|
  |
Контактор (реле) с дискретным управлением на отключение источника питания, помощь студенту :) |
|
|
Гость_semmm_*
|
16.11.2010, 2:02
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Пишу дипломную работу, на тему "охлаждение электронно-лучевой плавильной пушки". Охлаждение водное, на выходе на каждом трубопроводе стоят аналоговые датчики температуры и дискретные датчики протока. Сама пушка работает в пределах 0 - 30 кВ, 0 - 12 А постоянного тока (мощность 250 кВт). Необходимо решить такую задачу, что при достижении критического значения температуры или отсутствия протока воды произошло отключение питание пушки. Как можно реализовать данную задачу? Как вариант, по-моему, это с контроллера идёт дискретный сигнал на контактор (реле), который размыкает сеть питания. Пока данный сигнал есть в наличии (до устранения неисправности) питание пушки нельзя включить. Все вычисления, сравнения и назначение уставок срабатывания задаются в контроллере (Saia) Потратил много часов, но контакторов (реле) с дискретным сигналом управлением так и не смог найти.. может таковые не существуют во все и проблема решает иным путём?
Сообщение отредактировал semmm - 16.11.2010, 2:18
|
|
|
|
|
16.11.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Тебе нужно почитать что представляет собой контактор. Когда питание на катушке есть главные контакты замкнуты. Разрешение на питание катушки пускателя дает контроллер. Через реле или напрямую - в зависимости от напряжения. Пока аварийных сигналов нет он (выход дискрет) замкнут, появились-разомкнут. (шнайдер lc1-d к примеру, любой поойдет)
Сообщение отредактировал Dimik - 16.11.2010, 14:08
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
16.11.2010, 20:47
|
Guest Forum

|
http://www.idelectro.ru/indexkat/item.php?...s_item=22222382Вот к примеру нашёл, он по напряжения не подходит.. напряжение пушки 30 кВ Дискретный сигнал с контроллера же 0-5 В в этом диапазоне происходит подача сигнала.. и этого хватит для питания катушки, которая замыкает ?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
16.11.2010, 21:23
|
Guest Forum

|
Цитата(semmm @ 16.11.2010, 23:47)  Вот к примеру нашёл, он по напряжения не подходит.. напряжение пушки 30 кВ Не надо коммутировать 30 кВольт. Цитата Сама пушка работает в пределах 0 - 30 кВ 0-30 кВольт - это значит там регулируемый источник питания? Вот и отключайте его по низкому напряжению. Либо подавайте запирающее напряжение на модулятор трубки. Цитата(semmm @ 16.11.2010, 23:47)  Дискретный сигнал с контроллера же 0-5 В ... У Вас есть документация на контроллер? Давайте её сюда. Промышленные контроллеры выпускают с разными модификациями дискретных выходов. Дискретные выходы бывают релейные, транзисторные (pnp или npn), SSR - твердотельные реле. Смотрите ссылку: http://www.owen.ru/catalog/40942263
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
16.11.2010, 22:14
|
Guest Forum

|
Да, оператор сам регулирует напряжение, тем самым увеличивает или уменьшает мощность луча.. 30 кВ максимум. 30 кВ - это не напряжение коммутации.. а рабочее напряжение. По низкому напряжению ничего отключать не требуется  Напомню, что питание при постоянном токе. В контроллере Saia там тоже можно выбрать любой дискретный модуль выхода: транзисторы (0.5 A/5...32 VDC или 2 A/10...32 VDC), реле замыкающие/размыкающие (2 A/50 VDC или 2 A/250 VAC)
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
17.11.2010, 15:06
|
Guest Forum

|
Цитата(semmm @ 16.11.2010, 5:02)  1. Необходимо решить такую задачу, что при достижении критического значения температуры или отсутствия протока воды произошло отключение питание пушки. 1. На анод пушки подается 30 кВ. При аварии по температуре воды напряжение с анода должно сниматься. Так? Цитата Вот к примеру нашёл, он по напряжения не подходит.. напряжение пушки 30 кВ Потратил много часов, но контакторов (реле) с дискретным сигналом управлением так и не смог найти.. Вы ищете контактор, способный коммутировать 30 килоВольт? Цитата По низкому напряжению ничего отключать не требуется  Напомню, что питание при постоянном токе. Как Вы собираетесь отключать питание анода? Цитата(semmm @ 17.11.2010, 1:14)  В контроллере Saia там тоже можно выбрать любой дискретный модуль выхода: транзисторы (0.5 A/5...32 VDC или 2 A/10...32 VDC), реле замыкающие/размыкающие (2 A/50 VDC или 2 A/250 VAC) Есть релейные выходы - нафига Вам контактор с "дискретным управлением"?
|
|
|
|
|
17.11.2010, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Управлять нужно не пушкой, а системой электропитания, там напряжения питания 220 В, вот и отключайте питание дискретным выходом контроллера напрямую, надо сразу четко излагать задачу.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Ну сомневаюсь что 250кВт на 220В. Минимум 380. Отключать установку при достижении пороговых значений тоже моветон. Стоят поди инверторы там. Короче, выходные стоят силовые агрегаты, вот нужно разрывать их цепь управления. Можно и не контроллер (в смысле ПЛК) ставить а измеритель-регулятор.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
250 кВт коммутировать надо по низкой стороне, преобразователь 380-30кВ или может 660-30кВ может одним контактором и не обойтись? для решения проблемы надо электрическую схему электропитания пушки
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
17.11.2010, 20:11
|
Guest Forum

|
Значит по порядку: там 30 кВ постоянного тока.. в начале идёт 3-фазное 380, потом терристорный преобразователь, затем ещё какой-то трансформатор (вероятно повышающий), затем выпрямитель и на выходе 30 кВ пост. тока. Но там -30 кВ идёт на нить накаливания в лучевой пушке я так понимаю, а + 30 кВ идёт заземление чтоли. Вот, возможно контактор и не на 30 кВ ставить, а куда-то на ранее, где идёт 3-х фазное 380 В - размокнуть эту цепь и всё? На 380 В наверное полно контакторов с дискретным управлением. А контроллер используется там для многих целей, в том числе для регулирования расхода воды электроприводом и т.п... и так же его функция должна быть при поступления аварийного дискретного сигнала выключить питание пушки
Сообщение отредактировал semmm - 17.11.2010, 20:13
|
|
|
|
|
17.11.2010, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Цитата(semmm @ 16.11.2010, 2:02)  Здравствуйте! Пишу дипломную работу - инженер растёт. Поубивав бы!!
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
18.11.2010, 2:07
|
Guest Forum

|
Цитата(dValeriy @ 17.11.2010, 23:21)  - инженер растёт. Поубивав бы!! У вас какие-то комплексы с детства?
|
|
|
|
|
18.11.2010, 4:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
За страну и систему образования обидно...
|
|
|
|
|
18.11.2010, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Читаем что такое тиристор (не терристор). Вот у тиристора есть управляющая цепь, регулирую напряжение в которой мы регулируем напряжение на выходе (0-30кВ). Вот эту самую цепь нужно либо развыкать либо напряжение до 0 снижать.
Еще раз: не надо комутировать вводные 380В. Вы же когда у вас яишница поджарилась печку из розетки не выдергиваете. Или когда набоали на автомобиле положенные 60 вы что машину глушите?
|
|
|
|
|
18.11.2010, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(Skif_Sib @ 18.11.2010, 5:35)  не надо комутировать вводные 380В. Вы же когда у вас яишница поджарилась печку из розетки не выдергиваете. Или когда набоали на автомобиле положенные 60 вы что машину глушите? В задании четко прописано "при достижении критического значения температуры или отсутствия протока воды произошло отключение питание пушки". Skif_Sib, в вашем случае пожаренная яичница это штатная ситуация, а отключение питания пушки это нештатный режим.
Сообщение отредактировал Dimik - 18.11.2010, 10:01
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
18.11.2010, 18:48
|
Guest Forum

|
Цитата(dValeriy @ 18.11.2010, 5:23)  За страну и систему образования обидно... Тогда можете вздохнуть спокойной, я получаю образование не в России. Всем спасибо за помощь, а что значит "не надо коммутировать вводные 380В." что значит "коммутировать" не могу найти адекватного ответа в интернете, обозначающего этот термин и чтобы был применим к моему случаю
|
|
|
|
|
18.11.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Просто интересно в какой стране будущий инженер не знает значения слова "коммутация"? И ведь потом этот инженер приедет из-за бугра к нам и будет смотреть свысока на наших инженеров и учить их чему-то!
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
19.11.2010, 0:07
|
Guest Forum

|
Цитата(dValeriy @ 18.11.2010, 20:37)  Просто интересно в какой стране будущий инженер не знает значения слова "коммутация"? И ведь потом этот инженер приедет из-за бугра к нам и будет смотреть свысока на наших инженеров и учить их чему-то! По-моему это вы смотрите на всех с высока, хотя может и не на всех, а только на студентов, которые не оканчивают с красными дипломами. Если бы я был столь умным, то не искал бы по форумам ответов. Не важно, какая страна, прибалтика скажем так, вы вероятно не знаете какое здесь высшее образование не на государственном языке. В России я считаю уровень образования всё равно выше, если брать во внимания хорошие вузы, зато нет такой страшной коррупции. Я могу погуглить слово "коммутация", но не понимаю, как оно к моему выбору контактора относится. Валерий, не нужно нравоучений, все и так знают, что из нас вырастут бездари с высшим образованием.
|
|
|
|
|
19.11.2010, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Контактор коммутирует цепи. Скрытая мудрость-то где? Что Вы понимаете под понятием "дискретный сигнал"? Как можно установку мощностью 250 кВт останавливать снятием питания? Я думаю он у Вас взорвётся после такой остановки. Должен быть целый алгоритм останова. Т.е. снял напругу оттуда, затем отсюда и отсюда, наоборот нельзя. Неужели Вы хотите написать эту дипломную работу если не понимаете как с помощью маленького напряжения включить нечто на более высокое напряжение?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
19.11.2010, 21:31
|
Guest Forum

|
Цитата(semmm @ 18.11.2010, 21:48)  ... а что значит "не надо коммутировать вводные 380В" Не нужен вам контактор, отключающий 380 Вольт на вводе установки. Электронно-лучевая установка должна быть оборудована блокировочными устройствами для снятия высокого напряжения при аварийных ситуациях, а также при открывании дверей. В общем, для аварийного отключения надо использовать штатную защиту. Для этого достаточно одного релейного выхода контроллера. Главное, найти на схеме место, куда его можно подключить
|
|
|
|
Гость_semmm_*
|
20.11.2010, 0:23
|
Guest Forum

|
Цитата(mike-altai @ 19.11.2010, 22:31)  Не нужен вам контактор, отключающий 380 Вольт на вводе установки. Электронно-лучевая установка должна быть оборудована блокировочными устройствами для снятия высокого напряжения при аварийных ситуациях, а также при открывании дверей. В общем, для аварийного отключения надо использовать штатную защиту. Для этого достаточно одного релейного выхода контроллера. Главное, найти на схеме место, куда его можно подключить  Хм .. был сегодня на заводе и сказали, что как раз контактор расположен перед тиристорным преобразователем, он 3-фазный на 380 В. Правда не знаю, он был штатным или уже как дополнительное оборудование
Сообщение отредактировал semmm - 20.11.2010, 0:30
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
20.11.2010, 6:48
|
Guest Forum

|
Цитата(semmm @ 20.11.2010, 3:23)  Хм .. был сегодня на заводе и сказали, что как раз контактор расположен перед тиристорным преобразователем, он 3-фазный на 380 В. Именно поэтому Вам его подбирать не надо - его уже подобрали Изучайте схему управления и защиты установки.
Сообщение отредактировал mike-altai - 20.11.2010, 6:49
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|