Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.11.2010, 16:17)

Выбор ЧП не ахти, хотя и он должен работать.. Лучше и надежнее данфоса аль альтивар...
А по паспорту глянул, что то намудрено... получается держать надо 2,5, а датчик на 5... тогда б уж и датчик меняли...
Да и взяли вектор, а работаете в квадрате...
Нууу.... Лензы в приинципе нормально работают долгие годы на насосных. Именно "на векторе" и "в квадрате", хотя, на старых раздолбанных насосах всё-таки лучше использовать "линеечку".
Альтеровцы молодцы, постарались, инструкция хорошая и достаточо полная. Дончане прислали?
Но есть пара ньюансов - регулятор, окромя величины влияния имеет еще и время реакции, время реакции и время интегрирования на самом деле перенможаются. Это раз. Датчик подключали так? - /20/-/1-датчик-2/-/I1/ ? 20-й выход - примерно 20В х 50 мА, не все датчики адекватно реагируют на "недокорм". Это два. Ну, надемся, датчик Вы нормально отмасштабировали при настройке аналоговых входов, и правильно настроили фильтр. Это три. Использовать 181 для задания - это правильно, но всё-таки с целью упрощения лучше дополнительно подключить 140 для ручной коорректировки.
Нестабильность давления может быть обусловлена именно настройками регулятора, и связанных переменных (рампы, масштабы, фильтры, характеристика насоса) - были случаи, когда Ленза вгоняла гидравлику ЦТП в резонанс, и бойлер "играл", как боян на тещиных похоронах, с амплитудой до 150 мм...
Лечение простое, безкомпромиссное и безжалостное - ноутбук, ЛензаГлобалДрайв, кабель, ЛеКом А/Б, и настраивать вживую прямо на системе, подбирая значения переменных "на ходу". "Бокс по переписке" здесь, как правило, не помогает.
Сообщение отредактировал BROMBA - 6.11.2010, 14:15