> аналоговый сигнал 0...10В, помехоустойчивость
itroshenkov
сообщение 2.11.2010, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66430



Стоит ли совмещать жилы сигнала 0...10V с жилами питания 24VDC/AC одного устройства, на расстояниях порядка 50м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 2.11.2010, 11:59
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



А почему нет?
Даже если DC импульсный и, чисто теоретически, источник помех - так он же не двигатели запитывает, а какую-нибудь милиамперную нагрузку....(а то и микроамперную)
Опаснее "наводки от соседей". Особенно от ПЧ или тиристорных преобразователей.

Сообщение отредактировал Usach - 2.11.2010, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 2.11.2010, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



В идеале перейти на 0-20 мА.
Конечно если это возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 2.11.2010, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
на расстояниях порядка 50м
можно, если питание
Цитата
24VDC/AC
питает и привод(датчик) и сам контроллер... только провод лучше экранированый - чтоб не "набраться" помех от линий 220/380....

Была история, когда при переделке автоматики одна известная фирма не стала заморачиваться с новыми линиями и по лишним жилам провода питания вентилятора подключила сервопривод... Аппаратура (контроллер и привод) с ума сходила...

Сообщение отредактировал vlad980 - 2.11.2010, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 2.11.2010, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Если идут наводки, попробуйте перейти на сигнал 2..10В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 2.11.2010, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



по опыту питание 24В и управление 0...10 В наводок не было, но были наводки от рядом идущих кабелей 220 В, поэтому лучше взять экранированный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 3.11.2010, 20:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Я бы посоветовал не совмещать общии нули управления и питания, соответственно получится 4-х жильный кабель к приводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 3.11.2010, 20:36
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Aleks.com @ 4.11.2010, 0:33) *
Я бы посоветовал не совмещать общии нули управления и питания, соответственно получится 4-х жильный кабель к приводу.

Кстати - да!!
При большой длине особенно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 4.11.2010, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Вот небольшой пример, что может быть при больших линиях и предполагаемые решение от производителя.
Прикрепленный файл  0_10v.pdf ( 36,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_1
сообщение 4.11.2010, 9:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Был унас опыт работы с сигналом таково типа и всё закончисоль тем что нам пришлось часть перевести на 4-20ma а остольные кабельные трассы отодвинуть гдето на 500 мм от силовых видущих латков ,а местами и больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_arcadio_*
сообщение 16.11.2010, 22:07
Сообщение #11





Guest Forum






Есть проблема,не могу разобраться. модуль аналоговых входов Honeywell Xf800 и датчики давления Honeywell Fema 0-10бар=0-10в.
на выходе датчика присутствует постоянное напряжение 1.2 в. в диапазоне 1.2 -10 бар видим "правильный " выходной сигнал, в диапазоне 0-1.2 бар видим постоянно 1.2в. кабель экранирован,жилы заземлены.откидывая провода от модуля на выходе датчика эти постоянные 1.2в пропадают. кто нибудь сталкивался?в чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных