Здравствуйте,
все знают как определить минимальный расход воды через водогрейный котел по формуле, т/ч:
Gmin=Qmax*10^3/(c(Tнас-20)-Tвход),
где Qmax - максимальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч c - теплоемкость воды, ккал/(кг*град Цельсия) Tнас - температура насыщенного водяного пара при давлении на выходе из котла, кгс/см^2 Tвход - температура воды на входе, для газовых котлов 70 град Цельсия.
По этой формуле расход определяется из условия не вскипания воды в котле, так если расход будет меньше, то вода догреется до высокой температуры и закипит.
Но вот если текущая теплопроизводительность котла не максимальная, а минимальная, то есть обычно 20% от номинальной. Что в таком случае? Скажем мы работаем на 20% от Qmax, тогда и расход воды через него будет составлять 20% и вода не закипит!
Спасибо.
|