> Частотник ABB (управление э/д насоса), проблема, кот. не решить
Rubili
сообщение 4.11.2010, 15:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



Проблема заключается в следующем: есть насос, есть частотник ABB ACS150. Управление насосом осуществляется двумя способами: 1. ручной режим (тупо замыкается контактор и насос работает на полной своей мощности)
2. автоматический режим (скорость оборотов насоса регулируется посредством ПЧ ABB ACS 150)
В ручном режиме проблем никаких не возникает, а при работе в автоматическом режиме постоянно выбивает автомат (140A-C2A на 6,3 А Alien Bradly). К тому же при работе в автоматическом режиме насос издает своего рода свист. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина.(насос подключен звездой, ток 6.3А, мощность 3 кВт, скор. 1450).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.11.2010, 20:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



ACS150
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ADVLOC1310CAT07CRU.pdf ( 361,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Максим1_*
сообщение 5.11.2010, 1:26
Сообщение #3





Guest Forum






Автомат выбивает по тепловухе , хотя и номинал его как то не очень . У вас номинал двигателя 6,3 А и Автомат такой же. А перегрузочная способность ? Во время автоматического регулирования движок больше в динамике находится , а в ручном только во время пуска , ну и при изменении на входе давления среды . Эти режимы в ручном коротко временные , а в автомате у вас ещё судя по всему управляющий регулятор качает . Если только не по нагрузке на двигатель схема завязана . Автомат на 10 - 15 А поставте .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 5.11.2010, 9:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



В автоматическом режиме ПЧ должен запитываться от своего отдельного автомата, номинал этого автомата, как правило больше, чем ном. ток двигателя, поскольку частотник потребляет больший ток из сети из-за присутствия высших гармоник. В инструкции указывается какой автомат должен стоять на входе.

Например, на ПЧ 3 кВт рекомендуется 16А автомат ставить, но 10А тоже вполне пойдет.

Сообщение отредактировал poludenny - 5.11.2010, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kanava1_*
сообщение 6.11.2010, 20:59
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Rubili @ 4.11.2010, 16:16) *
Проблема заключается в следующем: есть насос, есть частотник ABB ACS150. Управление насосом осуществляется двумя способами: 1. ручной режим (тупо замыкается контактор и насос работает на полной своей мощности)
2. автоматический режим (скорость оборотов насоса регулируется посредством ПЧ ABB ACS 150)
В ручном режиме проблем никаких не возникает, а при работе в автоматическом режиме постоянно выбивает автомат (140A-C2A на 6,3 А Alien Bradly). К тому же при работе в автоматическом режиме насос издает своего рода свист. Посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть причина.(насос подключен звездой, ток 6.3А, мощность 3 кВт, скор. 1450).


Проверь Настройки скорости разгона сделай 20-30 секунд, если все ок то понижай. Просто у движка есть пусковой ток он = 6*Iном. При медленном разгоне ток не превышает номинального

Сообщение отредактировал kanava1 - 6.11.2010, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.11.2010, 22:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(poludenny @ 5.11.2010, 9:41) *
В инструкции указывается какой автомат должен стоять на входе.
Так я для того и выложил каталог, там номинал предохранителя указан rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubili
сообщение 15.11.2010, 9:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



Спасибо всем большое за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных