Tzar
сообщение 11.11.2010, 6:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(NaP @ 10.11.2010, 22:26) *
Нужно сделать обвязку трубопровода станции водоподготовки. Никогда такого не попадалось. Не поделитесь, кто сталкивался, примером проекта?
берете технологическую схему. На ее базе с помощью СНиПа по воде и, например, книги Кожинова "Очистка питьевой и технической воды", составляете высотную схему сооружений. После чего делаете трубную разводку. Можете еще типовой проект найти какой-нибудь для примера. Они канеш устарели морально, но Вам для тренировки подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 11.11.2010, 8:51
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Hiro Nakamura @ 10.11.2010, 23:20) *
с какой хотите Яндекс много книг выдаёт .
а почему он? Есть другие более удобные для поиска книг ресурсы. Скрытая реклама rolleyes.gif Извини, а Вы не поклонник Темы Лебедева и его творчества? spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 11.11.2010, 9:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Реклама поисковика? Бред. Ссылка дана чтобы показать что при желании и наличии 3х секунд времени можно самому найти, а не допрашивать на форуме. А Яндекс мне гораздо удобнее чем Гугл. И к творчеству Лебедева в целом нормально отношусь. И блинчики у него в кафе вкусные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 11.11.2010, 9:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(NaP @ 10.11.2010, 22:05) *
Получила задание: сделать проект станции водоподготовки.

Цитата(NaP @ 10.11.2010, 22:05) *
Просто в общем, честно говоря, не знаю с чего начать.


ну тут возможны разные варианты:

1) идете к тому, кто вам задание дал и популярно объясняете что вы в этих делах, мягко говоря, не фурычите
2) едете на любую станцию водоподготовки (куда пустят) и смотрите как там "обвязан трубопровод"
3) делаете все "от балды" - по понятиям и наитиям, как вам во сне приснится - потом монтажники с эксплуатацией (матерясь и поминая проэктантов) сами намондрячат как надо
4) ... ну, есть еще пути решения - влом уже расписывать

успехов! :-)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NaP_*
сообщение 11.11.2010, 9:47
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Tzar @ 11.11.2010, 6:58) *
берете технологическую схему. На ее базе с помощью СНиПа по воде и, например, книги Кожинова "Очистка питьевой и технической воды", составляете высотную схему сооружений. После чего делаете трубную разводку. Можете еще типовой проект найти какой-нибудь для примера. Они канеш устарели морально, но Вам для тренировки подойдет.

Спасибо большое за Кожинова! Все остальное, что попадалось, все больше мимо кассы (там химия одна была). Типовых пока найти не могу, но буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 11.11.2010, 10:44
Сообщение #36


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



мой Вам совет,
кто Вам дал схему оборудования и его расстановки, тот пусть выдаст и трубную обвязку.
для справки водоподготовка и водоочистка - это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 11.11.2010, 12:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(nick2 @ 11.11.2010, 12:44) *
для справки водоподготовка и водоочистка - это разные вещи.
очень правильное замечание. Но, несмотря на название в книге Кожинова освещены вопросы именно водоподготовки. По-хорошему бы, девушке зарубежную литературу глянуть не мешало.
А вообще чему удивляться на форуме давно уже: фильтрЫ - это фильтрА, а процесс фильтрования воды - фильтрация rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.11.2010, 14:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(NaP @ 10.11.2010, 22:26) *
Нужно сделать обвязку трубопровода станции водоподготовки. Никогда такого не попадалось. Не поделитесь, кто сталкивался, примером проекта?

Пока есть только примерная спецификация и схема расстановки оборудования.
Заранее большое спасибо!

P.S. Поиском пользовалась. Ничего не нашлось, к сожалению.

Делаете у каждого фильтра обводную линию. Ставите краны перед фильтром, после него и на обводной линии. Возможно от фильтров потребуется дренажная линия, так что необходима канализация либо емкость, куда будет стекать дренаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 11.11.2010, 17:58
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexandrpjatkov @ 11.11.2010, 14:00) *
Делаете у каждого фильтра обводную линию. Ставите краны перед фильтром, после него и на обводной линии. Возможно от фильтров потребуется дренажная линия, так что необходима канализация либо емкость, куда будет стекать дренаж.


... учтите расположения люков для загрузки/выгрузки инградиентов очистки, что бы их крышки стенам (полу, потолку) не мешали; определите места расположения термогильз и бобышек для присоединения датчиков в системе кибернизации Вашей станции.

А в спецификации производитель оборудования указан; и вааще для чегО нужна эта"водоподготовка", и на какие могутности, пардон, производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.11.2010, 22:19
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я фигею, дорогая редакция... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 12.11.2010, 8:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Если уже есть схема расстановки оборудования значит и технологическая схема д.б. и технология выбрана или нет? Непонятно. Что есть тогда проектирование? Только трубы в пространстве развести?.Ведь как минимум нужно иметь качество исходной , очищенной воды и расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 11:43
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(blekmor @ 12.11.2010, 8:26) *
Что есть тогда проектирование?

Вот и мне интересно, чем мамзель занята... wink.gif
Есть компоновка фиг знает кем выбранного оборудования. Кто её делал? Продажники? Есть спецификация. Какая-то... принципиалки видимо нет. Как и нет оценки адекватности набора этого оборудования, работоспособности схемы в целом. Но мамзель это не интересует, мамзель трубу обвязывает. По Кожинову... sad.gif
Удачи ей...

А далее - серия "добрых советов" от матёрых... от дивной идеи попросить "обвязать трубу" аффтаров компоновки и не парится, до наиважнейшей рекомендации поставить на фильтры байпасы...
Ну и совет века - повернуть эти неизвестные фильтры так, чтобы крышки стенам не мешали. Проектировщики... мама дорогая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.11.2010, 12:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(andrey R @ 12.11.2010, 11:43) *
...
Ну и совет века - повернуть эти неизвестные фильтры так, чтобы крышки стенам не мешали. Проектировщики... мама дорогая...
Выделено автором данного поста

Бу! Га-га! clap.gif Отлично скомпилированы две шутки юмора! +100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 12:34
Сообщение #44





Guest Forum






Не, нуачо?
Некоторые советы и предположения - очень даже.
Особенно понравилась гипотеза о том, что понадобится канализация. Емкость для дренажа - рулит.
Впрочем, совет читать зарубежную литературу - тоже неплох. Главное, фильтры правильно развернуть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:09
Сообщение #45





Guest Forum






Ладно, в самом деле. Барышня, судя по профилю, только после ВУЗа, и толком не понимает, во что ввязалась.
Хотя я не понимаю, какого ВУЗа. После строительного она обязана это знать... Походу, филолог. Русский знает...

Барышня, идите и трясите технологическую схему, согласно которой Вам дали компоновку оборудования, и паспорта оборудования. Там должны быть потоки, и расходы. Вам для себя необходимо уяснить, куда чего вытекает.
Далее выбираете материалы труб и запорную арматуру - и быстро-быстро начинаете двигать мышью по столу. Диаметры труб - руководствуясь СНиП, паспортами и минимальными потерями в трубах. Дальше все - как обычно.

Можете сюда выложить Вашу компоновку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 13:12
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 14:34) *
Особенно понравилась гипотеза о том, что понадобится канализация. Емкость для дренажа - рулит.
Впрочем, совет читать зарубежную литературу - тоже неплох. Главное, фильтры правильно развернуть.

Цитата(andrey R @ 12.11.2010, 13:43) *
до наиважнейшей рекомендации поставить на фильтры байпасы...
Ну и совет века - повернуть эти неизвестные фильтры так, чтобы крышки стенам не мешали. Проектировщики... мама дорогая...

Высылаю вам паспорт на установку водоподготовки. На последней странице паспорта приведен схема обвязки фильра А ниже приведена цитата из него:"РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КАНАЛИЗАЦИИ: Установка умягчения должна быть размещена максимально близко к канализационной системе, чтобы исключить возможность возникновения воздушных пробок и обратного потока.
-Установка должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода в здание после напорного бака - гидроаккумулятора (если таковой имеется), и максимально близко к системе хозяйственно-бытовой канализации."
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________._2850.doc ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:21
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:12) *
Высылаю вам паспорт на установку водоподготовки.

Как я Вам благодарен... А ничего, что я его читать не буду?
Еще Вы можете с очень умным видом сообщить всем, что Тюмень - город в Российской Фдерации, это государство на планете Земля, сегодня пятница, 12 ноября 2010 года, завтра будет суббота - и еще очень большое количество всем известных и совершенно очевидных для всех сведений.
И попутно объяснить мне, каких размеров должна быть та емкость, в которую Вы жаждете сливать канализацию.
А потом мы с Вами лично еще можем обсудить картриджные фильтры на обезжелезивании ГВС. Чуть позже, когда я постигну очередную порцию бреда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 12.11.2010, 13:28
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата
Еще Вы можете с очень умным видом сообщить всем, что завтра будет суббота - и еще очень большое количество всем известных и совершенно очевидных для всех сведений.


это блин рабочая суббота........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:33
Сообщение #49





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:12) *
Установка умягчения должна быть размещена максимально близко к канализационной системе, чтобы исключить возможность возникновения воздушных пробок и обратного потока.

Забыл. И позвоните аффтарам этого пачпорта, и поинтересуйтесь - их в школе не учили, что все оборудование водоподготовки подсоединяется к канализации с разрывом струи?

Проектанты у нас сволочи... Уже и свои пачпорта разучились читать, не то, что писать.

Цитата(даниил @ 12.11.2010, 13:28) *
это блин рабочая суббота........

Работайте, работайте. Солнце еще высоко. В Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 13:40
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:21) *
мне, каких размеров должна быть та емкость, в которую Вы жаждете сливать канализацию.
А потом мы с Вами лично еще можем обсудить картриджные фильтры на обезжелезивании ГВС. Чуть позже, когда я постигну очередную порцию бреда...

В той теме говорилось не только про обезжелезивание. Поэтому я и выслал всю информацию, которой владею.

Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:33) *
Забыл. И позвоните аффтарам этого пачпорта, и поинтересуйтесь - их в школе не учили, что все оборудование водоподготовки подсоединяется к канализации с разрывом струи?

Вот цитата из паспорта:
"Во избежание попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности, следует предусмотреть сброс сточных вод от установки в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительный является использование канализационного трапа с диаметром отводящего трубопровода не менее 50-ти мм"
Читаем внимательнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:46
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:35) *
В той теме говорилось не только про обезжелезивание. Поэтому я и выслал всю информацию, которой владею.

То, что Вы настойчиво пытаетесь овладевать информацией и щедро ей делитесь - это правильно и замечательно. И я даже не стебусь, против обыкновения. Но постарайтесь еще и задумываться о том, что советуете другим? Да и что сами делаете - тоже бы не помешало крепко думать, если честно... А то это выглядит очень странно, и хочется разговаривать матом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:56
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:40) *
Читаем внимательнее...

ОК. Читайте внимательно:
Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 13:21) *
Как я Вам благодарен... А ничего, что я его читать не буду?


И не соскакивайте с темы. Объясните скорей широкой общественности, какая должна быть емкость, которую Вы предполагаете? Каких размеров? Это ничего, что Вы даже примерно не имеете представления о расходах? Да и вообще о технологической схеме?

Цитата(alexandrpjatkov @ 11.11.2010, 14:00) *
Делаете у каждого фильтра обводную линию. Ставите краны перед фильтром, после него и на обводной линии. Возможно от фильтров потребуется дренажная линия, так что необходима канализация либо емкость, куда будет стекать дренаж.

Я Вам открою большой секрет... дренаж, как Вы выражаетесь, а по русски - промывные воды фильтров - возникают всегда... и опорожнение фильтров предусматривается всегда. Всегда должна быть канализация.
Читайте внимательно: не "возможно", а "потребуется обязательно". Нужно разницу объяснить?
Далее - простой вопрос. Каковы объемы промывки? 1 Куб Или 20? Или 60? У меня вот фильтры сейчас в работе - 290 л/сек расход промывки... Вы о чем?
Какие краны, черт побери? Мостовые, козловые, пробоотборные? Вы о чем вообще?

Бред сивой кобылы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 13:58
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:46) *
И я даже не стебусь, против обыкновения. Но постарайтесь еще и задумываться о том, что советуете другим?

А что именно в том совете было не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 13:59
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 13:58) *
А что именно в том совете было не так?

laugh.gif В каком именно? Бред был в обоих за последнее время laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 14:07
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:56) *
Какие краны, черт побери? Мостовые, козловые, пробоотборные? Вы о чем вообще?

Шаровые (либо вентили)

Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:56) *
ОК. Читайте внимательно:
И не соскакивайте с темы. Объясните скорей широкой общественности, какая должна быть емкость, которую Вы предполагаете? Каких размеров? Это ничего, что Вы даже примерно не имеете представления о расходах? Да и вообще о технологической схеме?
Я Вам открою большой секрет... дренаж, как Вы выражаетесь, а по русски - промывные воды фильтров - возникают всегда...

Даже от картриджных?

Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 15:56) *
Читайте внимательно: не "возможно", а "потребуется обязательно". Нужно разницу объяснить?
Далее - простой вопрос. Каковы объемы промывки? 1 Куб Или 20? Или 60? У меня вот фильтры сейчас в работе - 290 л/сек расход промывки... Вы о чем?
Какие краны, черт побери? Мостовые, козловые, пробоотборные? Вы о чем вообще?


Про то что ВОЗМОЖНО потребуется канализация я написал по двум причинам:
1. Не знаю расходов (т.е. вдруг обойдемся картриджными без дренажа)
2. Я говорю только по тем фильтрам (и производителям) которые знаю, т.е. я не могу исключать того что появилось принципиально новое оборудование и новые производители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 14:14
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 14:07) *
Шаровые (либо вентили)
1. Не знаю расходов (т.е. вдруг обойдемся картриджными без дренажа)

А теперь совместите, и подумайте наконец-то головой...
Если не помогло: Представьте себе шаровой кран Ду 300... как Вы к нему подходите, и поворачиваете... руками...
А потом подумайте о том, что барышня даже не написала, что у нее - водоподготовка (очистка воды для нужд отопления) или очистка природной воды... и расходы могут быть - от 1 л/сек до 500-1000 м3/час... И ничего Вы не знаете об этом, но даете какие-то советы.
Все. Я все сказал. Если непонятно - извините. Время трать даром совсем не хочется, а получается по диалогу - даром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 14:40
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 16:14) *
А теперь совместите, и подумайте наконец-то головой...
Если не помогло: Представьте себе шаровой кран Ду 300... как Вы к нему подходите, и поворачиваете... руками...
А потом подумайте о том, что барышня даже не написала, что у нее - водоподготовка (очистка воды для нужд отопления) или очистка природной воды...

Вопервых см. название темы. Во вторых данное оборудование применяется и на очистке воды для отопления и на очистке природных вод (например в коттеджах на скважинах). В третьих водоподготовкой назывется доведение воды до определенных параметров (но не обязательно для отопления):
Например:
1. для технологии.
2. на производство бутилированной воды (якобы питьевой)
3. по требованию жильцов довести водопроводную воду до сносного качества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 12.11.2010, 15:22
Сообщение #58





Guest Forum






Учите матчасть.
СНиП I-2. Строительная терминология.

Нееее... Сталин был прав. Думать не умеют, основ профессии не знают... Одно слово - проектанты laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2010, 15:28
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUFF @ 12.11.2010, 17:22) *
Учите матчасть.
СНиП I-2. Строительная терминология.

Нееее... Сталин был прав. Думать не умеют, основ профессии не знают... Одно слово - проектанты laugh.gif

Читайте
Есть 2 варианта:
1. Водоподготовка - технологические процессы обработки природной воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей.
2. (включает и ваш вариант) Водоподготовка, обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов или для различных технологических целей.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.11.2010, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 15:42
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.11.2010, 15:28) *

Иес smile.gif Ну какой же проектант без википики? biggrin.gif
Я всё ждал, когда ж маститые начнут на неё ссылаться laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных