуск пара на холодном теплообменнике.
Тут безопасность и сохранность оборудования - должны рулить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.11.2010, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Или здесь уместно время позиционирования в несколько секунд, т.е. высокоточное?


Быстрый привод не значит точный :-)
Ответ см. в соответствующем разделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных