> Полная диспетчеризация котельной и сетей, Полностью автоматизированое система отопление!
G.A.V.
сообщение 3.11.2010, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



Уважаемые гении автоматизации и диспетчеризации.
Есть у меня клиент который желает 100% диспетчеризацию. А именно.
Полностью автоматизированная котельная не нуждающаяся в обслуживающем персонале.
Вся система отопления так же автоматизирована.
И всё это выведено на дисплей оператора. На дисплее отображается весь процесс с возможностью удалённого управления, и вывод не только аварии но и причин аварии и инструкция что делать, куда звонить и т.п. Система должна быть само-диагностирующаяся. То есть сообщать о неисправностях датчиков и контролеров и т.п. И ещё, копия данного процесса должна отображаться у сервисной компании (без права управления).
Вот короче говоря вот такой вот сумбур. На сколько это реализуемо в наших суровых реалиях (территория реализации Украина).
У кого есть опыт реализации подобных проектов. Поделитесь с чего начать. Потому как я только чисто теоритически понимаю что это сделать возможно а с чего начать даже непредставляю.
Предложения о сотрудничестве принимаються при чём из любой страны - но это уже в личку!
Заранее всем спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.11.2010, 20:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



потянет ли зак то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 3.11.2010, 22:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



начинать надо с проекта и его согласования, а перед проектом тех задание неплохо бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.11.2010, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



особенно нравится чтоб не нуждалась в обслуживающем персонале. Знаете, есть границы рисков, когда вы "необслуживаете" спиртовку в палатке, то самое большое, что можно потерять гектаров 100 леса, а когда ЧАЭС, то лучше не надо.... АВАНТЮРА. С т.зр. чисто автоматизации - не проблема (Буран посадили), а с т.зр. здравого смысла - х. полная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 4.11.2010, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Решается легко и не принужденно средствами почти любой промышленной автоматики. Стоимость проекта будет удручающей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_1
сообщение 4.11.2010, 9:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Да господа согласен система будет стоить заоблочно если зак хочет полную самодиагностику датчики ,устройства , привода с самоиагностикой стоят в разы дороже нежеле просто без наворотов .Вам на каждую задвижку или кран придется поставить минимум по два датчика NAMUR для отслеживания положения (Эквивалентная схема датчика типа «NAMUR» представлена на рисунках, они просты, но преобразователи сигналов для таких датчиков требуют более сложной схемотехники. Задачей преобразователей является определение как состояния датчика: включен отключен так и постоянная диагностика состояния линии связи норма, обрыв, короткое замыкание.)сами датчики нетак и дорого ,а вот преобразователи кним стоят как ракета вот и прикинти для начало стоимость затеи по колличеству исполнительных механизмов и это только самая малость )))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 4.11.2010, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Не драматизируйте.
Зак, мне кажется, хочет обычную диспетчеризацию и максимальный сбор информации с комплектной автоматики котла (вряд ли ему необходима замена автоматики котла ради получения обратной связи по задвижкам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 4.11.2010, 10:49
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Для уточнения, можно узнать:
1. мощность котельной
2. кол-во и алгоритм работы котлов
3. соотношение нагрузок зима/лето
4. Есть ли действующие прибора учета

Но, а принципе - нормальная работа. Берёте и делаете.
Просто надо главным назначить на эту работу не программиста и не тепломеханика, а автоматчика с реальным опытом пуско-наладки и эксплуатации. По стоимости - особо не съэкономить - всё равно дорого будет. Скорее всего, в процессе "утрясания" цены, всё спустится "с небес на землю" и будет вырабатан реальный обьем по диспетчеризации. И всё будет и проще и дешевле и более "жизненно необходимо".

Сообщение отредактировал Usach - 4.11.2010, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
G.A.V.
сообщение 4.11.2010, 13:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 4.9.2009
Из: Украина
Пользователь №: 38086



1. мощность котельной - 1-я очередь 4 МВт, вторая ещё 2 МВт
2. кол-во и алгоритм работы котлов - всего 3 котла, алгоритм пока не знаю.
3. соотношение нагрузок зима/лето - работа в отопительный период порядка 180-200 дней в году
4. Есть ли действующие прибора учета - ничего нету. Строительство с "0".

"Просто надо главным назначить на эту работу не программиста и не тепломеханика, а автоматчика с реальным опытом пуско-наладки и эксплуатации." - так вот я и ищу таких людей или компанию.

По стоимости - особо не съэкономить - всё равно дорого будет. Скорее всего, в процессе "утрясания" цены, всё спустится "с небес на землю" и будет вырабатан реальный обьем по диспетчеризации. И всё будет и проще и дешевле и более "жизненно необходимо" - абсолютно согласен. Не испытваю иллюзии отностилельно стоимости и объёма работ.

Вы все правильно говорите. Когда дело дойдёт до подсчёта стоимсости - я думаю заказчика как минимум оставит процентов 60% от первоначальной идеи.

Что касаеться обслуживающего персоонала. Имеется ввиду без постоянного присутствия. Понятное дело что без обученных котельщиков ни кто не даст разрешение на эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.11.2010, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



www.ecoprog.ru зайдите, посмотрите, свяжитесь с менеджерами, может наши автоматчики и займутся, хотя не уверен, мы в основном по России.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taube
сообщение 7.11.2010, 11:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.8.2007
Из: Воронеж
Пользователь №: 10453



Цитата(Сергей Долганов @ 4.11.2010, 6:44) *
Решается легко и не принужденно средствами почти любой промышленной автоматики. Стоимость проекта будет удручающей)


Стоимость будет 20 000 руб.

Видео диспетчеризации котельной: http://www.youtube.com/user/ukontisu#p/a/u/0/sCjHlRLt3xI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.11.2010, 12:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Taube @ 7.11.2010, 11:10) *
Стоимость будет 20 000 руб.
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 7.11.2010, 14:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



диспетчеризация Windows laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.11.2010, 21:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



G.A.V., ничего особенного в Вашем проекте нет. Скажу сразу - балом должен править на вашей котельной автоматчик и больше никто. Он должен корректировать все проекты от начала и до конца в части выбора всех исполнительных механизмов и датчиков. Сразу скажу, что если хочется тотальный контроль, придется применять цифровые шины - AS-i и Profibus или гибридные аналогово-цифровые технологии типа HART и IO-Link. Т.е. автоматом скатитесь к промышленным ПЛК с соответствующей стоимостью железа и разработки программного обеспечения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 8.11.2010, 0:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(G.A.V. @ 3.11.2010, 18:32) *
Уважаемые гении автоматизации и диспетчеризации.
Полностью автоматизированная котельная не нуждающаяся в обслуживающем персонале.
Вся система отопления так же автоматизирована. ... Система должна быть само-диагностирующаяся. То есть сообщать о неисправностях датчиков и контролеров и т.п.



Тепловую мощность огласите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 8.11.2010, 0:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Гена @ 8.11.2010, 0:06) *
Тепловую мощность огласите, пожалуйста.
Так 9 пост. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 8.11.2010, 0:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Спасибо, пропустил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 8.11.2010, 9:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(ARTEM_1 @ 4.11.2010, 10:41) *
Вам на каждую задвижку или кран придется поставить минимум по два датчика NAMUR для отслеживания положения (Эквивалентная схема датчика типа «NAMUR» представлена на рисунках, они просты, но преобразователи сигналов для таких датчиков требуют более сложной схемотехники. Задачей преобразователей является определение как состояния датчика: включен отключен так и постоянная диагностика состояния линии связи норма, обрыв, короткое замыкание.)сами датчики нетак и дорого ,а вот преобразователи кним стоят как ракета вот и прикинти для начало стоимость

Не надо драматизировать! Схемотехника для работы с датчиком Namur - примитивная (резистор для измерения тока + компараторы), можно вообще самому сделать. У Wago есть модули для контроллеров с входом под датчик Namur.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 8.11.2010, 10:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Система диспетчеризации без элементов управления
на базе "Элекс 2021 GSM" обойдется в 53036 рублей (НДС 18% включен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 8.11.2010, 11:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Цитата(elexm @ 8.11.2010, 7:27) *
Система диспетчеризации без элементов управления
на базе "Элекс 2021 GSM" обойдется в 53036 рублей (НДС 18% включен).


Не вводите, это не система диспетчеризации, а среда для ее построения. И разработка займет больше, чем стоимость вашей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 8.11.2010, 11:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Разработка чего ?

Если програмы, скачайте вариант демо на странице :
http://elex2000.narod.ru/program.html
демонстрационная версия ( zip 2,09 Mb )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 8.11.2010, 12:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



А, да, разработка не требуется.
Возможно даже есть поддержка подгрузки должностных инструкций, как хотел топик-стартер.

Визуально конечно Ваша система "доставляет"
http://elex2000.narod.ru/program.html - зачетный диспетчерский пункт, даже семью оператора можно рассмотреть biggrin.gifт

Хотя не мне судить - раз существует, значит продается.

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 8.11.2010, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 8.11.2010, 12:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(elexm @ 8.11.2010, 11:52) *
Разработка чего ?

Если програмы, скачайте вариант демо на странице :
http://elex2000.narod.ru/program.html
демонстрационная версия ( zip 2,09 Mb )

Цитата из описания: «Elex-2021» - система сбора дискретной информации.
То же самое и 2032, 2051 и 2056.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 8.11.2010, 12:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Термостаты наше все...... Фтопку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 8.11.2010, 12:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:14) *
А, да, разработка не требуется.
Возможно даже есть поддержка подгрузки должностных инструкций, как хотел топик-стартер.

Должностную инструкцию можно вложить в файл help.txt и она будет отображаться в окошке просмотра.
Да, это не для любителей "Сименс" это бюджетный вариант, простой как грабли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 8.11.2010, 12:45
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:14) *
Визуально конечно Ваша система "доставляет"
http://elex2000.narod.ru/program.html - зачетный диспетчерский пункт, даже семью оператора можно рассмотреть biggrin.gif т

А для семьи тоже найдется место.
laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  prg32.jpg ( 76,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.11.2010, 12:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(ScrewDriver @ 8.11.2010, 13:27) *
Термостаты наше все...... Фтопку smile.gif

Есть индукционный нагреватель, мощность 100 кВт (СТО КИЛОВАТТ).
Чем посоветуете заменить термостат? так чтобы не очень дорого ?
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных