Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Короба на вентиляцию, Выбор исполнения, поможите....
pikki
сообщение 3.11.2010, 0:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45611



Добрый день!

Давеча появилась такая "проблема" - строители при проведении ремонта в здании офиса применили вместо жестяных коробов с прямоугольным профилем (которые желал заказчик) круглые жестянки и гибкую гофру под армстронгом от канальников. Соответственно заказчик считает, что работа выполнена неправильно. С точки зрения эксплуатации на мой взгляд сделанный вариант предпочтительней.

Вопрос:
1. Насколько верны замечания заказчика?
2. Повлияет ли замена круглого сечения на прямоугольное? И стоит ли вообще это делать?
3. Какова вероятность появления шумов и вибраций у прямоугольного профиля?
4. Какова вероятность появления конденсата при использовании теплоизоляции жестянки вместо теплоизолированной гофры?
5. Может просто проблема в стоимости монтажа? Круглое сечение дешевле?

Извиняюсь за дурацкие вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 3.11.2010, 5:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



все зависит на сколько грамотно вы поменяли сечения, и пересчитывали ли сеть на потери сопротевления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.11.2010, 5:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Если монтаж выполнен по проекту, ну или ТЗ, то тогда работа выполнена правильно, если нет - неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.11.2010, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. нинасколько
2. подобранные по эквивалентному диаметру, не повлияет. Да, круглые, спиральные технологичнее, прочнее и плотнее соединения. При выборе, предпочтение отдаётся круглым
3. особые условия - критические скорости и давление
4. конденсата где? если на внешней поверхности, не имеет значения. Факторы температура поверхности и влажность окружающего воздуха.
5. круглый дешевле.

Сообщение отредактировал jota - 3.11.2010, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.11.2010, 15:26
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Главное - чтобы был обеспечен проектный воздухообмен. Всё остальное - детали реализации, и если заказчик отдельно не оговорил их в договоре, то ничего требовать не может.

С другой стороны заказчик может заказать независимые замеры, типа наших, и уже на их основании требовать хоть чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных