> Защита от всплытия труб ПЭ
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 15:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Добрый день,уважаемые специалисты ВК!

Есть сеть ливневой канализации (которая на отдельных участках лежит на глубине 0,9)
Трубы дополнительно в скорлупе ППУ.

Сейчас идет стройка и возникло два вопроса:
1 как их защитить от всплытия ?
2 Чем можно защитить трубопроводы на время строительства (что бы их не продавили)?

Тут на форуме не нашла.
По первому вопросу,я читала нормативные документы,везде пишут,что нужно от всплытия защитить,но как подробно не написано.
Нашла в СНиП 2.05.06-85* в п. 13.35 -13.41 информацию, но не очень понятно мне.
Монтажники предложили засыпать песком трубы. Или как-то пригрузить их бетоном.
Я сталкиваюсь с такой ситуацией в первый раз helpsmilie.gif
Что сделать не знаю sad.gif
Если у кого-то был опыт,поделитесь пожалуйста.

По второму вопросу,то же монтажники предложили , пока не сделают благоустройство , плиты положить сверху ,или бруствер сделать по этим местам.
helpsmilie.gif

буду благодарна за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 15:39
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 15:35) *
Монтажники предложили засыпать песком трубы. Или как-то пригрузить их бетоном.

то же монтажники предложили , пока не сделают благоустройство , плиты положить сверху ,или бруствер сделать по этим местам.
helpsmilie.gif

буду благодарна за помощь

А проложить сеть из бетонных труб и не парится - это слишком тривиально для премудрых монтажников и продвинутых проектировщиков? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Андрей ))))
По заданию заказчика такие трубы, у них условие было сделать все как в существующей части sad.gif
И боюсь,что по срокам будет сдвиг,если заказывать бетонные.

Если честно,то о бетонных трубах я даже сразу не подумала mellow.gif

А еще есть какие-нибудь способы?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 15:57
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 15:51) *
Андрей ))))

Анна smile.gif
Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 15:51) *
По заданию заказчика такие трубы, у них условие было сделать все как в существующей части sad.gif

А проектировщики? Они ныне только команды выполняют, или хоть что сами проектируют? wink.gif
Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 15:51) *
А еще есть какие-нибудь способы?

Ну, Вам же уже рассказали - пригружать, засыпать, оберегать денно и нощно...
Стоить будет, как три трубы из бетония, зато зак может быть счастлив - всё как в существующей и все подкормились smile.gif

На 0,9 трубу считали на раздавливание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Да,каюсь, нет у меня еще опыта в введении объекта от и до...
Мой косяк,согласна,но что делать если уже так tomato.gif
В следующий раз буду умнее и приму к сведению :-(
Тут еще роль с играла что нужно было бегом бегом все делать,а спец опытный уволился и я осталась одна все делать,но это так,к слову.


На 0,9 трубу считали на раздавливание?
если имелось ввиду,что рассчитывалось ли на механическую прочность, то я считала по формуле
Н мин = 0,7 +D

А если расчет на раздавливание от транспорта, то нет tomato.gif
не встречалась с расчетом таким.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2010, 16:41
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Бетонные тоже всплывают - от диаметра зависит:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S6301308.JPG ( 453,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
Прикрепленный файл  S6301309.JPG ( 422,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2010, 16:41) *
Бетонные тоже всплывают - от диаметра зависит:


Сергей,большое спасибо,теперь я имею представление как они выглядят. rolleyes.gif

А это что за учебник(пособие)?

а есть пример расчета балластировки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 17:05
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2010, 16:41) *
Бетонные тоже всплывают

Я таки надеюсь, что Анна не подводную ливневку вояет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 17:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Цитата(andrey R @ 12.11.2010, 17:05) *
Я таки надеюсь, что Анна не подводную ливневку вояет smile.gif

rolleyes.gif не-а

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 17:17
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 17:13) *
rolleyes.gif не-а

Для рыбок? rolleyes.gif Тада считайте трубу на всплытие и лепите грузики smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна ВК
сообщение 12.11.2010, 17:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 58498



Цитата(andrey R @ 12.11.2010, 17:17) *
Для рыбок? rolleyes.gif Тада считайте трубу на всплытие и лепите грузики smile.gif


вот-вот,где посмотреть принцип расчета (или пример) как посчитать на всплытие.
Ну не учили меня этому в университете helpsmilie.gif

А при чем тут рыбки? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 12.11.2010, 17:33
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Анна ВК @ 12.11.2010, 17:28) *
где посмотреть принцип

А при чем тут рыбки? blink.gif

Принцип - закон Архимеда smile.gif Его тоже в университетах ноне не проходят? sad.gif
ПЭ трубу и на изгиб при этом посчитать не вредно. От тут кратенько изложено. Хотя вот это ближе к теме

Так Сергей выше дал страницу из книги про подводные трубопроводы, укладываемые без наполнения водой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanek1_*
сообщение 13.11.2010, 10:52
Сообщение #13





Guest Forum






При прокладке газопровода из ПЭ трубы в обводненных участках мы устанавливаем пригруза из мешков с цементно-песчаной смесью 1/3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 13.11.2010, 12:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2010, 19:41) *
Бетонные тоже всплывают - от диаметра зависит:


В 78году первый и последний раз отдыхал на тёплых морях. В Абхазии. Лиселидзе, Гандиади.. Там выпуск от очистных рыбзавода в море. Труба раструбная ЖБ диаметром 400 мм. Пригрузы из ЖБ шли метров через 10 до глубины 25м точно. Сам нырял. Дальше не проверял. Не пустили спасатели. ГлЫбОко, говорят... Как и кто раструбы на такой глубине чеканил? До сих пор голову ломаю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных