> Удалённый сбор данных с Мультикала., Возможен ли?
Гость_АТХ_*
сообщение 4.11.2010, 6:29
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа! Возможен ли сбор данных с Multical 66 на удалённый компьютер по любому протоколу? Если есть ссылки на работоспособное ПО и людей, воплотивших данную (я б сказал, немного бредовую) идею в жизнь - с радостью приму.
Конечно, я б заменил бы эти приборы, но пока речь об этом не идёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
pogarka
сообщение 4.11.2010, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



Почему идея бредовая - идея даже совсем не бредовая,
есть несколько путей решения проблемы-в зависимости от того какой именно тип счетчиков у вас (там должны быть буквы после цифры 66) и что у него есть/можно добавить на борт.
1. импульсный выход,
2. Мод-Бас.
3. ЛОН
Мы осуществляли вывод данных с мультикалов, но другой версии - с дополнительно установленной лон платой, вытянули все что только можно придумать по воде, сформировали в отчеты и разбили по потребителям. Сейчас Заказчик горя не знает в нужное время расспечатывает на принтере, для каждого потребителя отчет-квитанцию, по которой производят оплату.
а учитывая, что счетчиков несколько десятков, все они в очень неудобных местах, за потолком разбросаны по всем этажам, среди труб и воздуховодов, где без компасса и фонаря не снимешь показания так вообще супер.
Для этих целей использовали плату Lon для Multicalov, сетевой адаптер Lon-USB и программное обеспечение EBI - "Honeywell". Удовольствие не из дешевых, но оно того стоит... все зависит от кошелька Заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 4.11.2010, 16:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



А если у Вас там один счетчик - то можно его подключить на прямую к ПК,
опять же в зависимости от его типа.
Вот доки в которых все описано.
всего хорошего.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  multical_66_opisanie_tipa.pdf ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  multical_66_tehnich_opisanie.pdf ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных