> Отопление админ.здания
Massya
сообщение 8.11.2010, 15:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638



Есть 7-ми этажное здание. Мы будем занимать последние три. Отключаемся от централизованного отопления и проектируем свое. Начальство хочет, чтобы оборудование (котлы, насосы и т.д.) было на 7 этаже.
Помогите разобраться в ситуации. Можно ли, чтобы оборудование было на 7 этаже? Если нет, как правильно объяснить это начальству?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 8.11.2010, 16:20
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Massya @ 8.11.2010, 15:44) *
Есть 7-ми этажное здание. Мы будем занимать последние три. Отключаемся от централизованного отопления и проектируем свое. Начальство хочет, чтобы оборудование (котлы, насосы и т.д.) было на 7 этаже.
Помогите разобраться в ситуации. Можно ли, чтобы оборудование было на 7 этаже? Если нет, как правильно объяснить это начальству?


А что по этому поводу говорят владельцы здания?
Они ещё не послали ваше начальство вместе с их планами далеко-далеко?...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 8.11.2010, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Massya @ 8.11.2010, 15:44) *
Есть 7-ми этажное здание. Мы будем занимать последние три. Отключаемся от централизованного отопления и проектируем свое. Начальство хочет, чтобы оборудование (котлы, насосы и т.д.) было на 7 этаже.
Помогите разобраться в ситуации. Можно ли, чтобы оборудование было на 7 этаже? Если нет, как правильно объяснить это начальству?


huh.gif biggrin.gif clap.gif Ну Вы спрсили... clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 8.11.2010, 17:53
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



технически то можно крышную котельную поставить и с нее отапливаться, но мож как-нибудь счетчик можно поставить и полюбовно решить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Massya
сообщение 8.11.2010, 22:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638



Владельцы здания еще наверное не знают. ))))
Крышная котельня отпадает и счетчики тоже.
Вопрос: можно ли устанавливать оборудование на верхнем этаже? Будет ли система работать правильно и без перебоев?
Я не встречала системы, где бы оборудование было на верхнем этаже. Обычно оно проектируется в подвале или хотя бы на первом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.11.2010, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



А зачем это все? Ваше начальство думает съэкономить? Я думаю экономии не будет, а только проблемы одни. Начнем с того какой котел? Если электрический, то сразу в минусе. Если газовый, то вам еще надо газ протянуть, а это дело муторное. Дизель отпадает (топливо негде хранить, да и по пож.требованием засада). Ведь здание наверняка запитано от городской теплосети? Единственно логичное решение поставить теплосчетчики и подписать договор с собственником по оплате по показаниям счетчика.
Начальство зачастую тупит это нормальное явление)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Massya
сообщение 9.11.2010, 16:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.1.2010
Пользователь №: 43638



Котлы электрические.
У нас будет мини НИИ. На верхнем этаже директора сидеть будут. Вот хотят максимальные условия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2010, 16:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте злектрические радиаторы-конвекторы с терморегуляторами в комнатах и не крутите себе голову. Если эл.мощность есть для эл.котлов, значит хватит для эл.радиаторов.
Но проблема не в этом. Если там стояки и однотрубка, придётся закорачивать на 4 этаже и пересчитывать не только гидравлику, но и уменьшение радиаторов на 1-4 этажах, т.к. будет перетоп

Сообщение отредактировал jota - 9.11.2010, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 10.11.2010, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Massya @ 9.11.2010, 13:40) *
Котлы электрические.
У нас будет мини НИИ. На верхнем этаже директора сидеть будут. Вот хотят максимальные условия.

Полный минус по затратам эксплуатационным. Но если НИИ, то значит у вас свои требования к температуре в помещении, тогда есть смысл, т.к. система здания в целом не всегда может удовлетворять. Jota прав эл. конвекторы с хорошим управлением выйдут дешевле по капитальным затратам и проще в обслуживании, нежели целая система с эл.котлом.
Может там 2х трубка существующая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274