> Установка обеззараживания воды, Вентиляция помещения
sir_igor
сообщение 13.11.2010, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.2.2007
Из: Украина
Пользователь №: 6225



Уважаемые коллеги! Сталкивался ли кто-нибудь с вентиляцией помещений для размещения установок обеззараживания воды гипохлоритом натрия? Через поиск ничего не нашёл.
В нормативной документации нашёл по этой теме только следующее: согласно СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" в помещениях для приготовления гипохлорита требуется 6-кратный воздухообмен, в ДБН "Спортивные сооружения" -- 2-кратный.
Согласно описанию современных установок, при их работе отсутствует выделение свободного хлора. Внутри корпуса элетролизера выделяется водород, который по трубам отводится за пределы здания.
На что ориентироваться при проектировании вентиляции? Есть ли вероятность аварийного попадания водорода вовнутрь помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 13.11.2010, 13:24
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(sir_igor @ 13.11.2010, 13:16) *
Есть ли вероятность аварийного попадания водорода вовнутрь помещения?

Кхе..кхе... На этот вопрос Вы должны ответить, а не левые пассажиры на форуме. И определить категорию помещения НПБ (соответствующий для Украины, судя по ДБН) Вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_igor
сообщение 13.11.2010, 17:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.2.2007
Из: Украина
Пользователь №: 6225



Согласен. Естественно, окончательно определяться и решать нам. Вопрос в другом: встречал ли кто-нибудь где-то требования по вентиляции для таких помещений? На какой норматив всё-же ориентироваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2010, 19:30
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Есть опыт - вентиляция тех помещения детского оздоровительного бассейна. Гипохлорид натрия (жидкий хлор) использовался как реагент автоматической станции дезинфекции (в канистрах эта шляпа уже с водой разбавлена и в чистом виде ее в помещении нет), подавался из закрытой канистры насосной группой в нагнетательный трубопровод перед форсунками по сигналам датчиков. Если у вас он в чистом виде и происходит его смешение с водой в самом помещении значит минимум 6 крат + расчет на утечку. Я делал один крат и приготовления никакого у мну не было.
Про водород чушь, это неисправность станции дозации да и выделятся он будет в основном из чаши (э ну я про свои бассейны грил).

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 13.11.2010, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.11.2010, 11:00
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(sir_igor @ 13.11.2010, 17:13) *
На какой норматив всё-же ориентироваться?

На СНиП 2.04.02-84*, таблица 44. Приток 6, вытяжка 6.

Сообщение отредактировал BUFF - 14.11.2010, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_igor
сообщение 14.11.2010, 16:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.2.2007
Из: Украина
Пользователь №: 6225



Спасибо всем откликнувшимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 15.11.2010, 20:44
Сообщение #7


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветсвую. Если варится в помещении, то и местный отсос обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_igor
сообщение 16.11.2010, 14:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.2.2007
Из: Украина
Пользователь №: 6225



Да нет. В общем, с вентиляцией определился. Поскольку электорлиёр находится в помещении, делаю 6-кратную общеобменную с вытяжкой из верхней зоны и плюс естественную вытяжку из верхней зоны. Единственная сложность -- покрытие из ребристых плит и получается, что для вытяжки придётся бить каждую плиту, чтобы выдержать требования норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных