> Расходомер Ultraflow, расшифровка обозначения
Veda
сообщение 7.11.2010, 1:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 74234



Уважаемые специалисты!
Поясните пожалуйста, чем отличаются расходомеры Ultraflow тип 65-S и тип 65-R? Не нашла в описании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2010, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



65-S : DN65, S - supplay - подача; 65-R - return - обратка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veda
сообщение 7.11.2010, 15:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2010
Пользователь №: 74234



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 7.11.2010, 16:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(jota @ 7.11.2010, 19:33) *
65-S : DN65, S - supplay - подача; 65-R - return - обратка


65 - это не DN, а тип. DN - до 250.

Какая разница, где будет установлен ULTRAFLOW, на подаче или обратке?
Что тогда ULTRAFLOW 65-Т?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2010, 17:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ost @ 7.11.2010, 15:26) *
65 - это не DN, а тип. DN - до 250.
Какая разница, где будет установлен ULTRAFLOW, на подаче или обратке?
Что тогда ULTRAFLOW 65-Т?

Вы правы, я поспешил не разобравшись.
У Veda прошу прощения:

ULTRAFLOW®65S/R*
Резьба
ДУ15 – ДУ40
0,6 – 10,0 м3/час
PN16
15 – 130°C**

ULTRAFLOW®65S/R*
Фланец
ДУ20 – ДУ250
3,0 – 1 000 м3/час
PN25
15 – 150°C

ULTRAFLOW®65Т
Резьба
ДУ15 – ДУ40
0,6 – 10,0 м3/час
PN16
2 – 50°C

ULTRAFLOW®65Т
Фланец
ДУ20 – ДУ250
3,0 – 1 000 м3/час
PN25

ULTRAFLOW®S комплектуется кабелем длиной 2,5м (стандарт), ULTRAFLOW®R может комплектоваться кабелем длиной 5,0м и 10,0м (опция)
** — ULTRAFLOW®S/R CDAF может применяться для работы с теплоносителем температурой до 150°C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных