Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция станции технического ремонта, расчет количества приточного воздуха
cRAB
сообщение 9.11.2010, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Есть отдельно стоящее здание предназначенное для ремонта легковых автомобилей на одно машино место. Внутренний объем этого здания 200 м3.
Местные отсосы (системы удаления выхлопных газов) как я понял будут удалять около 90% вредных веществ и только 10% этих веществ попадает в помещение. Вот как раз концентрации этих вредных веществ и нужно разбавлять до ПДК.
Проблемой является сложность подсчитать количество приточного воздуха.

В СНиП 41-01-2003, Приложение Л "РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА" есть такая формула:
Цитата
...
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:
L = Lwz + [mpo - Lwz * (qwz - qin)] / (q1 - qin)


В этой формуле мне известны такие величины:

mpo - подсчитал по "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) 1998."
Пункт 3.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

qwz = q(пдк) - из "ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Издание седьмое, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург, 2008 г.";

qin - технологи выдали значения величин;

А вот откуда взять или как подсчитать значения Lwz и q1 мне не известно.

Цитата
Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды.


Но местными отсосами удаляется же не воздух, а выхлопные газы.
Также непонятно, что подразумевается под "q1".

Пренебрегая некоторыми величинами или принимая вместо них то, что кажется правильным не хочется, т.к. можно получить значения от 1 до 20 крат например.

В интернете встречал статьи с примерами где говорится, что на СТО и ТР необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена 20-30 крат. Можно как-то подтвердить эти значения нормативными документами ? Может кто из опыта проектирования вентиляции СТО или ТР скажет какая кратность воздухообмена (примерно) должны быть в моем случае ?

Буду благодарен любым советам по моему вопросу =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 9.11.2010, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Если есть вытяжка от выхлопной трубы, все остальное - мех.цех. - 1 крат или по расчету (т.е. сколько гуманоидов, или, наоборот, доп. вредностей)

Сообщение отредактировал Vik - 9.11.2010, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 9.11.2010, 18:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(Vik @ 9.11.2010, 17:02) *
Если есть вытяжка от выхлопной трубы, все остальное - мех.цех. - 1 крат или по расчету (т.е. сколько гуманоидов, или, наоборот, доп. вредностей)


Спасибо. Какое-то внутреннее чувство, что 1 крат мало будет =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 9.11.2010, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну, флаг в руки Вашему Внутреннему Чувству!
Объем помещения - 200 м3. Это 3 постоянных рабочих места при 1-кратном обмене.
Сколько отсос выхлопа? обычно 350 м3.
Подавайте 200, удаляйте 350.
На дыхание есть, вредности удаляются. Чего еще?

Сообщение отредактировал Vik - 9.11.2010, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 10.11.2010, 8:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Цитата(Vik @ 9.11.2010, 19:15) *
Ну, флаг в руки Вашему Внутреннему Чувству!
Объем помещения - 200 м3. Это 3 постоянных рабочих места при 1-кратном обмене.
Сколько отсос выхлопа? обычно 350 м3.
Подавайте 200, удаляйте 350.
На дыхание есть, вредности удаляются. Чего еще?


Бред какой то.. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 10.11.2010, 9:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Ну-ну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 10.11.2010, 9:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(Vik @ 9.11.2010, 17:15) *
Ну, флаг в руки Вашему Внутреннему Чувству!
Объем помещения - 200 м3. Это 3 постоянных рабочих места при 1-кратном обмене.
Сколько отсос выхлопа? обычно 350 м3.
Подавайте 200, удаляйте 350.
На дыхание есть, вредности удаляются. Чего еще?


Спасибо за ответ. А 200 м3 (1 крат) хватит чтобы разбавить те вредности которые проникают в помещение (90% удаляется местными отсосами, а 10% проникает в помещение) ? Хотелось бы подтвердить это расчетами, но по выше приведенным данным не удается подсчитать из-за недостатка данных и неясности некоторых величин.
Еще кстати 10 крат нужно подавать в смотровую яму, но с этим все ясно.
И еще вопрос, может кто из опыта подскажет какой режим работы двигателя легковой машины заехавшей на станцию технического ремонта, сколько минут в час в среднем можно принять, что двигатель будет работать (конечно в каждом случае это будет разное время, но все-таки) ?

Сообщение отредактировал cRAB - 10.11.2010, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 10.11.2010, 10:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Двигатель работает только "заехать-выехать" и во время компьютерной диагностики двигателя - пол часа (примерно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных