|
  |
требуется консультация по элеватору, не работает элеватор |
|
|
|
10.11.2010, 20:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Здравствуйте ! Может Вы чем поможете. Поиск в рунете ничего не дал.... Проблема такая - не работает элеватор так как он должен работать, то есть не происходит подмеса охлажденной воды из обратки, а наоборот через так называемый "сапог" горячая вода с подачи уходит в обратку. Приходится "блиновать" фланец подмеса. Причем не работает ни с соплом 3 мм, ни с соплом в 10 мм. Элеватор №2. Дом "концевой" 9-ти этажный. Перепад давлений на магистрали до узла 0,6 бар. Есть-ли у кого-нибудь чертежи стакана с соплом элеваторов ? Полагаю что у нашего сопла неверная длина, так как они уже самодельные. И играет ли роль длина и углы заточки сопла на подмес ???
|
|
|
|
|
10.11.2010, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Здравствуйте. Цитата(TZVladimir @ 10.11.2010, 23:40)  ... Причем не работает ни с соплом 3 мм, ни с соплом в 10 мм... Наберите ведро "соплей"(сопел), может поможет... Цитата И играет ли роль длина и углы заточки сопла на подмес ??? Долго будете экспериментировать, "сапоги" истопчите- заморозите дом, нафиг Цитата Может Вы чем поможете. Давайте данные
Сообщение отредактировал zr84 - 10.11.2010, 21:03
|
|
|
|
|
10.11.2010, 21:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80276

|
Цитата(zr84 @ 11.11.2010, 0:01)  Давайте данные  Какие данные требуются ? В этом деле новичок - от КСК (кооператив собственников квартир - у нас это так называется) отошли, надоело платить деньги в "яму" - теперь самостоятельно занимаемся домом. Где бы их еще взять эти данные ??? В расчетах не силен. Да и при расчете данных мне не хватает данных - взять негде - в коммунальном предприятии они также приближенные потому как на наш дом расчетное сопло 6 мм, а дом греет только от 10 мм. Единственно могу только снять их с узла (температура, давление).
|
|
|
|
|
10.11.2010, 21:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(TZVladimir @ 10.11.2010, 20:40)  Перепад давлений на магистрали до узла 0,6 бар Мне кажется, что при таком перепаде нет смысла экспериментировать с элеватором.
|
|
|
|
|
10.11.2010, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вместо ведра "сопел" лучше взять пару бутылечков коньяка и попивая его ждать требуемого перепада (хотя б минимального) перед элеватором. Ваш элеватор в имеющихся условиях работает как ему положено. А создавать условия для него, что б он обеспечивал требуемое вам- ваша задача. казуистика? Отнюдь.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72346

|
Подскажите, гидравлическое сопротивление системы можно как-то вычислить из рабочего давления теплоносителя на подаче и на обратке?
|
|
|
|
|
22.11.2010, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(TZVladimir @ 10.11.2010, 21:16)  Какие данные требуются ? В этом деле новичок -Единственно могу только снять их с узла (температура, давление). Предлагаю следующее. Закройте задвижки ввода и измерьте давление в подаче и обратке ввода т/сети. Откройте задвижки. Если перепад давления остался прежним или изменился незначительно, то с элеватором ничего не получиться. Обращайтесь в ТСО, что бы они обеспечили необходимый перепад (1,5-2,0 бар.) на вводе путем регулирования гидравлики в Т/сети.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Для более вдумчивого анализа нужно больше данных: Какой элеватор - стальной или чугунный, советский или новодел без камеры смешения; Подробную схему теплового узла с диаметрами, длинами, углами поворота, врезками под термометры и манометры и т.д.; Какой длины Вы пробовали сопла (суммарная длина стакана и сопла); Соблюдался ли единый угол проточки стакана +сопла; Сколько лет системе отопления (примерно), были ли ремонты с заменой элеватора и как давно элеватор начал шунтировать; Какова нагрузка системы отопления и каков температурный график.
По опыту известно что элеватор работает без шунта при давлениях выше 0,3 ати, что не редкость в моем городе (прошу не плеваться знатоков, я не пишу что коэффициент смешения расчетный, просто он есть и элеватор работает) в подавляющем большинстве, если система отопления не имеет сильных заужений, связанных с неквалифицированным ремонтом (монтажем), сопло не короткое, сопло и стакан имеют единый угол проточки.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Поставьте на перемычку насос с обратным клапаном и будет вам подмес....
|
|
|
|
|
22.11.2010, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Угу и доказывай потом теплосетям, что ты не верблюд. Насос ему еще и подобрать надо. Гораздо эффективней теребить представителя теплосетей и пусть у них голова болит, что с этим делать.
|
|
|
|
|
22.11.2010, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(old_iva @ 22.11.2010, 17:34)  Гораздо эффективней теребить представителя теплосетей И этим согрется....
|
|
|
|
|
23.11.2010, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844

|
Цитата(jota @ 22.11.2010, 19:38)  И этим согрется....  На самом деле при ошибке с подбором насоса, можно запросто качать воду из обратки теплосети в ее подачу, а по дому будет циркулировать вода с температурой обратки...
|
|
|
|
|
23.11.2010, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Артем Самара @ 23.11.2010, 7:46)  На самом деле при ошибке с подбором насоса, можно запросто качать воду из обратки теплосети в ее подачу, а по дому будет циркулировать вода с температурой обратки... Да, такое возможно, если создаваемый насосом в СО напор будет совпадать с напором перед гидроэлеватором. Из практики эксплуатации известно, что 0,6 бара в старой СО не такой уж редкий случай.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(aleksa-saz @ 22.11.2010, 9:16)  Подскажите, гидравлическое сопротивление системы можно как-то вычислить из рабочего давления теплоносителя на подаче и на обратке?  Имеется ф-ла их связывающая(см. СП....95). Для вычисления необходимо знать коэфф смешивания. Проще, измерить две величины: расход в СО(накладным расходомером и напор по двум манометрам в СО и расчитать по известной ф-ле: Kv=G/кореньН.
|
|
|
|
|
23.11.2010, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(aleksa-saz @ 22.11.2010, 9:16)  Подскажите, гидравлическое сопротивление системы можно как-то вычислить из рабочего давления теплоносителя на подаче и на обратке?  расход и перепад давления
|
|
|
|
|
23.11.2010, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата Подскажите, гидравлическое сопротивление системы можно как-то вычислить из рабочего давления теплоносителя на подаче и на обратке Очень просто. Как правило, на практике, в системе отопления расход находиться в квадратичной области, поэтому, имеет место формула: S=dP/G^2где размерности величин: S- характеристика гидравлического сопротивления, размерность, например: [м.в.ст./(м3/ч)^2]; потери давления, например: [ dP]=м.в.ст; расход, например: [ G]=м3/ч; ента формула похожа на закон Ома для электрической цепи: R=U/I, токмо расход воды в квадрате... ну, вода, женского рода  , и ведет себя.. нелинейно  ... Что касается S, то если в системе отопления НИЧЕГО не меняется: трубы, радиаторы, настройки клапанов, то S -постоянно... т.е. если перепад меняется, то по формуле можно вычислить расход, зная S. Изначально, можно воспользоваться проектными данными: заданы потери давления в системе отопления, и задан расход в СО(его нужно вычислить), тогда: S=dP/G^2
|
|
|
|
|
23.11.2010, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
А еще просится аналогия с формулой - производной от первого закона Ома, а именно: P =I^2 х R, где роль тока отдаем расходу, сопротивления эл-цепи сопротивлению теплосети, а роль мощности располагаемому напору. И натурально нетрудно понять, если не хватает в теплосети напору, то и какую либо полезную работу она произвести не может, о, загнул! Кстати, второй закон Ома о суммарных потерях напряжения в замкнутом контуре легко применим к выбору циркуляционного насоса в системе отопления. Короче, есть версия, что придумал Ом все это для теплотехники, а электрики просто вовремя подсуетились.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|