Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Lenze 8200 Vector.Система подачи воды с постоянным давлением, Нужна помощь в настройке
Гость_Zzh_*
сообщение 5.11.2010, 15:05
Сообщение #1





Guest Forum






Необходимо построить систему подачи воды с постоянным давлением. Имеется емкость на 24 метре и насос подающий в нее воду. Необходимо, чтоб вода подавалась с постоянным давлением. В первом варианте использовался инвертор ABB ACS800 и датчик дабления 5 Бар 4..20 мА для обратной связи с инвертором. В нем был настрое ПИ регулятор и система работала стабильно. Т.к. инвертор ABB был взят со склада запасных частей в замен ему был куплен Lenze 8200 Vector. На официальном сайте имеется инструкция по настойке такой системы. Инструкция вложена.

Проблема в том, что если настроить инвертор па этой инструкции он никак не реагирует на датчик давления.
Поэтому настроили по своему, задали смещение аналогового входа -100% и масштаб -370%. Система заработала и держит давление 4,5 Бар. Но! Давление постоянно плывет в пределах 4,4 Бар - 4,6 Бар. И настройками ПИ регулятора это убрать не удалось. Может система работает вообще в обход регулятора. Как настроить данную систему???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Lenze_pupm.pdf ( 199,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2010, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Выбор ЧП не ахти, хотя и он должен работать.. Лучше и надежнее данфоса аль альтивар...
А по паспорту глянул, что то намудрено... получается держать надо 2,5, а датчик на 5... тогда б уж и датчик меняли...
Да и взяли вектор, а работаете в квадрате...

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 5.11.2010, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 6.11.2010, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.11.2010, 16:17) *
Выбор ЧП не ахти, хотя и он должен работать.. Лучше и надежнее данфоса аль альтивар...
А по паспорту глянул, что то намудрено... получается держать надо 2,5, а датчик на 5... тогда б уж и датчик меняли...
Да и взяли вектор, а работаете в квадрате...

Нууу.... Лензы в приинципе нормально работают долгие годы на насосных. Именно "на векторе" и "в квадрате", хотя, на старых раздолбанных насосах всё-таки лучше использовать "линеечку".
Альтеровцы молодцы, постарались, инструкция хорошая и достаточо полная. Дончане прислали?
Но есть пара ньюансов - регулятор, окромя величины влияния имеет еще и время реакции, время реакции и время интегрирования на самом деле перенможаются. Это раз. Датчик подключали так? - /20/-/1-датчик-2/-/I1/ ? 20-й выход - примерно 20В х 50 мА, не все датчики адекватно реагируют на "недокорм". Это два. Ну, надемся, датчик Вы нормально отмасштабировали при настройке аналоговых входов, и правильно настроили фильтр. Это три. Использовать 181 для задания - это правильно, но всё-таки с целью упрощения лучше дополнительно подключить 140 для ручной коорректировки.
Нестабильность давления может быть обусловлена именно настройками регулятора, и связанных переменных (рампы, масштабы, фильтры, характеристика насоса) - были случаи, когда Ленза вгоняла гидравлику ЦТП в резонанс, и бойлер "играл", как боян на тещиных похоронах, с амплитудой до 150 мм...
Лечение простое, безкомпромиссное и безжалостное - ноутбук, ЛензаГлобалДрайв, кабель, ЛеКом А/Б, и настраивать вживую прямо на системе, подбирая значения переменных "на ходу". "Бокс по переписке" здесь, как правило, не помогает.

Сообщение отредактировал BROMBA - 6.11.2010, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 6.11.2010, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Да, Zzh, вдогонку: Лензы очень, очень чувствительны к наводкам на аналоговые входы. Просмотрите инсталляцию на предмет экранирования сигнального кабеля и сигналов управления, поотключайте нафиг неиспользуемые входы, и в 300-х (с 320-го и дальше) на ходу просмотрите, что выдаёт датчик и регулятор.
Еще... насчет "в обход регулятора"... да, в принципе такое возможно. Попробуйте выставить режим "только регулятор"...

Сообщение отредактировал BROMBA - 6.11.2010, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zzh_*
сообщение 8.11.2010, 13:38
Сообщение #5





Guest Forum






Схема подключения приложена. Кабель от датчика давления экранированный.

140 подключали. Никакого эфетка не дает, кроме увеличения уставки.

Как включить режим "только регулятор"????
Простите за такой вопрос, но с Lenze опыта работы нет никакого, потому, как у нас везде используются только ABB ACS800.

Сообщение отредактировал Zzh - 8.11.2010, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_1.png ( 89,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных