Подключение насоса к гидроразделителю, подключение насоса к гидроразделителю |
|
|
|
7.11.2010, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
IMG_1006_1_.jpg ( 149,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20Согласен,что так гораздо лучше.
Сообщение отредактировал samatehnik - 7.11.2010, 18:58
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 11:26)  Я с системами отопления не работал... У всех балансировочников такой большой Kvs - 1,5 ? Пожалуй, себе я бы всё-таки поставил 11Б38бк. люди увидят его на батарее - им будет весело.  Достаточно прочитать, что трёхходовой кран 11Б38бк - балансировочный, - уже весело.
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 0:46
|
Guest Forum

|
samatehnik ,объясни по 21 сообщению(если можешь стрелками на фото что куда идет не вкурю  ) что-то не понял вроде насос у тебя стоит стрелой вверх???
|
|
|
|
|
8.11.2010, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 0:46)  samatehnik ,объясни по 21 сообщению(если можешь стрелками на фото что куда идет не вкурю  ) что-то не понял вроде насос у тебя стоит стрелой вверх??? Просто башка у насоса повёрнута.
Сообщение отредактировал samatehnik - 8.11.2010, 7:03
|
|
|
|
|
8.11.2010, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2010
Пользователь №: 49365

|
Цитата(ole-ver @ 5.11.2010, 15:44)  Приветствую всех спецов на форуме. У меня возникло несколько вопросов.Настенный котел Навиен, далее установлена ниже гидрострелка (горизонтально),понятно,что лучше вертикально, но под котлом ниша, где все будет спрятано(ванная комната),так удобнее,ниже гидрострелки насосы,еще ниже коллектора распределительные, насосы будут стоять вертикально и почему-то, я думаю, что в таком варианте, лучше будет работать насос на обратке, то-есть будет качать снизу вверх, чем на подаче сверху в низ. Даже в паспортах насосов не рекомендуют ставить насос по направлению работы вниз ,хотя на многих фотках стоят направлением вниз.???кто что думает ???фото могу выслать чуть позже. А что котлы разрешили в ванной комнате ставить?
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 21:21
|
Guest Forum

|
да разрешили  . Я не у кого и не спрашивал,у на с в стране законы не писаны,потом разберемся ,  , а вобше, у кого есть тех условия ?А так пока ванная не стоит отдельное помещение понимаешь,10кв.м чем ни котельная ,а потом когда бумаги оформлю, поставлю все что нужно ванну и.т.д просто нет места больше для котельной приходится извращ. Извиняюсь,не умею цитату вставить (Просто башка у насоса повёрнута)и как он вверх ногами чувствует ? В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 21:21)  В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату? Какое в подаче может быть преимущество ?  Одно лишь "изнасилование" насоса...
|
|
|
|
Гость_ole-ver_*
|
8.11.2010, 22:17
|
Guest Forum

|
Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(tiptop @ 8.11.2010, 22:02)  Какое в подаче может быть преимущество ?  Одно лишь "изнасилование" насоса... Оно конечно,если б не смесители. Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 22:17)  Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему? Неправда.Пост 21,там в обратку котла работает.
Сообщение отредактировал samatehnik - 8.11.2010, 22:31
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 22:17)  Посмотрел уйму фото и все его нараовят с подачу засунуть, вот и чешешь репу почему? Время от времени это обсуждается на форуме... Почитайте хотя бы здесь: Отопление котлом с насоной циркуляцией., насос до котла или после?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ole-ver @ 8.11.2010, 20:21)  В чем все-же преимущество установки насосов в подачу,чем в обрату? Нет никакой существенной разницы.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(jota @ 8.11.2010, 22:39)  Нет никакой существенной разницы. А смесительные контура?
|
|
|
|
|
9.11.2010, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(samatehnik @ 8.11.2010, 21:47)  А смесительные контура? Не знаете как подключить к насосу на подаче?
|
|
|
|
|
9.11.2010, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 20.5.2010
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593

|
Цитата(jota @ 9.11.2010, 1:01)  Не знаете как подключить к насосу на подаче? А сами,так делали?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Недавно приобрел книгу "Отопление дома.Рассчет и монтаж систем"Савельев А.А изд.ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО АДЕЛАНТ","2009г.там много пишется о кольцевых С.О(думается инвестор,как раз,"ГидроЛОГО"о коллекторах которого говорили выше.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx