|
  |
В каком случае необходим бак-аккумулятор в гидромодуле. |
|
|
|
12.11.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Подскажите в каком случае необходим бак-аккомулятор в гидромодуле системы холодоснабжения. В данном случае система на 880кВт и 14м3 воды. Поставщики обоудования говорят что не нужно, аргументируя что система очень большая....
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Желателен в любом случае. Он позволяет добиться равномерности холодоснабжения. Когда это важно - он необходим. Допустим, на чиллере один потребитель - приточная камера. Если она прямоточная - температура воздуха будет колебаться (когда компрессор "отдыхает") Бак в этом случае необходим. Если приточка с рециклом, за счет рециркуляционного воздуха колебания могут слекга выравниваться. Бак можно не ставить. Хотя желательно. Вопрос места, денег и т.д. Кроме того бак позволяет разорвать контура: ХМ-Б и Б-потребитель. Таким образом, через все теплообменники проходит штатный расход. Особенно удобно, когда несколько ХМ. Любую можно сделать "первой" по запуску, т.е. добиться равномерности использования ресурса.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
этот вопрос многажды подымался тут... для началу сообщите подробности о типе и количестве ступеней мощности самой ХМ и о нагрузке
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80123

|
Чтобы обоснованно ответить на ваш вопрос желательно знать тип модель ХМ или хотя бы тип компрессора и минимальную мощность. В большинстве стандартных решений на современных ХМ в баке нет никакой необходимости.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
Чиллер фирмы Carrier 30HXA261, подает холод к фенкойлам. Полный расход воды - 47 кг/с, Полная емкость системы - 14,5 м3
|
|
|
|
|
12.11.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Там, кажись 2 контура и 8 ступеней регулировки производительности. При таком объеме системы и при том, что потребители - ФК (100% рецикл), бак не нужен.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
А как это грамотно аргументировать заказчику?
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Зачем это заказчику? Он заказал Вам проект - делайте. Если, допустим, появляется какое-то новое, не оговоренное ранее оборудование, что удорожает проект, догда понятно, надо аргументировать. А в Вашем случае, это, по моему частности.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733

|
В том то и дело что он требует объяснить....у нас капризный заказчик!
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Тема действительно на форуме обсуждалась не раз. Сделайте компиляцию и подготовьте письмо своему заку.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80123

|
Цитата(Matilda114 @ 12.11.2010, 17:06)  В том то и дело что он требует объяснить....у нас капризный заказчик! А вы попробуйте счет заказчику выставить за подобное обоснование. У меня один раз прокатило. Завтра заказчик может попросить у вас обосновать применение труб круглого профиля, или еще чего ни будь. В принципе заказчик действительно имеет право дать ОБОСНОВАННЫЕ замечания к вашему проекту или к техническим решениям, на которые вам следует отвечать. С остальными вы его вполне имеете право послать лесом, если отношения позволяют.
Сообщение отредактировал melbu - 12.11.2010, 17:32
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата В том то и дело что он требует объяснить....у нас капризный заказчик! это называется расчет минимальной емкости системы для её приблизительной оценки можно применить эмпирическую формулку например из книжки Беловой или по такой: массовый расход "для одной ступени" кг/сек Х время цикла on-on и поделить на четыре. для вашей системы эта цифра имеет порядок одного куб.метра +/- сколько-то что при любом раскладе на порядок меньше емкости вашей системы в целом...
|
|
|
|
|
12.11.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
А вы попробуйте счет заказчику выставить за подобное обоснование.
А еще - счет на бак и насосную группу. На 800 кВт - будет кругленькая сумма
|
|
|
|
|
12.11.2010, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Бак нужен в любом случае! Допустим когда количество вкл.фанкойлом будет примерно 20% чиллер будет постоянно вкл. выкл. Проверено опытом!
|
|
|
|
|
12.11.2010, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
У производителя в руководстве по чиллеру должна быть формула минимально требуемого объема системы. Если укладываетесь, теоретически без бака накопителя можно обойтись. Дело в том что его функцию может выполнять объем воды имеющийся в трубах. Иногда кстати удобней заложить трубы потолще специально для этого.
|
|
|
|
|
12.11.2010, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Рекомендации Carrier
6.5 - system minimum water volume Whichever the system, the water loop minimum capacity is given by the formula: Capacity = Cap (kW) x N litres Where Cap is the nominal system cooling capacity (kW) at the nominal operating conditions of the installation. Normal air conditioning N=3.25 Process type cooling N=6.5
Сообщение отредактировал narkom - 12.11.2010, 23:44
|
|
|
|
|
16.11.2010, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815

|
Цитата(alexey_d @ 12.11.2010, 21:14)  Бак нужен в любом случае! Допустим когда количество вкл.фанкойлом будет примерно 20% чиллер будет постоянно вкл. выкл. Проверено опытом! бесценный у Вас опыт!
|
|
|
|
|
16.11.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Интересный вопрос. А как быть если вместо фанкойлов Спиты, а приточки с компрессорно-конденсаторными блоками. Все это оборудование работает по схеме включено-выключено, и как то работает и серьезных притензий по колебанию температуры нет.
|
|
|
|
|
17.6.2011, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686

|
Помогите пожалуйста разобраться.Есть система состоящая из 2 контуров. 1 контур: Чиллер-пропиленгликоль-теплообменник (объем примерно 1000 л), 2 контур: теплобменник-вода-потребитель (объем системы 8000л). Минимальный объем системы для чиллера 3000 л. Мне не совсем понятно 3000л это для всей системы в целом или же для системы 1 контура, где потребителем яв-ся теплообменник. Нужен ли бак аккумулятор в 1 контур? Вроде теплосъем 2 контура будет достаточен для обеспечения минимальной постоянной нагрузки на чиллер или все же на 1 контур нужен бак на 2000 л?
|
|
|
|
|
17.6.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013

|
Нет так так общая емкость системы получается 9000 литров, что больше минимально необходимого 3000 л
|
|
|
|
|
19.6.2011, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(rek1817 @ 17.6.2011, 17:53)  Нужен ли бак аккумулятор в 1 контур? Зависит от того как устроен 2 контур. ЕСли расход постоянный то действительно по сути у вас одна система емкостью 9000л. Если расход переменный то нужно считать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|