Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормы размещения подстанций на генплане, (вне населенных пунктов)
denyz
сообщение 3.11.2010, 12:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Уважаемые электрики!
Насколько близко к трансформаторной подстанции можно строить другое здание (Вне населенных пунктов) ?
Ситуация такая: есть две трансформаторные подстанции, находящиеся на расстоянии 12 м друг от друга, между ними - проезд. Все ворота подстанций естественно выходят на этот проезд. Можно ли на этом проезде (точнее - над ним, на столбах) построить третье здание (тоже техническое, без нахождения людей в нем) ?
Получится, что над этим проездом, над этими подстанциями сооружается навес. Меня этот навес беспокоит с точки зрения распространения пожара: пусть даже он будет из негорючих материалов, но дымосборник в случае пожара получится непродуваемый... А где дым - там и повышенная температура. И тушить эту группу зданий тоже будет проблемой...
Может быть конечно эти трансформаторные никто никогда и не тушит, но мне кажется, что пожарные потребуют эту группу разделить..

Сообщение отредактировал denyz - 3.11.2010, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2010, 23:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 76445



ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
ну и далее почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denyz
сообщение 8.11.2010, 6:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Цитата(с2н5он @ 5.11.2010, 2:51) *
ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования


Спасибо.
А (простите, если вопрос кретинский), трансформаторы могут быть без содержания масла?
На наноохладителях каких-нибудь... ph34r.gif
PS: трансформаторная на 10кВ - 0,4кВ

Сообщение отредактировал denyz - 8.11.2010, 6:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.11.2010, 7:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И чем вам сухие трансы не подходят?
Только навес этот как - будет мешать в случае замены транса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных