hont88
сообщение 14.11.2010, 22:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



К примеру-под одним диффманометром два фильтра G4 и F7 ( перепады ну 150 и 330), блин на какой перепад настраивать дифф. датчик, ежели G4 забивается быстрее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.11.2010, 22:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще-то, каждый фильтр комплектуется отдельным дифманометром....мне так кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 14.11.2010, 23:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(jota @ 14.11.2010, 22:52) *
Вообще-то, каждый фильтр комплектуется отдельным дифманометром....мне так кажется.

Дык так монтажники установили!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 14.11.2010, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Причем здесь монтажники??? как в проекте?

Сообщение отредактировал coverart - 14.11.2010, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 15.11.2010, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Может этот датчик стоит на наличие перепада давления на вентиляторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 12:44
Сообщение #6





Guest Forum






720 Па, если иного в проекте автоматизации не указано.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.11.2010, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 16.11.2010, 0:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(coverart @ 14.11.2010, 23:29) *
Причем здесь монтажники??? как в проекте?

А в мануале обозначены рядом, с разными перепадами, но с уставкой дифф. датчика (одного)-250 Па!!!???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 16.11.2010, 1:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Master @ 15.11.2010, 12:19) *
Может этот датчик стоит на наличие перепада давления на вентиляторе?

Да нет -на вентилятор отдельно, правда мы его переставили на F9, а вентилятор на обрыв ремня- с ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2010, 1:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(hont88 @ 14.11.2010, 21:12) *
под одним диффманометром два фильтра G4 и F7 ( перепады ну 150 и 330), ...на какой перепад настраивать дифф. датчик, ежели G4 забивается быстрее?

На сумму, если один ДМ меряет два последовательных фильтра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 16.11.2010, 22:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(jota @ 16.11.2010, 1:23) *
На сумму, если один ДМ меряет два последовательных фильтра

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 16.11.2010, 23:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дык там еще и F9!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Млин, нарисуйте что у вас там есть!!!

Сообщение отредактировал coverart - 16.11.2010, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 18.11.2010, 22:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(coverart @ 16.11.2010, 23:05) *
Дык там еще и F9!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Млин, нарисуйте что у вас там есть!!!

G4,F7 через глушак и вентилятор F9, Н13-оконечные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных