> Глубоководный напорный выпуск, Как считать напор КНС?
Fisher_dm
сообщение 15.11.2010, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Такая ситуация.
Есть существующий глубоководный выпуск сточных вод в черное море.
Нужно сделать врезку в него напорным трубопроводом от насосной станции.
В сущ. выпуск включены еще несколько напорных веток от других абонентов.
На каждой сущ. врезке стоят колодцы с обратными клапанами и задвижками на присоединении к основному трубопроводу.
Проектируемый выпуск планируется врезать ниже всех существующих по ходу движения воды.
Отметка в точке врезки ниже среднего уровня воды в море на 1,5 метра, т.е. участок трубы в который будем врезаться все время затоплен.

Вопрос нужно ли учитывать геометрическую высоту столба воды в точке излива из глубоководного выпуска который расположен на неизвестной глубине в 300 метрах от берега или брать на геометрию 1,5 метра от точки врезки до уровня воды в море?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.11.2010, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Fisher_dm @ 15.11.2010, 11:55) *
Вопрос нужно ли учитывать геометрическую высоту столба воды в точке излива из глубоководного выпуска который расположен на неизвестной глубине в 300 метрах от берега или брать на геометрию 1,5 метра от точки врезки до уровня воды в море?


Давление столба морской воды в указанной точке(как и во всех других точках трубопровода) уравновешивается давлением столба жидкости в самой трубе. (Разницей в плотностях жидкостей пренебрегаю. Не ртуть же сбрасываете, и даже не нефтепродукты...) Потому то геометрический напор насосной станции при затопленным конечным концом трубы всегда считается как разница отметок в приёмном резервуаре (нижний уровень) и верхним уровнем в приёмном резервуаре, в вашем случае в МОРЕ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 15.11.2010, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Т.е. потери в точке излива будут равны глубине до низа трубы + пару метров напора на излив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.11.2010, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Fisher_dm @ 15.11.2010, 12:30) *
Т.е. потери в точке излива будут равны глубине до низа трубы + пару метров напора на излив?



Считайте потери в своей трубе до точки врезки. По длине и местные (повороты, обратные клапана, отводы... ) Подпор в точке врезки будет равен потерям на участке общего трубопровода от точки врезки, до выпуска. Кстати, что там за выпуск? В нём потери тоже будут (не на излив, а от затопленной струи, тоже местные )... Ну и разность отметок между резервуаром КНС и уровнем Чёрного моря не забудьте. Она эти "мелкие брызги" по метру- два с запасом покроют... . Пьезометрическую линию для себя постройте, и всё понятно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных