> Определение потребного напора
Гость_antonych_*
сообщение 8.11.2010, 22:03
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе время суток всем!!

Подскажите пожалуйста правильно ди я считаю геометрическую высоту подъема воды и потребный напор в моей ситуации
Может геометрическая высота подъема воды быть отрицательной?
См. прилагаемый файл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dwg100.dwg ( 36,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.11.2010, 22:28
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(antonych @ 8.11.2010, 22:03) *
Может геометрическая высота подъема воды быть отрицательной?

Отрицательная высота подъема - это опуск smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonych_*
сообщение 8.11.2010, 22:32
Сообщение #3





Guest Forum






Правильно Андрей это опуск
Подскажите пожалуйста правильно ди я считаю геометрическую высоту подъема воды и потребный напор в моей ситуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 23:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Клёво rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonych_*
сообщение 8.11.2010, 23:12
Сообщение #5





Guest Forum






Кто-нибудь ответит на мой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 23:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Верно, верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 8.11.2010, 23:43
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



точно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_antonych_*
сообщение 9.11.2010, 0:04
Сообщение #8





Guest Forum






А если серьезно? У меня все правильно или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.11.2010, 3:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Совершенно правильной дорогой идете, товарисч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ake
сообщение 9.11.2010, 12:04
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31138



В расчете потребного напора забыли давление в точке подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 9.11.2010, 13:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Я как раз считаю минимальный потребный напор, который должен быть в точке подключения для нормальной работы системы В1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2010, 13:42
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646




Цитата(frolovA @ 9.11.2010, 13:12) *
Я как раз считаю минимальный потребный напор, который должен быть в точке подключения для нормальной работы системы В1

+1

3,5 м - именно минимальный потребный напор в точке подключения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 9.11.2010, 13:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Водяной а что означет +1 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 9.11.2010, 14:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(frolovA @ 9.11.2010, 13:56) *
Водяной а что означет +1 rolleyes.gif

Это значит, что он согласен с вашим высказыванием, поддерживает его. rolleyes.gif
(типо: плюс один человек тоже так считает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2010, 14:20
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



исправляюсь:
3,5м + потери напора до расчётного прибора -- именно минимальный потребный напор в точке подключения

PS: frolovA, вы наверное подумали, что я вам отметку поставил)))....тогда бы было 1+)))

Сообщение отредактировал Водяной - 9.11.2010, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 9.11.2010, 17:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



все верно, не парься. Еще момент-просчет потерь по длине сделай, и местные +30% от потерь по длине, или проще твои "потери в сети"=1.3hдл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2010, 18:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Koless, а откуда цифра в 30%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 9.11.2010, 19:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(aleksey_v @ 9.11.2010, 19:39) *
Koless, а откуда цифра в 30%?

п. 7.7. СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.11.2010, 19:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных