Vorona
сообщение 9.11.2010, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Значит так, есть газопровод жидкой фазы СУГ, протяженностью около 600 метров. Прокладывается надземно, на металлических опорах. Какие компенсаторы применить? П-образные деть некуда, была мысль о сильфонных, но какое между ними брать расстояние, и главное - как обосновать заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 10.11.2010, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



что значить , деть некуда
а пару другую z-образных слабо?
а вертикальными их сделать нельзя?, что на протяжении 600 метров ни кто их не пересекает, ни люди ни машины?
Vorona, я думаю вертикальные компенсаторы у тебя получится обосновать заку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 10.11.2010, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Тогда другой вопрос: как рассчитать вылет? Все методики, которые я находила либо на паровую фазу, либо на воду.

Нет, его не пересекает ничего, газопровод идёт вдоль внутренней автодороги на территории завода, от испарителя до станции регазификации.

Сообщение отредактировал Vorona - 10.11.2010, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.11.2010, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Может я неправ, но мне кажется имеет значение температура трубопровода, а не что там в нем течет. Поэтому используйте методику для воды, раз там жидкая фаза, большой ошибки не будет.

Сообщение отредактировал zeman - 10.11.2010, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 10.11.2010, 12:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



у испарителя и поставь регазификацию, зачем тебе тянуть эту холодную жидкость, утеплять ее еще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 10.11.2010, 14:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Нельзя. Да и не получится, заказчик уже выровнял площадку и начал фундаменты заливать. Заказчики - немцы. Оч вредные и дотошные. А утепления не будет на жидкой фазе, только на паровой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 4.3.2011, 0:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Как решился Ваш вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 4.3.2011, 7:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Поставила сильфонные, КСО 50-25-50. Они и по давлению проходят, и сопротивления ненужного не создают, стоят недорого, к тому же находила я информацию о том что на заводе в городе N они именно на жидкой фазе СУГ успешно работают. С той лишь разницей что там газопровода 120 метров, а у меня - 425.)) Рассчитала удлинение, итого на мои 425 метров получилось 13 штук, которые я равномерно раскидала по трассе. Начальству не без труда, но доказала что ставить будем эти и никакие другие. Заказчик остался доволен. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Vorona - 4.3.2011, 7:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 4.3.2011, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



425м/13шт=32метра на один компенсатор?????
т.е. 32/2=16 метров от компенсатора до неподвижной опоры???


Дельта-к=а*дельта-тthumbdown.gif=0,00012*70*30=2,52см или 25,2мм

суммарное продольное перемещение трубопровода в месте примыкания его к компенсатору от воздействия температуры и внутреннего давления, ;
а.........................0,000012 Табл. 12. Коэффициент линейного расширения град-1
дельта-т........... 70 расчетный перепад температур, принимаемый как разность между рабочей температурой теплоносителя и расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления, °С;
L......................30,0 длина участка газопровода

смотрим компенсирующию способность
http://www.btsm-kompensator.ru/silfonnie.html
в нащем случае 25мм,
30*2=60м
425/60=7 шт(грубо) у вас на 6 штук лищних , по 1т.р. за штуку итого 6 т.р. необоснованного удорожания))))

ой, виноват, 25мм компенсации в обе стороны
Vorona, вы правы
извиняюсь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 4.3.2011, 10:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Знаете, Мурад, в случае если бы я была не права меня давно бы уже залошили, ибо все мои решения и расчёты проверяются и перепровряются на 30 раз в Новосибирске, Иркутске и Германии.)) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных