MarinaKS
сообщение 5.11.2010, 16:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Здравствуйте, инженеры!
С отоплением такого рода сооружения столкнулась впервые - так что прошу совета:

Я получила задание сделать отопление ледовой арены...(вентиляцию делают другие специалисты).
Параметры арены - площадь 1100м2; высота потолков - 5м. Наружных стен нету, т. к. арена находится внутри здания; от помещений иных назначений отгорожена кирпичными и стеклянными перегородками. Крыша утеплена и изолирована алюминиевой пленкой.

от заказчика получила рекомендации организовать отопление с помощью 4-х АВО по 40 кВт. Правильное ли это решение? потому что на катках, которых была - не наблюдала никаких отопительных приборов; только вентканалы...

...переживаю не растопят ли лед эти АВО??

Сообщение отредактировал MarinaKS - 5.11.2010, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 5.11.2010, 23:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Господа инженеры, что, никто с катками не сталкивался???

Сообщение отредактировал MarinaKS - 5.11.2010, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2010, 0:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

СП 31-112-2007

Часть 3
Крытые ледовые арены

Москва
2008

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 6.11.2010, 1:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Спасибо за указание на литературу...изучаю:

"Выбор системы отопления в этих помещениях (воздушное, водяное и др.) определяется технико-экономическим обоснованием."

Тоесть никто не заперщает использовать АВО??
Расчетная внутр. температура воздуха в моем случае должна быть 14°С.

Я в другом СНиПе нашла значение 29 Вт/м3, у меня обьем 5620м3, тогда получается 163000 Вт - как раз 4х40 кВтт. Можно ли так принимать и исполььзовать АВО?

Сообщение отредактировал MarinaKS - 6.11.2010, 1:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 6.11.2010, 20:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Вопрос в том, чтобы не нарушить температуру возле льда. По тому же СП темп. воздуха на высоте 1.5м от льда по моему не должна превышать 6С, а в остальном пространстве 14С. Надо посмотреть как будут расположены АВО, какая схема воздухораспределения и не будет ли чрезмерная температура возле льда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 7.11.2010, 0:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Спасибо за внимание к теме!

Так я тоже об этом переживаю...чтоб лед не расстаял. Это арена для игры в керлинг - там температура льда 4градуса принимается (для разных видов игр - разная), АВО предположительно можно повесить на высоте 4 м, на колонах по двум длиннейшим краям поля, под 45 градусов к поверхности льда...неприятно будет кататься если лужи будут))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 8.11.2010, 17:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Марина, проверьте, пожалуйста, "личные сообщения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 9.11.2010, 0:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Посмотрела и ответила вам в ЛС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макар
сообщение 3.5.2022, 9:29
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5858



Цитата(MarinaKS @ 5.11.2010, 23:35) *
Господа инженеры, что, никто с катками не сталкивался???


Спрашивайте Все по порядку, постараюсь ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.5.2022, 22:59
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вообще-то там на сохранность льда холодильная машина работает, и поэтому ваши опасения немного не туда направлены. Вы озадачьтесь теплопотерями от катка и дайте климат в помещении. Сохранность льда дадут технологи льда. Уверяю вас, это не сложно. Даже интеграл тройной не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.5.2022, 14:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У нас на Ледовом, рядом с морозилкой круглый год работает котельная. Глядя на эту компанию вспоминается баутка: - Давно хотел засунуть кипятильник в морозильник и посмотреть, кто кого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных